土建监理细则案例续2
到设计要求。
④ 构造柱与墙体的联接不良,影响整个建筑物的内在质量。
(六)、铝合金门窗安装工程
1、检查出厂合格证、对型材外观质量进行检查验收。
出厂合格证的内容应符合国家对铝合金门窗制作质量方面的要求和规定。应附有几何尺寸误差数据(实际尺寸和标准尺寸的差值),和法定测试单位对产品的使用性能如气密性、水密性及抗风等定期检验报告,应有对制品外观及连接部件质量符合要求的证明资料,以便现场对制品质量有怀疑时复验检查。附件采用非不锈钢材料时,其防腐措施必须可靠,不得采用防腐措施差或未采取防腐措施的非不锈钢零部件。窗下槛应有利于排水,必须有泻水槽,下槛的内侧应有足够高度的挡水翼边,以免发生水溢向室内。推拉窗的下槛料,在槛中不应有凸出槛面的空心加劲条,以免使下槛泻水槽排水形成障碍。四角拼缝应严密,做到不渗水,应有灌水试验不渗水的检验资料。
2、施工时,墙体洞口尺寸的大小应按设计要求留设。框边与洞壁结构的间隙应保持适当,从框料靠洞壁一边的最凸出的边缘距洞壁之间的净间隙一般不应小于2cm,以免造成缝隙难以填嵌密实。铝框与水泥砂浆接触部位必须涂刷L82-1沥青防腐漆,以防止水泥砂浆对铝材起腐蚀作用。当铝框和水泥砂浆接触部位采取防腐措施后可用1:2水泥砂浆作嵌缝材料,并做到填嵌密实。铝框与外墙接触的外边缘应预留5~8mm深的槽口,以填嵌防水密封油膏。玻璃密封条应四周密封牢固,并转通做到不留缺口。
3、铝合金门窗技术要求:
① 铝合金型材表面处理应符合下列规定:
阳极氧化膜厚度 10um;
阳极氧化复合表膜厚度 7um。
② 玻璃一般采用5mm厚普通平板玻璃。
4、制作标准:
① 窗的宽度和高度 1500时,允许偏差 1.0。
窗的宽度和高度 1500时,允许偏差 2.0。
② 门窗框扇应配合严密,间隙均匀,开启灵活,搭接宽度四周一致,偏差1.0以下。
③ 门窗表面应平整光滑,无明显的擦伤、划伤、碰伤等缺陷。
5、铝合金门窗安装位置必须准确,达到横平竖直,不得歪斜,最大偏差不得超过2.0。
(七)、楼地面块料饰面
1. 质量标准
(1)、主控项目
地面砖品种、规格、颜色、质量必须符合设计要求,面层与基层的结合必须牢固,无空鼓。
(2)、一般项目
○1表面清洁,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,砖块无裂纹、掉角和缺楞现象
○2地漏坡度符合设计要求,不倒方泛水,无积水,与地漏结合处严密牢固,无渗漏。
○3踢脚线表面洁净,接缝平整均匀,高度一致,结合牢固,出墙厚度适宜。
○4与各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范要求,边角整齐、光滑。
(3)、允许偏差项目(见表3—2)
地面砖铺贴 表3—2
项次 项目 允许偏差㎜ 检验方法
1 表面平整度 2 用2m靠尺和契形塞尺检查
2 缝格平直 3 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查
3 接缝高低差 0.5 尺量和契形检查
4 踢脚线上口平直 3 拉5m线,不足5m拉通线和尺量检查
5 板块间隙不大与 2 尺量检查
注:项次5如果设计无要求时,应按表内限值检查。
2、 应注意质量问题
(1)、地面标高超高:地面砖现浇楼板施工时应严格掌握板面标高,防水层厚度也要严格控制,镶铺地面砖时要按水平线镶铺;
(2)、缝格不直不匀,操作前应挑选地面面砖,拔缝时分格缝隙可拉通线,将超线的砖块拔顺直;
(3)、面层空鼓:找平层做完之后跟着做面层,防止污染,影响与面层的粘结。铺地面砖前刮的水泥砂浆防止风干,薄厚要均匀。
(4)、地面渗漏:厕浴间地面防水层施工时注意保护,穿楼板的管洞应堵实并加套管,与防水层连续严密以防止造成渗漏。厕浴间地面砖面层达到上人的强度后要进行二次蓄水试验。
(5)、面层污染严重:擦缝时应将余浆擦干净。面层做完后必须加以覆盖,以防至其它工种操作污染。
(6)、地漏周围地面砖镶贴的规矩:做找平层时就做好地漏坡度,当大面积铺完后,在铺地漏周围的地砖,根据地漏直径计算好块数进行加工,试铺合适后在正式铺贴。
