电工安全教育试卷

电工安全教育试卷

姓名:                  班组:                 成绩:      
一、填空题:(每题2分,共70分)
1.电气操作人员应持               证上岗。
2.在正常上班期间严禁              、                  
、              上岗。
3.值班人员应做好                  记录。
4.所有用电的设备应做到       机制,不得超负荷使用和任意解线,应做到      级保护。
5.电焊机的一次线不得大于          米。
6.施工现场用电一律执行                线制供电。
7.在潮湿场地照明应采取      电压供电,行灯必须有              ,手柄应                  。
8.所有用电设备停用后必须           ,箱门              。
9.对工地所有的漏电开关必须      天检查一次,发现失灵损坏必须立即更换并做好记录。
10.在正常供电线路上,黄色为        线,绿色为         线,红色为为            线,双色为         线。
11、国家实行生产安全事故责任           制度。
12、施工现场临时用电设备,必须是经过             并取得              的电工安装维修。
13、施工单位的安全生产管理人员应根据施工环境特点,对                 状况进行           的检查。
14、施工用电必须按规范要求,作好          。做到                            。
15、JGJ46—88规范规定:施工现场用电设备在                以上,或设备容量(功率)在             以上的,均应编制临时用电施工组织设计。
16、施工用电配电系统枢纽其位置应考虑便于            ,靠近             ,减少配电线路。
17、保护零线作为接零保护的          ,必须单独使用,不得他用,电缆要用           。
18、为了保证接地装置的可靠性,要求每一对接地装置的接地线采用          以上导体在不同点与             连接。
19、电箱内的电气设备应              ,设有专用开关,必须执行一机一箱一闸一漏电保护。
20、从劳动保护的角度看,电气事故主要包括             、              、雷电事故、静电事故和某些电路事故。
三、问答题:(每题10分,共30分)
1、设备停电检修时,应有哪些安全技术措施?
答:



2、电气设备起火的主要原因是什么?应采取什么方法解救?
答:



3、当有人触电时应采取什么方法急救?
答:




答案
1、国家实行生产安全事故责任   实际追究  制度。
2、施工现场临时用电设备,必须是经过  培训考核  并取得 合格证件 的电工安装维修。
3、施工单位的安全生产管理人员应根据施工环境特点,对  安全生产  状况进行  经常性  的检查。
4、施工用电必须按规范要求,作好 保护接零接地 。做到  一机、一箱、一闸、一漏电保护器  。
5、JGJ46—88规范规定:施工现场用电设备在 5台及5台 以上,或设备容量(功率)在 50Kw 以上的,均应编制临时用电施工组织设计。
6、施工用电配电系统枢纽其位置应考虑便于电源引入,靠近负荷中心,减少配电线路。
7、保护零线作为接零保护的  专用线  ,必须单独使用,不得他用,电缆要用五芯电缆 。
8、为了保证接地装置的可靠性,要求每一对接地装置的接地线采用  二根  以上导体在不同点与  接地装置  连接。
9、电箱内的电气设备应  完整无缺  ,设有专用开关,必须执行一机一箱一闸一漏电保护。
10、从劳动保护的角度看,电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故和某些电路事故。
2、设备停电检修时,应有哪些安全技术措施?
答:设备停电检修时,应包括工作许可证制度、工作监护制度、工作间断与终结制度的安全组织措施,以及停电、验电接地设栏与悬挂标志牌等安全技术措施。


1.电气操作人员应持    特种作业操作       证上岗。
2.在正常上班期间严禁 酒后作业     、  赤脚、穿高跟鞋、拖鞋               
、   不持上岗证     上岗。
3.值班人员应做好    值班安全      记录。
4.所有用电的设备应做到  一  闸 一   机制,不得超负荷使用和任意解线,应做到  三    级保护。
5.电焊机的一次线不得大于   3     米。
6.施工现场用电一律执行 TN—S,   三相五   线制供电。
7.在潮湿场地照明应采取 12V   电压供电,行灯必须有   绝缘导线和防护罩      ,手柄应    绝缘完好          。
8.所有用电设备停用后必须  锁好       箱门    拉闸断电      。
9.对工地所有的漏电开关必须  30  天检查一次,发现失灵损坏必须立即更换并做好记录。
10.在正常供电线路上,黄色为   A相     线,绿色为   B相   线,红色为  C相   线,兰色为  工作零   线,双色为  保护地线  线。
二、问答题:
1.        电气设备起火的主要原因是什么?应采取什么方法解救?
  答:原因:1、断路起火,周围有可燃物。2、用电量大。
     应采取拉闸断电,应用灭火工具,采用干粉灭火器。
2.当有人触电时应采取什么方法急救?
答:应拉闸断电,不要用手去拉人,应急采用人工呼吸。

TOP