筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
1
目 录
1 、编制依据........................................................................................................................1
2 、工程概况........................................................................................................................4
3 、施工部署........................................................................................................................4
3.1 组织机构....................................................................................................................................4
3.2 设计总体思路(C 栋) .................................................................................................................5
3.3 劳动力准备................................................................................................................................5
3.4 材料准备....................................................................................................................................5
3.5 机具准备....................................................................................................................................6
3.6 技术准备....................................................................................................................................7
4 、脚手架构造要求..............................................................................................................7
4.1 总的设计尺寸.............................................................................................................................7
4.2 纵向水平杆................................................................................................................................8
4.3 横向水平杆................................................................................................................................8
4.4 立杆............................................................................................................................................8
4.5 脚手板和安全网........................................................................................................................9
4.6 拉结点和连墙件........................................................................................................................9
4.7 门洞..........................................................................................................................................10
4.8 剪刀撑......................................................................................................................................10
4.9 斜撑..........................................................................................................................................10
4.10 扣件......................................................................................................................................10
4.11 基础和工字钢梁...................................................................................................................11
4.12 上人斜道...............................................................................................................................11
4.13 卸料平台..................................................................................................................................11
5 、脚手架的搭设和拆除施工工艺...................................................................................... 11
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
2
5.1 脚手架搭设施工工艺..............................................................................................................11
5.2 脚手架的拆除施工工艺..........................................................................................................12
6 、验收标准和质量要求.....................................................................................................13
6.1 脚手架的验收标准..................................................................................................................13
6.2 脚手架的质量要求..................................................................................................................13