3.4.2花岗石地面
1、 质量标准
(1) 主控项目
大理石和大理石碎块的品种、规格、质量必须符合设计要求,面层与基层的结合(粘结)必须牢固、无空鼓。
(2) 一般项目
○1大理石或花岗岩表面洁净,图案清晰,光亮、光滑,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹,掉角和缺楞等显现,碎拼大理石颜色协调,间隙均匀适宜,磨光一致无裂纹和磨纹。
○2地漏坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏结合出严密牢固,无渗漏。
○3踢脚线表面清洁,接缝平整均匀,高度一致,结合一致,舍合牢固,出墙厚度一致。
○4镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
(3) 允许偏差项目(见表3—3)
大理石允许偏差项目 表3—3
项次 项目 允许偏差 mm 检验方法
大理石 碎拼大理石
1 表面平整度 1 3 用2m靠尺和契形塞尺检查
2 缝格平直 2 - 拉5m线不足5m拉通线和尺量检查
3 接缝高低差 0.5 - 尺量和契形塞尺检查
4 踢脚线上口平直 1 - 拉5m线不足5m拉通线和尺量检查
5 板块间隙宽度不大于 1 - 尺量检查
2、 应注意的质量问题
(1) 板面与基层空鼓;混凝土垫层清理不净或浇水润湿不够,刷水泥素浆不均匀或刷 完时间过度以风干,找平层用的素水泥砂浆结合层变成了隔离层,大理石板未侵水润湿等因素都易引起空鼓。应此,必须严格遵守操作工艺要求,基层必须清理干净,找平层砂浆用干硬性的,随铺随刷一层素水泥浆,大理石或花岗岩板块在铺砌之前必须侵水润湿。
(2) 尺端出现大小头:铺贴时操作者未拉通线或不同操作者在同一行铺设时掌握板块之间缝隙大小不一致造成所在铺砌前必须通线,操作者要跟线铺砌,每铺完一行后立即再拉通线检查缝隙是否顺直,避免出现大小头现象。
(3) 接缝高低不平、缝隙不均:主要原因是板块本身有厚薄、宽窄、窜儿、翘曲等缺陷,预先未严格挑选。房间内水平标高线不统一,铺砌时未严格拉通线等因素均易产生接缝高低不平、缝子不均等缺陷。所以应预先严格挑选板块,凡是翘曲、拱背、宽窄不方正等块材挑出不予使用。铺设标准块后应向两侧和后退方向顺序铺设,并随时用水平尺和直尺找准,缝子必须拉通不能有偏差。房间内的标高线要有专人负责引入,且各房间和楼道的标高必须相
一致。
(4) 过门处石板活动:铺砌量没有及时将铺砌过门石板与相邻的地面相接。在工序安排,大理石(或花岗岩)地面以外的房间地面应先完成。过门处大理石板与地面连续铺砌。
(5) 踢脚板出墙厚度不一致:在镶贴踢脚板时,必须要拉线加以控制。
(八)、装饰工程
1、一般抹灰分项工程的质量检验评定标准分室内和室外两个分项,本工程也如此。
2、抹灰用的原材料,其品种、质量必须符合设计要求:砂子用中砂,过筛后方可使用;石灰膏必须经完全熟化后才能使用。
3、抹灰前基层必须清理干净,抹灰前浇水湿透,这样可保证粉刷层与基层的可靠粘结,避免抹灰层出现脱层、空鼓和裂缝现象;另外,砂浆质量不好,使用不当,一次抹灰层过厚,干缩率较大,也捋出现脱层、空鼓和裂缝。
4、粉刷层施工完毕待干燥后,用小锤在抽查部位任意轻击,不得有空鼓。对面层有爆灰和裂缝缺陷的必须返工。
5、抹灰面层必须表面光滑、洁净、接槎平整,阴阳角必须顺直。
6、室内墙、柱的阳角和门窗洞口垂直处的阳角,容易受碰,一旦损坏不易修补复原,影响美观,为此,无论设计有无要求,均应符合施工规范规定。
7、面砖的质保资料及相应检测项目。内墙饰面砖应做粘结强度检测。
8、内墙面砖施工过程中对粘结材料,基层清理。
9、工程量完成后按检验批对进行验收和检查:其品种规格必须符合设计要求;粘结必须牢固,用小锤检查;表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损;阴阳角处符合设计要求;接缝应平直、光滑,填嵌应连续密实,宽度和深度符合设计要求。
(九)、涂饰工程:
本工程内外墙涂料使用内(公共部分)、外墙水溶性涂料,其主要监理控制点有:
