中心水池及水泵房施工方案
中心水池及水泵房施工方案
一. 土方和垫层。水池垫层面高程为48.00,水泵房垫层面高程为46.95。机械挖土时,必须留下20CM土方,作为人工清土,清土时须配技术人员监测控制标高,严禁机械超挖,扰动垫层底部土层。垫层为10cm厚15/25碎石+10cm厚250 kg/M3素混凝土。
二. 结构。水池结构分三次浇筑,依次为底板、墙板和顶板。底板模板采用砖砌胎膜,顶板和墙板为普通模板。
底板:在垫层面测定底板中心,根据设计尺寸进行放线,定出底板边线,画出钢筋分布线。绑扎钢筋时,应检查钢筋直径、间距、位置和数量,均应符合设计要求。底板应一次连续浇完,不留施工缝。底板与外墙相连处的止水片为3mm厚花纹钢板,宽度为40cm,两次浇筑混凝土时,各埋设20cm,沿水池周围墙体居中设置,其搭接长度为5cm,并满焊接头处。
池壁:水泥强度等级不低于42.5,应优先采用普通硅酸盐水泥,不宜采用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥,混凝土配合比应严格按照已发配合比单施工。固定模板用铁丝和螺栓不宜直接穿过池壁,若有必须穿过池壁时,应采取螺栓加堵头进行止水(见后附图)。支模时,先立内模,扎筋后立外模,内外模应拉结紧固。在螺栓两边加堵头,拆模后将螺栓沿平凹坑底割去再用水泥砂浆封堵严密。池壁混凝土浇注前,应先将施工缝处混凝土凿毛,清除杂物,用水冲洗干净,再铺20-25cm与混凝土材料灰砂比相同的水泥砂浆。浇筑池壁时应一次浇筑完毕,不留施工缝。水池结构混凝土需要掺合防水添加剂(另出配合比)要求振捣密实,严禁振捣不实、漏振或由于蜂窝麻面而引起的渗漏。池壁混凝土浇筑后应立即进行养护,充分保持湿润14天。
三. 抹灰。抗渗抹灰范围包括底板面、外墙内外面(抗渗沙浆配合比另出)。普通抹灰范围包括水池内墙、水池顶棚内外、水泵房内外墙。
基层做法:拆除模板后,立即用钢丝刷将混凝土表面刷毛,并在抹面前浇水冲洗干净。基层表面凹凸不平、蜂窝孔洞,应根据不同情况处理。超过1cm的棱角及凹凸不平处,应剔成慢坡形,用素灰和水泥砂浆分层找平。混凝土表面蜂窝孔洞,应先除松散不牢的石子,浇水冲洗干净,用素灰和水泥砂浆交替找平至与基层面相平。
墙面防水层做法:两道1mm厚素灰+第一道6~8mm水泥砂浆+第二道6~8mm水泥砂浆。素灰层分两道,先抹一道1mm厚素灰,填实基层表面的孔隙,然后在其表面再抹一道1mm厚素灰,抹完后用湿毛刷在素灰层表面按顺序涂刷一道。抹第一道水泥砂浆时要防止素灰层过软或过硬,应使素灰层与水泥砂浆层之间有0.5mm的衔接层,在水泥砂浆初凝时,用扫帚按顺序向一个方向扫出横向条纹。抹第二道水泥砂浆时,按照第一层的做法将水泥砂浆抹在第一层上,抹后在水泥砂浆凝固前,应分次压实,抹压2~3次,最后再进行压光。
阴阳角防水层抹成圆角,阴角直径5cm,阳角直径1cm。
水泵房屋面,在结构浇筑时随捣随光,不再进行抹灰。水泵房屋面浇筑时,模板须起拱3~4mm。
四. 防腐和防水。水池在回填土部分,需要在抹灰后,刷涂两度防腐涂料(FLINKOT),水泵房在回填土部分,在结构外墙直接涂刷两道防腐涂料(FLINKOT),其部位不用抹灰。水泵房屋面满铺热沥青BA40(带铝皮),搭接长度为10cm,并沿四周墙面下卷15cm。水池顶棚不做防水。
五. 试水。试水应在水池全部完工后方可进行。试水时应先封闭管道孔,分几次池顶进水,控制每次进水高度,并做好外观检查。灌水达到设计标高后,停1天,进行外观检查,并做好水面高度标记,连续观察7天,外表面无渗漏及水面无明显降落方为合格。