6.3 脚手架的检查和验收..............................................................................................................14
7 、安全文明施工和环境保护保证措施...............................................................................14
7.1 材质及其使用的安全技术措施..............................................................................................14
7.2 脚手架搭设的安全技术措施..................................................................................................15
7.3 脚手架上施工作业的安全技术措施......................................................................................15
7.4 脚手架拆除的安全技术措施..................................................................................................16
7.5 文明施工要求...........................................................................................................................17
7.6 环境保护要求...........................................................................................................................18
7.7 应执行的强制性条文..............................................................................................................18
8 、设计计算......................................................................................................................21
(一)双排落地架(33.3m 高) .........................................................................................................21
8.1 荷载传递路线...........................................................................................................................21
8.2 横向水平杆强度计算(间距不大于0.9 m) .......................................................................21
8.3 纵向水平杆强度计算..............................................................................................................22
8.4 连接扣件抗滑承载力计算......................................................................................................23
8.5 立杆稳定性计算......................................................................................................................23
8.6 连墙件验算...............................................................................................................................27
8.7 立杆地基承载力计算..............................................................................................................28
(二)悬挑架(18m 高) ....................................................................................................................28
8.8 荷载传递路线...........................................................................................................................28
8.9 悬挑工字钢梁承载力计算......................................................................................................30
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
3
附图1:外架平面图
附图2:悬挑架剖面大样图
附图3:悬挑架正立面局部大样和钢梁受力分析图
附图4:落地架正立面图
附图3:连墙杆拉结和门洞加强示意图
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
4
1 、编制依据
《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002 年版);
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);
本工程施工图纸和投标文件;
本工程施工组织设计。
2 、工程概况
本工程位于××××发区,框架剪力墙结构,设地下室一层,层高4.8m,地
下室面积为7056 ㎡,地上结构南楼16 层,北楼18 层,总建筑面积为72242.4 ㎡。
+0.000 的南、北楼中间为人行通道,南楼和北楼的1~3 层为裙楼(商场),层高
4.5m,4 层以上南楼分为A、B 栋总高16 层,北楼则分为C、D 栋总高18 层。4
层以上为标准层(公寓),层高3.0m。
A、B、C、D 栋的结构形式完全一样,本方案以北楼C 栋为编制和计算对象,
其余楼号参照施工。C 栋1~3 层东西向○1 至○17 轴长55.9 m,南北向○H 至○P 轴
宽34 m;C 栋4 层以上东西向○1 至○15 轴长42.9 m,南北向○J 至○P 轴宽28.8 m。
详见外架搭设平面布置示意图。
3 、施工部署
3.1 组织机构
外架搭设由外架工长负责组织实施,其他人员配合。
外架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制,材料员负责组织进场。
技术交底工作由外架工长负责。
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
5
3.2 设计总体思路(C 栋)
一、主体施工阶段,在地下室出±0.000 后不考虑周边回填土,除有地下室顶
板的部位可采用双排落地架外,其余部位均采用悬挑外架。具体布置如下:
(1)±0.000 楼面,南面外架采用落地架,搭设到4 楼面即裙楼的屋面(局
部电梯机房顶为5 楼面);西、北三面悬挑工字钢梁,搭设到5 楼面。
(2)东、南面4 楼的裙楼屋面,仍采用双排落地架,搭设到10 楼面;西、
北两面从5 楼面处第二次悬挑搭设到10 楼面。
(3)10、15 层楼面的四周均采用悬挑架。
二、装修阶段,因地下室外围已经回填土,考虑10 楼面以下采用双排落地架,
10 楼面以上采用悬挑架。
3.3 劳动力准备
搭设阶段每栋楼需架子工8 名,维护阶段共需架子工4 名,拆除阶段共需外
架工12 名。所有架子工均需持证上岗。架子工由劳务公司提供。
搭设阶段安排2 名测量放线工弹线配合或预埋工字钢梁的钢筋套箍。
3.4 材料准备
本工程外架、卸料平台所用的钢管、扣件、型钢基础垫板均由租赁公司提供。
竹串脚手板、密目安全网和其它材料由工地自行采购。
主要材料计划如下表:
名称及规格 用途 总需用量 备注
6m 长管 纵向水平杆 1400 根 租赁