1、检查油漆类涂料产品出厂合格证。其材料的品种、质量应符合设计、合同要求和国家标准规定。
2、其施工过程中应涂饰均匀,粘结牢固,不得漏涂、、漏刷透底,现场监理应跟踪检查。
3、完成工程量后主要有外观感检查、资料检查。
1.质量标准
(1) 主控项目
材料品种.颜色应符合设计和选样品要求,严禁脱皮.漏刷.透底。
(2) 一般项目
属中级、油漆一般项目标准
① 透底.流坠.邹皮:大面无,小面明显处无。
② 光亮和光滑均匀一致。
③ 装饰线:分色线平直,偏差不大于1mm(拉5m线检查,不足5m拉通线检查)。
④ 颜色刷纹:颜色一致,无明显刷纹。
2.应注意的质量问题
(1) 透底:产生原因是漆膜薄,因此刷涂料时应注意不漏刷外,还应保持涂料乳胶的稠度,不可加水过多。
(2) 接槎明显:涂刷时要上下刷顺,后一排笔紧接前一排笔,如间隔时间稍长,就容易看出明显接头,因此大面积涂刷时,应配足人员,互相衔接。
(3) 刷纹明显:涂料(乳胶漆)稠度要适中,排笔蘸涂料量要适当,多理多顺,防止刷纹过大。
(4) 分色线不齐:施工前应认真画好粉线,刷分色线时要靠放直尺,用力均匀,起落要轻,排笔蘸量要适当,从左向右刷。
(5) 涂刷带颜色的涂料时,配料要合适,保证独立面每遍用同一批涂料,并宜一次用完,保证颜色一致。
(十)、屋面工程
1、事前控制:对进场材料抽样送检,抽检合格后方可用于工程中。
2、事中控制:根据规范要求和施工图说明对屋面各道工序严格把关,确保质量。
3、事后控制:对完工屋面进行淌水试验,外观检查等。
1.质量标准
(1) 主控项目
① 找平层所用的原材料及配比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
② 屋面(包括天沟.檐沟)找平层的坡度,必须符合设计要求,内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
(2) 一般项目
① 水泥砂浆找平层:无脱皮.起杀等缺陷。
② 托平层与凸出屋面结构的连接处应做成弧形或钝角,且整齐平顺。
③ 分格缝的留设.位置和间距应符合设计和施工规范规定。
(3) 允许偏差项目(见表6—1)
屋面找平层允许偏差 表6--1
项次
项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 表面平整 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查
2 预制找平层
3
用直尺和楔形塞尺检查
接缝高低差
2. 应注意的质量问题
(1) 找平层起砂
①砂浆拌合配比不准,水泥标号不够或不稳定。
②抹压程度不足,养护过早.过晚,过早上人踩踏等均能引起找平层砂。
(2) 找平层空鼓.开裂
① 所用砂子过细,基层表面清理不干净,施工前未浇水或浇水养护不够。
② 基层厚薄不均匀或施工中局部漏压。
③ 屋面的转角处,出屋管根和埋件周围漏压或操作不够认真,构件吊环在抹灰前未割掉等原因,易产生空鼓.开裂现象。
(2) 屋面倒泛水:冲筋时泛水坡没有找准确,或在铺灰时未用木扛找出泛水。铺砂厚度未按冲筋刮平顺,使泛水失去作用。
5. 2屋面隔热层
1•质量标准
(1)、主控项目
保温材料的强度、表观密度、导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
(2)、一般项目
○1、松散的保温材料,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。
○2、板状保温材料,应紧贴基层,铺平垫稳,找坡正确,上下层错缝并镶填密实。
(3)允许偏差项目(见表6-1)
保温(隔热)层的允许偏差 表6-1
项次 项目 允许偏差 检查方法
1 保温层厚度 松散材料 +10&/100 用钢针插入和尺量检查
-5/100
板状材料 +5&/100
且不大于4㎜
2 隔热板相邻高低差 3㎜ 用尺量和契形塞尺检查
注:&指保温层厚度。
6.3屋面工程质量控制要点
1、 找平层的技术要求见下表
找平层的技术要求 表6—2
