[推荐] 用膨胀加强带代替后浇带的施工技术措施

两种方法

目前由两种观点:一种是建材院的专家推荐使用这种掺加外加剂的方法做膨胀加强带解决超长结构无缝施工,另外一种是一个裂缝专家推荐采用跳仓法组织施工。跳仓法使得两个相临区段之间的浇注时间延长到基本七天以上,这样混凝土的收缩完成约80%左右。可以有效解决。第一种的弊端是掺加的膨胀剂的混凝土必须在由水条件下,膨胀结晶体才能起到膨胀补充收缩的左右。

TOP

后浇带顾名思意,是大面浇筑完成一段时间之后再行浇筑的,主要目的是为了减少收缩。
现浇膨胀带是与大面同步施工的,利用膨胀带的自膨胀弥补大面普通混凝土的收缩,对于抢工期是很有好处的。
但不知道对收缩有用吗?会不会这里涨了,其他的地方还是有裂缝?

TOP

在不影响施工进度的前提下
这个方法是非常好的
特别对大工程

TOP

加强最好不要替代后浇带

我以前接触过有设计院用加强带代替后浇带,所用的膨胀剂是UEA而不是JM-III,结果还是出现问题.不过采用加强带可以在工期紧的工程也可使用.另外,楼主的砼200±20mm是否过大了,其实,我是做人防工程监理多年,在工程实践中,砼的坍落度控制对结构裂缝很有好处.尤其是后浇带,如果过大,再加上砼的干收缩靠膨胀剂收效甚微的.后浇带坍落度最好控制在120±20mm为宜.仅供参考.

TOP

学习学习,楼主好帖

TOP

也许有用,我就收下了,谢谢楼主

TOP

是施工工艺技术标准吗?有一定参考价值.谢谢!

TOP

谢谢

TOP

我晕哪
下载18个附件仅200个币消失了
还有19个附件怎么办
(请勿发布广告)

TOP

后浇带顾名思意,是大面浇筑完成一段时间之后再行浇筑的,主要目的是为了减少收缩。
现浇膨胀带是与大面同步施工的,利用膨胀带的自膨胀弥补大面普通混凝土的收缩,对于抢工期是很有好处的。

TOP

很有实用价值!谢谢

TOP

回复 #1 caidx163 的帖子

不错啊,我还没用过,不过是应该推广这个办法,因为在施工过程中留后浇带的确不是个好办法非常容易造成质量隐患,而且施工不方便,楼主的办法甚好,就不知道是否经过专家论证过。