[求助] 柱子拆模后很多蜂窝..怎么办

柱子拆模后很多蜂窝..怎么办

我家建的楼房柱子拆了模后..柱子根部很多锋窝..有的10CM X5CM表面可见石子..
更有一支20CM X15CM,内入7~8CM,见钢根了,现已经打了那些松动的石子,用水泥砂浆,
混几颗石子补上了,这样可行吗?

[ 本帖最后由 twg0769 于 2007-1-12 23:43 编辑 ]

TOP

最郁闷的是,我叫包工头看看为什么会这样..
他说是流浆..可地上没见多少浆,还有,他还说了句.
这样都有问题,我不会做了,你不想给我做找别的人做去..
他震导的时候了整跟震动棒掉下去,开着.倒一段浆..拉起来,再倒,这样子震.
是这样的吗?

TOP

你说的情况在施工中叫"烂根"
根据你的情况造成原因主要有:
1振捣原因2混凝土骨料过大3模板有空隙,造成跑浆
我觉得,你那主要是1和3的问题!
补救办法,如果孔洞不是很大,可以先剔凿孔洞周围已经松动的石子,然后用水冲洗干净,然后用不含石子的同比例砂浆或是细石混凝土添补,最好在砂浆或细石混凝土内加入千分之三的铝粉!
如果严重的只能砸掉,从新做!
如果你不幸掉进了河里,就要想,没准有条鱼会游进我的口袋!
生活永远与乐观人为伴!

TOP

回答

出现蜂窝原因;模板未清理干净、砼振捣不密实。处理:如果不严重就用1:2水泥砂浆回补助。严重,就凿子凿去表面用细石砼加膨胀剂3%补如。

TOP

交流

在打混凝土时,震动棒震动不正确,模板未清理干净造成

TOP

砸了。。。。。。
本帖最近评分记录
  • llggffok 华族币 -6 请勿灌水 2007-1-21 22:54

TOP

补交的砼标号要提高一级。

TOP

补救办法,如果孔洞不是很大,可以先剔凿孔洞周围已经松动的石子,然后用水冲洗干净,然后用不含石子的同比例砂浆或是细石混凝土添补
士大夫

TOP

没有什么别的原因,混凝土比例太差了

TOP

好像也不是什么大问题,只是不美观吧

TOP

震动棒没有震到位了,底部就是模板不牢固,一般把松动的凿除,水湿润。再用1:2砂浆填补了,要填补密实了,深的话,作个漏斗口捣实了,再凿除多余部分

TOP

这种情况一般主要原因是振捣的原因,还有一个主要原因就是在浇注柱砼时没有做浆,对于砼中石料过大一般配合比中不会出现这种错误,模板漏浆一般不至于出现漏筋现象.
处理办法,对于严重的就只有一个办法,柱子砸掉重新施工,不是很严重的把松动石子凿掉清洗干净后用提高一级的膨胀砼修补,如果没有出现漏主筋的用1:2水泥砂浆修补就可以了.