类别 基本种类 厚度 技术要求
水泥砂浆找平层 整体混凝土 15~20 1:3(水泥:砂,体积比水泥标号不低于325#)
整体或板状材料保温层 20~25
装配式混凝土板 20~30
沥青砂浆找平层 整体混凝土 15~20 1:8(沥青:砂浆和粉料,重量比),压实平实
装配式混凝土板 20~25
(2)找平层坡度应符合设计要求,一般天沟纵向坡度不易小于5%,内部排水的水落口周围应做成半径为0.5 m和坡度不易小于5%(25㎜深)的杯形洼坑。
(3)用2m长的直尺控制找平层的平整度,允许偏差不超过5mm。
(3) 找平层上的分割缝留设应符合设计要求和施工规范规定。分割缝的缝宽一般为20㎜
(4) 基层与突出屋面机构(女儿墙、墙、变形缝、管道等)的连接处,以及在与基层的转角处均应做成半径为100~150㎜的弧形或斜边长度过100~150㎜的钝铁坡度。
(5) 水泥砂浆找平层表面应压实、无脱皮、起砂等缺陷。
3. 水落安装工程的质量控制要点
水落安装应垂直,并牢固地固定在墙或柱面上,每接落水管至小有一个管箍,其最下一管箍应在末端水落管口上100㎜。管的承接长度为40㎜,水落管的内径不小于75㎜,一根水落管的屋面最大汇水面积不得大于200㎜。水落管距离墙面不小于20㎜,其排水口距散水坡的高度不应大于200㎜。
水落管周围直径500㎜范围内坡度不应小于5%,并应用防水涂料涂封,其厚度不小于2㎜。
3、 常见的质量通病及处理措施
防水砂浆和隔热层未按规范要求设置分割。可按规范要求的分格面积重新分割,分割要按要求处理。
水泥砂浆空鼓、起砂、裂缝。铲除有质量问题的部分水泥砂浆,按规范要求重新水泥砂浆面层。
九.安全文明监理
(一)、基坑施工阶段
1、基坑支护安全监理工作实施细则
在基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因是;
基坑开挖放坡不够,没按土的类别和坡度的容许值,按规定的高度比进行放坡,造成坍塌;
由于施工方法不正确,开挖程序不对、超标高挖土、支撑设置或拆除不正确、或者排水措施不力以及解冻时造成的坍塌等。针对以上问题,结合基坑支护设计规范的有关规定确定基坑施工阶段安全监理要点。
(1) 基坑支护施工方案
1. 督促总承包方必须按施工方案实施,并监督如下要求实施:基坑开挖之前,要按照土质情况、基坑深度以及周边环境确定支护方案,其内容应包括:放 坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。
2. 施工方案的制定必须针对施工工艺结合作业条件,对施工过程中可能造成坍塌的因素和作业人员的安全以及防止周边建筑、道路等产生不均匀沉降,设计制定具体可行措施,并在施工中付诸实施。
3. 高层建筑的箱形基础,实际上形成了建筑的地下室,随上层建筑荷载的加大,常要求在地面以下设置三层或四层地下室,因而基坑的深度常超过 5~6m, 且面积较大,给基础工程施工带来很大的困难和危险,必须认真制定安全措施防止发生事故。如:
●工程场地狭窄,邻近建筑物多,大面积基坑的开挖,常使这些旧建筑物发生裂缝或不均匀沉降;
●基坑的深度不同,主楼较深,群房较浅,因而需仔细进行施工程序安排,有时先挖一部分浅坑,再加支撑或采用悬臂板桩;
●合理采用降水措施,以减少板桩上的土压力;
● 当采用钢板桩时,合理解决位移和弯曲;
● 除降低地下水位外,基坑内还需设置明沟和集水井,以排除暴雨突然而来的明水;
●大面积基坑应考虑配两路电源,当一路电源发生故障时,可以及时采取另一路电源,防止停止降水而发生事故。
总之由于基坑加深,土侧压力下再加上地下水的出现,所以必须做专项支护设计以确保施工安全。
上海地区基坑开挖深度超过 6m 时,其施工方应按《上海市深基坑工程管理暂行规定》的要求,报请市建委科技委组织专家进行方案论证,并要求施工承包方按批准的方案实施。
(2)临边防护
1. 当基坑施工深度达到 2m时,对坑边作业已构成危险,按照高处作业和临边作业的规定,应搭设临边防护设施。
2. 基坑周边搭设的防护栏杆,从选材、搭设方式及牢固程度都应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。