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
6
6m 长管 立杆 950 根 租赁
6m 长管 剪刀撑 380 根 租赁
3m 长管 调整节头位置 420 根 租赁
1.2m 短管 横向水平杆 1450 根 租赁
2.5m 短管 连墙杆 30 根 租赁
1.5m 短管 连墙件柱箍 88 根 租赁
2000mm×200mm×50mm 垫木 基础垫板 170 根 租赁
直角扣件
8300 个 租赁
旋转扣件
2000 个 租赁
对接扣件 2700 个 租赁
2500mm×250mm 竹串脚手板 900 块 采购
6m×1.8m 安全网 470 张 采购
尼龙绳 绕绑安全网 3000 米 采购
材料视工程进度分阶段组织进场。
3.5 机具准备
搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线,由架子工自备。
项目部应配备如下检查工具(可借用,但应符合要求):
名称 数量 用途
扭力扳手 1 把 检查扣件拧紧力度
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
7
游标卡尺 1 把 检查焊接钢管外径和壁厚、外表面锈蚀深度
塞尺 1 把 检查钢管两端面切斜偏差
钢卷尺 1 把 检查钢管弯曲程度和搭设中的距离或长度
水平尺 1 把 检查水平杆高差
角尺 1 把 检查剪刀撑与地面的倾角
注:《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002 年版)中提及的钢板
尺用钢卷尺代替。
3.6 技术准备
施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。
4 、脚手架构造要求
4.1 总的设计尺寸
4.1.1 双排落地架(按装修阶段9 层设计)
立杆纵距1.8m(局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.8m(可平铺三块
竹串脚手板,每块竹串脚手板宽250mm),内排架步距1.83m,外排架步距0.915m
(安全网规格为6m×1.8m,拉紧后比1.8m 略宽,如取两倍步距1.8m,安全网不
易拉紧,显得松垮,不美观,故按现场经验取1.83m),脚手架限高取33.3m(装
修施工阶段1~9 层总高0.6m+4.5m×3+3m×6+1.2m = 33.3m)。外排架内侧设全封
闭密目安全网(每10cm×10cm2300 孔)。
4.1.2 悬挑外架(按主体阶段1~4 层设计)
悬挑工字钢梁(I18)间距3.6m,钢管立杆纵距1.8m(局部有所调整,但均不
大于1.8m),横距0.8m,其它同落地架。悬挑架限高18m(1~4 层总高4.5m×3+3m
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
8
×1+1.5m = 18m)
4.2 纵向水平杆
纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。
接长宜使用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设
置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小
于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3 个旋转扣件固定。
本工程使用竹串脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件
固定在立杆上。
4.3 横向水平杆
作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,
最大间距不应大于纵距的1/2。
脚手板平铺对接处的两条横向水平杆间距不能大于300 mm。
横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。
横向水平杆靠墙一端外伸长度不小于250mm,以满足铺一块脚手板的要求。靠
墙一端离外墙装饰面距离不大于100mm(符合JGJ130-2001 中6.2.3 和7.3.6 要求)。
4.4 立杆
内立杆距外墙边400mm。
落地架的每根立杆底部应设置300 ㎜宽50 ㎜厚的木垫板,长度能支承二根立
杆以上。悬挑架的立杆底部必须套在(工字钢上焊接牢固的Φ25)钢筋头上(长
度8 ㎝)。
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
9
相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m 杆和3m
杆相互错开。
4.5 脚手板和安全网
作业层脚手板应铺满、铺稳,离开外墙装饰面150mm。
脚手板应设置在三根横向水平杆上。
脚手板的铺设采用对接平铺,局部可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水
平杆上。
作业层端部脚手板探头长度取150mm,板长两端应与支承杆可靠固定。
施工作业层必须在外排立杆内侧设同脚手板宽的踢脚板。
架子的最底层、中间、顶层(施工层)必须满铺脚手板;悬挑架的底层铺密
目安全网,脚手板铺设必须绑牢,不得有空隙及探头板,架体与楼层的缝隙用竹
板封盖,其上满铺安全密目网。
安全网应使用南宁市建委认可的牌子。网与网之间必须严密,采用尼龙绳绕
孔眼与与钢管拉结牢固。
4.6 拉结点和连墙件
主体施工阶段架体按每层层高,水平每3 跨,即5.4 m 设置一个连墙点,连
墙点菱形设置,在每层周边梁面上预埋1 根Φ6.5 钢筋,结合钢管采用一拉一顶(钢
筋拉钢管顶)的方式拉结固定。
装修阶段为了便于施工,除柔性拉结外,还采用部分刚性连墙件,连墙件水
平方向沿框架柱设置,高度方向隔步设置,用钢管夹固柱子(内外两个受力方向
均应采用不少于两个直角扣件固定)再和外架外排牢固连接。
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
10
拉结点或连墙件尽量选择靠近立柱的位置,以满足JGJ130-2001 中6.4.2 连
墙件“宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm” (不属于强制性
条文)的要求。
4.7 门洞
脚手架应在安全通道出入口处设置门洞。
门洞处挑空一根立杆。门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5 个平
面内设置斜腹杆。斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,
旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
安全通道处的门洞两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1 至2
步(外排架2 步,内排架1 步)。
安全通道、卸料平台、井架通道不得与脚手架杆件连接。
4.8 剪刀撑
剪刀撑在外侧立面整个长度和高度连续设置,斜杆与地面的倾角按45°控制。
每道剪刀撑宽度不应小于4 跨。
剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3 个旋
转扣件固定。
4.9 斜撑
悬挑架两条工字钢梁之间的立杆支承在连接工字钢的纵向水平杆上(即落地
架的扫地杆),但立杆的纵向荷载必须通过斜杆传递给相邻的两条钢梁上,斜杆的
角度为600,内、外立杆均设置,详见附图。
4.10 扣件
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
11
螺栓拧紧扭力矩不应小于40N ⋅ m,且不应大于65N ⋅ m 。
主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件
的中心点的相互距离不应大于150mm。
对接扣件开口应朝上或朝内。
各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。
4.11 基础和工字钢梁
落地架基础采用碎石土回填,分层夯实,面上浇筑100 ㎜ C15 混凝土。
悬挑架采用I20 工字钢,悬挑段1.3m,总长4.0m,内端头用Φ16 圆钢箍套夹
牢固定。详见附图。
4.12 上人斜道
当室内楼梯受施工影响不能正常使用时,可在架体内搭设临时简易上人斜道。
斜道坡度不宜大于1:3。沿架体内排设单侧扶手栏杆。扶手栏杆高1.2m。
4.13 卸料平台
卸料平台每层设置两个,尺寸为3×2. 5 m,用φ48×3. 5 m 钢管搭设,采用
钢管斜拉下撑式挑出,上下层必须错开布置。卸料平台必须与脚手架分离,直接
与主体结构连接。卸料平台脚手板要铺平绑牢,周围设置0.18m、0.6 m、1.2 m
高防护栏杆,并用密目网封严,在平台明显处设置标志牌,规定使用要求和限定
荷载。
5 、脚手架的搭设和拆除施工工艺
5.1 脚手架搭设施工工艺
