20 12
发新话题
打印

[东部] 上海一大型厂房在施工时轰然倒塌

本主题由 TCD 于 2008-8-27 21:40 分类
柱脚的铰接、刚接、预埋螺栓的数量都不是倒塌的根板原因
本帖最近评分记录

TOP

柱脚锚拴设计不安全,断面没有达到该厂房的规格。另施工时,没有按照规范进行,整个厂房没有形成空间刚度,没有支撑和檩条作临时固定,且柱脚没有任何固定措施。
从图中看翼缘设计过窄,为节省用钢量而牺牲了平面外稳定,此时若不加支撑固定,钢架自然会倾倒
本帖最近评分记录

TOP

这厂房面积不小,还带行车,出了那么大的篓子,不知相关单位如何收场

TOP

1、从柱的截面上来看应为大吨位行车,柱脚应为刚接,设计有误;
2、安装时系杆及支撑系统没有安装,没有形成稳定的系统(照片中看只安装了一部分檩条);
4、结构安装后没有及时固定。
本帖最近评分记录

TOP

是发生在上海吗? 好像未曾报道过

TOP

厂房倒了,又该有一批人倒下了

TOP

设计是没有问题的.要不图纸也审判不下来,余下就是施工单位的事情了,

TOP

这些不是很清楚的,还是很感兴趣的

TOP