(3)坑壁支护
根据不同深度的基坑和作业条件,监督施工承包单位在施工作业上是否符合施工组织设计规定及采取确保安全支护方式。
1. 原状土放坡
一般基坑深度小于 3m 时,可采用一次性放坡。当深度达到4~5m 时,也可采用分级放坡。明挖放坡必须保证边坡的稳定,根据土的类别进行稳定
计算确定安全系数。原状土方坡适用于较浅的基坑,对于深基坑可采用打桩、土钉墙或地下连续墙方法来确保边坡的稳定。
2. 排桩(护坡桩)
当周边无条件放坡时,可设计成挡土墙结构。可以采用预制桩或灌注桩,预制桩有钢筋混凝土桩和钢桩,当采用间隔排桩时,将桩与桩之间的土体固化形成桩墙挡土结构。
土体的固化方法可以采用高压旋喷或深层搅拌法进行。固化后的土体不但具有整体性好,同时可以阻止地下水渗入基坑形成隔渗结构。桩墙结构实际上是利用桩的入土深度形成悬臂结构,当基础较深时,可采用坑外拉锚或坑内支撑来保持护桩的稳定。
3. 坑外拉锚与坑内支撑
● 坑外拉锚用锚具将锚杆固定在桩的悬臂部分,将锚杆的另一端伸向基坑边坡土层内锚固,以增加桩的稳定。土锚杆由锚头、自由段和锚固段三部分组成,锚杆必须有足够长度,锚固段不能设置在土层的滑动面之内。锚杆应经设计并通过现场试验确定抗拔力。锚杆可以设计成一层或多层,采用坑外拉锚较采用坑内支撑法能有较好的机械开挖环境。
● 坑内支撑
为提高桩的稳定性,也可采用在坑内加设支撑的方法。坑内支撑可采用单层平面或多层支撑,支撑材料可采用型钢或钢筋混凝土,设计支撑的结构
形式和节点做法,必须注意支撑安装及拆除顺序。尤其对多层支撑要加强管理,混凝土支撑必须在上道支撑强度大 80%时才可挖下层;对钢支撑严禁在负荷状态下焊接。
(二)、结构施工阶段
1、落地式外脚手架安全监理工作细则
(1)督促总承包方必须按施工方案实施
1. 架搭设之前,应根据工程的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。
2. 脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。
●扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。
z 当搭设高度在25~50m 时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m 的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。
3. 当搭设高度超过50m,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传递给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架荷载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。
4. 对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。
5. 脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场因故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。
(2) 立杆基础
1. 立杆基础应符合方案要求。
● 搭设高度在 25m 以下时,可素土夯实找平,上面铺50mm×20mm 厚木板,长度为2m 时垂直于墙面放置;长度大于3m 时平行于墙面放置。
● 搭设高度在 25~50m 时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺 20cm 厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺 12~16 号槽钢。