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
12
①落地脚手架搭设的工艺流程:场地平整、夯实→砼基础浇筑→定位设置通
长立杆垫板→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫
地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网
→作业层铺脚手板和挡脚板。
②悬挑架搭设的工艺流程:测量放线预埋钢筋套箍→安装定位工字钢梁→排
放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向
水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网→作业层铺脚手
板和挡脚板。
根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记。用
钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板应准确地放在定位
线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。
在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向
增设,待该部位与脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操
作层高出连墙件或拉结点两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后
方可拆除。
双排架宜先立内排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间
的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙
面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。
在施工过程中脚手架必须配合施工进度搭设,保证外架均必须比施工层高出
1.5 m 以上。
5.2 脚手架的拆除施工工艺
拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,一般的拆除顺序为:安全网→
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
13
拦杆→脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆→工字梁(悬挑架)。
不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆
立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,
应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除
同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。
分段拆除高差不应大于2 步,如高差大于2 步,应增设连墙件加固。
应保证拆除后架体的稳定性不被破坏,连墙杆被拆除前,应加设临时支撑防
止变形、失稳。
当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6m)时,应先在适当位置搭临
时抛撑加固后再拆连墙件。
6 、验收标准和质量要求
6.1 脚手架的验收标准
检查和验收应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002 年版)
8.1、8.2 要求。
6.2 脚手架的质量要求
在主节点处固定横向水平杆,纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣
件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;
各接头中心至主节点的距离不宜大于步距(纵距)的1/3;
对接扣件开口应朝上或朝内;
各杆件端头伸出扣件边的长度不应小于100mm;
允许偏差:立杆垂直度2m 高±7mm,间距±20mm,纵距±50mm,横距±
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
14
20mm,横向水平杆单根两端高差±20mm,同跨两根高差±10mm。
6.3 脚手架的检查和验收
1、脚手架应在下列阶段进行检查和验收:
①钢梁安装完毕后及脚手架搭设前;
②作业层上施工荷载前;
③每搭设达到设计高度后;
④遇有六级及以上大风或雨后;
⑤停用超过一个月。
2、每星期对脚手架检查下列项目:
①杆件的设置和连接,连墙点、支撑等的构造是否符合要求;
②扣件螺栓是否松动,底座是否松动;
③安全防护措施是否符合要求;
④是否超载。
7 、安全文明施工和环境保护保证措施
7.1 材质及其使用的安全技术措施
扣件的紧固程度不应小于40N ⋅ m ,且不应大于65N ⋅ m 。对接扣件的抗拉承载
力为3kN。扣件上螺栓应保持适当的拧紧程度。
对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,
以保证安全。
各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。
钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等
现象的扣件。
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
15
外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。
严禁将外径48mm 与51mm 的钢管混合使用。
7.2 脚手架搭设的安全技术措施
脚手架的基础必须经过夯实处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷。
搭设过程中应划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥,上下呼应,动作
协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并
得到允许,以防坠落伤人。
开始搭设立杆时,应每隔6 跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可
根据情况拆除。
脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手
架在每日收工前,一定要确保架子稳定。
脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。
在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收。每两步验收一次。
7.3 脚手架上施工作业的安全技术措施
结构施工阶段外脚手架每次搭一层完毕后,经项目部安全员验收合格后方可
使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。
严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料,施工荷载不得大于2kN/m2,确保
较大安全储备。
施工时不允许多层同时作业,同时作业层数不得超过一层。
当作业层高出其下连墙件3.6m 以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当的临
时撑拉措施。
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
16
定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚
固稳定,确保施工安全。
7.4 脚手架拆除的安全技术措施
拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,
进行技术交底后才准工作。
架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设
施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情
况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。
拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,
禁止非作业人员进入。
拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,需解开与另一人有关的扣件时,
应先通知对方采取防范措施,以防坠落。
在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离
开。
每天拆架下班时,不应留下隐患部位。
拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电。
所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地
面。
所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。
拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起
吊,严禁从高空抛掷。
工字钢梁的安装的拆除应用塔吊配合进行。
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
17
7.5 文明施工要求
进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,
现场严禁吸烟。
进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标示牌,不得践踏草坪、
损坏花草树木、随意拆除和移动标示牌。
严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。
脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检
合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者,
一律不得上脚手架操作。
上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。
护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如需拆改时,
应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。
脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经主管工程
师同意后由架子工操作。
不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面,不准推车在
架子上跑动,塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。
不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上,
严禁任意悬挂起重设备。
在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板,以及扣件
绑扎扣等所有架子部件。
拆除架子而使用电焊气割时,派专职人员做好防火工作,配备料斗,防止火
星和切割物溅落。
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
18
脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现基础下沉、杆
件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。
要保证脚手架体的整体性,不得与井架一并拉结,不得截断架体。
施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品,材料、工具用滑轮和
绳索运输,不得乱仍。
不使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人,登高要穿防滑鞋,袖口及裤
口要扎紧。
脚手架堆放场应做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领退料手续。
施工人员应做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪费。
运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的
扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥
善保管。
六级以上大风、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬季、雨季要经常检查
脚手板上有无积水等物,若有则应随时清扫,并要采取防滑措施。
7.6 环境保护要求
安全网拆除时应避免扬尘,不允许从上往下抛掷安全网,清理架子上的杂物
时,也应尽量避免扬尘。
7.7 应执行的强制性条文
本外架施工和使用期间应执行的强制性条文如下,应重点检查:
3.1.3 2 钢管上严禁打孔。
5.3.5 2 当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
19
变化时,除计算底层立杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横
距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算;
6.2.2 1 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;
6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在
距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠
纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫
地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到
边坡的距离不应小于500mm。
6.3.5 立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
6.4.2 4 一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件。连墙件的垂直间距
不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(两步)。
6.4.4 对高度24m 以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连
接。
6.4.5 2 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。
6.6.2 2 高度在24m 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设
置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;
6.6.3 2 一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑;
7.1.5 当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,
否则必须采取加固措施。
7.3.1 脚手架必须配合施工进度搭设,一次高度不应超过相邻连墙件以上两
步。
7.3.4 1 严禁将外径48mm 与51mm 的钢管混合使用;
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
20
7.3.8 2 剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。
7.4.2 1 拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;
7.4.2 2 连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后
再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固;
7.4.3 1 各构配件严禁抛掷至地面;
8.1.3 2 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑
丝的螺栓必须更换;
9.0.1 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术
考核管理规则》GB5036 考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方
可持证上岗。
9.0.4 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、
缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。
9.0.7 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:
1)主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;
2)连墙件。
筑龙网
WWW.ZHULONG.COM
21