[东部] 上海一大型厂房在施工时轰然倒塌

本主题由 TCD 于 2008-8-27 21:40 分类

上海一大型厂房在施工时轰然倒塌

上海一大型厂房在施工时轰然倒塌
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
本帖最近评分记录

TOP

7月3日上海一大型厂房在施工时轰然倒塌,倒塌面积约两万平米,造成一人死亡两人重伤
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

上贴原因分析,有奖.

TOP

设计上,虽没有图纸,但感觉上钢构件翼缘偏薄偏窄;柱脚锚栓设计数量较少,而且间距太小,不能起到很好的连接稳定作用;柱梁连接处高强螺栓数量明显太少。
施工上,从边上未倒的厂房看剪刀撑安装明显没有到位,未能及时形成一片整体,估计倒塌的厂房情况不会更好(我认为这是倒塌最主要的原因之一)。其次柱脚垫铁的施工也不符合规范的要求,由于施工的误差,柱底抗剪键如同虚设。
目前我国的钢结构行业是一个进入门槛较低,市场规范十分混乱的自由市场,有许多企业为创造利润最大化,不付责任地进行所谓结构优化,进而通过“三无队伍”(无企业、无资质、无上岗证)野蛮施工。
本帖最近评分记录

TOP

我觉得主要是地脚螺栓数量太少拉,不起什么作用,屋面的水平支撑和柱间支撑没上
本帖最近评分记录

TOP

首先,我认为设计上存在缺陷,象带有行车的厂房不应该设计成铰接柱脚,而应该设计成刚结柱脚,虽然这样会造成用钢量和基础尺寸偏大,但我们不应该牺牲质量和安全,而一为地降低工程造价。
其次,柱脚锚栓设计也有问题,直径过小,造成锚栓螺牙过浅,钢构在安装时难免存在偏差,这样就会造成螺帽脱落的危险。
再者,安装工艺也存在问题,没有把二维平面结构形成空间整体稳定结构。这里面问题是多方面的,例如屋面檩条安装不规范,屋面及柱间各种支撑没有安装到位,柱脚锚栓螺母没有及时点焊等都可能是造成这次事故的一个因素。
本帖最近评分记录

TOP

上海出现这样的情况正是很遗憾,里面一定有不可告人的秘密,应该好好的查一下。。

TOP

我现在正在做一个钢结构厂房。

我现在正在做一个钢结构厂房,从图片来看,确实是柱脚锚栓过小(比我们这里的锚栓小一倍左右),且数量也少。剪力键长度不够。不知道是一个什么样的设计单位,请楼主发具体的处理结果上来,也好借鉴借鉴!!

TOP

柱脚的铰接、刚接、预埋螺栓的数量都不是倒塌的根板原因,倒塌的根源在柱底板下的调整螺帽这一做法:
        A:柱底板下采用调整螺帽,确实极大方便了施工,但螺帽离混凝土面太近,不便于施拧,因此为了便于拧 螺帽,从设计到施工都故意加大了螺栓的外露长度。
       B:柱底板下采用调整螺帽,确实极大方便了施工,但也使预埋螺栓承担了上面结构的坚向力。
       C:预埋螺栓本身就承担着安装期间的刚架的推力、风等各种水平荷载。
由于上面三条,细长锚栓在压弯荷载作用下失效,造成了这起事故。

我们设计施工过单跨32m,就用2M24螺栓,依然安全,关键在施工中的控制。
本帖最近评分记录

TOP

引用:
原帖由 lyptec 于 2006-12-15 08:53 发表
柱脚的铰接、刚接、预埋螺栓的数量都不是倒塌的根板原因,倒塌的根源在柱底板下的调整螺帽这一做法:
        A:柱底板下采用调整螺帽,确实极大方便了施工,但螺帽离混凝土面太近,不便于施拧,因此为了便于拧 ...
柱底板下设置调整螺帽是通用做法:通常柱底板下会预留10公分左右的砼二次浇筑,通过调整螺帽才能正确调整柱子标高,对上部屋架及梁的安装及稳固至关重要。

所以,我认为设置调整螺帽不是产生问题的根本原因,究其根源应该是柱底二次浇筑的砼浇筑时间太晚,并且从图片上也看到,当地可能下过大雨,基础给水泡了一段时间。没有柱底砼的支撑,钢柱及上部重量只靠螺栓承载,柱底板下部的悬空截面成为抗剪能力最弱截面,因而受剪而断。

[ 本帖最后由 leewob 于 2006-12-15 12:15 编辑 ]
本帖最近评分记录

TOP

我个人认为是不是安装上出现了问题,比如是否上了柱间支撑,是否有揽风绳等
本帖最近评分记录

TOP

1、地脚螺栓过小,从柱的截面上来看应为大吨位行车,设计有误;
2、柱的翼缘过窄,平面外稳定性不足;
3、安装是系杆及支撑系统没有安装,没有形成稳定的系统(照片中看只安装了一部分檩条);
4、结构安装后没有及时固定,遇大风等突发事件而造成的。