[交流] 框架梁下部钢筋锚固的问题!

框架梁下部钢筋锚固的问题!

80请青来教授解答梁下部钢筋连接的普遍性问题2004-11-10 8:57:13
1、有的施工人员有这样的施工习惯:梁下部钢筋一律按“单跨”在中间支座锚固。这种做法对吗?
    2、也有的人有一个看法,即:集中标注的下部通长钢筋是贯穿通过中间支座,而原位标注的下部钢筋是在中间支座锚固。这样的认识对不对?
    3、如果相邻跨的同一规格的下部钢筋都在中间支座锚固的话,这必然会增加支座的钢筋密度,对结构是不利的,这也违背了“能通则通”的原则;但如果采用一根钢筋贯穿通过中间支座,又受到钢筋定尺长度的局限,这时,抗震框架梁的下部纵筋在什么位置连接为好呢?(这个问题是施工实际中的一个普遍性问题,也是“平法梁”实际应用的一个普遍性问题。)
    上述这些问题,敬请青来教授解答
陈青来教授回复1、对。
2、前错后对。集中标注的下部通长筋与原位标注的构造相同。
3、“能通则通”通常指支座上部钢筋。下部钢筋的问题不在于锚入支座,而是一方直锚固,另一方要“翘起”锚固(见35页)。由于施工习惯并不科学,所以改革要逐步实现,在04G101-4中就提出了宜采用“非接触”搭接的概念,就是逐步改变已经延续了半个世纪之久的施工习惯。


问题一    为什么梁下部钢筋一律按“单跨”在中间支座锚固  从结构上来说有什么好处
问题二    我是做预算的    梁的下部纵筋我一直都是按只在两个端支座锚固算    比如说两跨梁  我一直都是按照两跨长减两个保护层加两个锚固值计算  而按照陈教授的回复如果是两跨梁  就应该是按三个锚固值计算?我想问一下做预算的朋友   你们都是这么计算的吗?  