2. 扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚 5cm,板长≥200cm ),可将地基土的承载能力提高 5 倍以上。当木板长度大于2 跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。
3. 当立杆不埋设时,离地面20cm 处,设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆及小横杆相同,其作用以固定立杆底部,约束立杆水平位移及沉陷,从试验中看,不设扫地杆的脚手架承载能力也有下降。
4. 木脚手架立杆埋设时,可不设置扫地杆。埋设深度30~50cm,坑底应夯实垫碎砖,坑内回填土应分层夯实。
5. 脚手架基础地势较低时,应考虑周围设有排水措施,木脚手架立杆埋设回填土后应留有土墩高出地面,防止下部积水。
(3) 架体与建筑结构拉结
1. 架高度在7m 以下时,可采用设置抛撑方法以保持脚手架的稳定,当搭设高度超过 7m 不便设置抛撑时,应与建筑物进行连接。
● 脚手架与建筑物连接不但可以防止因风荷载而发生的向内或向外倾翻事故,同时可以作为架体的中间约束,减小立杆的计算长度,提高承载能力,保证脚手架的整体稳定性。
● 连墙杆的间距,一般应按表中规定距离设置。当脚手架搭设高度较高需要缩小连墙杆间距时,减少垂直间距比缩小水平间距更为有效,从脚手架荷载试验中看,连墙杆按二步三跨设置比三步二跨设置时,承载能力提高7%。
● 连墙杆应靠近节点并从底层第一步大横杆处开始设置。
● 连墙杆依靠近主节点设置,距主节点不应大于 300mm。
2. 连墙杆必须与建筑结构部位连接,以确保承载能力。
● 连墙杆位置应在施工方案中确定,并绘制作法详图,不得在作业中随意设置。严禁在脚手架使用期间拆除连墙杆。
● 连墙杆与建筑物连接作法可作成柔性连接或刚性连接。柔性连接可在墙体内预埋φ8钢筋环,用双股 8 号(φ4)铅丝与架体拉接的同时增加支顶措施,限制脚手架里外两侧变形。当脚手架搭设高度超过24m 时,不准采用柔性连接。
● 在搭设脚手架时,连墙杆应与其他杆件同步搭设;在拆除脚手架时,应在其他杆件拆到连墙杆高度时,最后拆除连墙杆。最后一道连墙杆拆除前,应先设置抛撑后,再拆连墙杆,以确保脚手架拆除过程中的稳定性。
(4) 杆件间距与剪刀撑
1. 杆、大横杆、小横杆等杆件间距应符合规范规定和施工方案要求。当遇门口等处需加大间距时,应按规范规定进行加固。
2. 杆是脚手架主要受力杆件,间距应均匀设置,不能加大间距,否则降低立杆承载能力;大横杆步距的变化也直接影响脚手架承载能力,当步距由 1.2m
增加到 1.8m 时,临界荷载下降27%。
3. 剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措施,合理设置剪刀撑还可以增加脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力 12%以上。
● 每组剪刀撑跨越立杆数为 5~7 根(>6m),斜杆与地面夹角在45°~60°之间。
● 高度在24m 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置;中间部分可间断设置,各组剪刀撑间距不大于 15m。
●高度在25m 以上的双排脚手架,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置。
● 剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的小横杆进行连续,底部斜杆的下端应置于垫板上。
● 剪刀撑斜杆的接长,均采用搭接,搭接长度不小于 0.5m,设置2 个旋转扣件。
4. 横向剪刀撑。脚手架搭设高度超过24m 时,为增强脚手架横向平面的刚度,可在脚手架拐角处及中间沿纵向每隔6 跨,在横向平面内加设斜杆,使之成为“之”字形或“十”字形。遇操作层时可临时拆除,转入其他层时应及时补设。
(5)脚手板与防护栏杆
1. 脚手架是施工人员的作业平台,必须按照脚手架的宽度满铺,板与板之间紧靠。采用对接时,接头处下设两根小横杆;采用搭接时,接槎应顺重车方向;