发新话题
打印

[东部] 临电施工方案

本主题由 TCD 于 2008-8-27 21:31 分类

临电施工方案

施工现场临时用电安全技术规范和施工工艺标准
A.        首先要掌握施工现场临时用电的安全技术规范(JGJ46-88)
第一章        总      则
第1.0.1条        为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,促进建筑事业发展,特制定本规范。
第1.0.2条        本规范适用于全民、集体、个体单位的工业与民用建筑施工现场临时用电工程中的中性点直接接地的380∕220V三相四线制的低压电力系统。对1KV及以上的高压变配电工程,应按照国家有关标准、规范执行。
第1.0.3条        建筑施工现场 临时用电中的其他有关技术问题尚应遵守现行的国家标准、规范或规程规定。

第二章    用   电   管   理
第一节  临时用电的施工组织设计
第2.1.1条        临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
第2.1.2条        临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。
第2.1.3条        临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括:
一、            现场勘察;
二、            确定电源进线、变电所、配电房、总配电箱、分配电箱                                    等的位置及线路走向;
三、            进行负荷计算;
四、            选择变压器容量、导线截面和电器类型、规格;
五、            绘制电气平面图、立面图和接线系统图;
六、            制定安全用电措施和电气防火措施。   
第2.1.4条        临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。
第2.1.5条        临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
第2.1.6条        变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料。
第二节  专业人员









八大处A区经济适用房一期三区15#、16#、18#、19#、22#楼工程临时用电方案















北京市第五建筑工程有限公司
西山枫林项目经理部
2004年  月  日



项目部参与编制的人员:




施工管理负责人:               (签字)


技术质量负责人:               (签字)


物资供应负责人:               (签字)


执  笔  人:                   (签字)


项目工程师:                   (签字)


项目经理:                     (签字)




编制日期:           年      月      日        

一、        工程概况:
本工程位于北京市石景山区八大处路58号,八大处路以东,永定河引水渠以北,北京射击场南路以南,西五环以西,由北京东和伟业房地产开发有限公司投资兴建,设计单位为北京中华建规划设计研究院有限公司。整个工程占地南北长116m,东西长290m,分为15#、16#、18#、19#、22#楼5个单项工程。
二、        施工现场负荷计算:
用电设备名称        型号及数量        换算后设备容量
塔吊        6x65KW  380V  JC=15%        303KW
弯钩机        8x2.8KW 380V  cosφ=0.8        22.4KW
切断机        6x5.5KW 380V  cosφ=0.8        33KW
卷扬机        4x7.5KW 380V  cosφ=0.82        30KW
电焊机        8x24KVA JC=65% cosφ=0.87        135KW
套丝机        6x44.5  380V  cosφ=0.75        27KW
蛙式打夯机        6x2.8   380V  cosφ=0.8        16.8KW
振捣器        20x1.5  380V  cosφ=0.85        30KW
混凝土输送泵        4x80  380V  cosφ=0.82        320KW
照明        白炽灯,碘钨灯共10KW        10KW
        日光灯,镝灯共24.8KW        24.8KW
高压水泵        2x24KW  380V    cosφ =0.7        48KW
蒸箱        4x24KW  380V        96KW
热水箱        2x12KW  380V        24KW
电锯        2x3.5KW 380V cosφ=0.75        7KW

不同暂载率用电设备容量计算
塔吊用点容量   Pe’=2Pe’xJc1/2
  =6(2x65x0.151/2)kw=303KW
电焊机的用电容量:
                  Pe’’=Se’ Jc1/2 x cosφ
                     =8x24x0.651/2x0.87KW
                     =135KW
    除照明外,所有用电设备的总设备容量为:
∑Pe=303+22.4+33+30+135+27+16+30+320+48+96+24+7=1093KW
用电设备负荷计算
Pj=Kx∑Pe=0.58 x1093 kw=634 KW
Qj=Pjхtyφ=634x1.17KVAR=742KVAR
Sj=( Pj+Qj)1/2=(6342+7612)1/2KVA=991KVA
照明设备的负荷计算
Pj2=10+24.8kw=34.8KW
查《建筑施工现场临时用电安全技术》去日光灯高压镝灯的cosφ=0.55即tyφ=1.52则
Qj2=24.8x1.52KVAR=38KVAR
S j2=(352+382)1/2KVA=51.7KVA
整个施工现场的计算负荷为:
S j=[(634+34.8)2+(742+38) 2]1/2KVA=1028KVA
整个施工现场变压器的耗损为:
ΔPB=0.02SJ=0.02x1028KW=20.56KW
ΔQB=0.08SJ=0.08x1028KVAR=82.24KVAR
即ΔSB=(20.562+82.242)1/2=85KVA
根据施工现场的施工情况和整个施工现场的负荷变压器耗损及变压器经济运行的容量等多方考虑,建议甲方提供3台SL7—400/10低耗损、高效率的电力变压器。
三、        用电说明
1.        现场安全用电工作的指导依据(JGJ46-88)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ59-99)(GB50194-93)《建设工程施工现场供用电安全规范》及总公司、公司施工管理部门的有关规定。
2.        本工程施工用电方式采用三相五线制。在施工现场变压器低压侧中性点直接接地的三相四线制临时用电工程中,必须采用具有专用保护零线的TN-S接零保护系统,并且在专用保护零线上,应做不少于三处的重复接地。
3.        塔吊由于特殊原因,可独立采用三相四线制,施工现场电缆采用直接埋地敷设。埋深不小于0.7米。生活区同时也应采用埋地敷设。施工用电应严格执行(JGJ46-88)《施工现场临时用电安全技术规范》的要求标准。室外变电站应设总配电箱。配电箱安装高度应满足底口距地面为1.3米。
4.        现场塔吊可采用接零保护系统,其它小型机具和手持电动工具必须采用二级以上的漏电保护系统。严格执行三级配电,二级保护的监电管理规定,末端必须加设保护。
5.        施工现场变压器的供电分配情况:
1#设变压器主要负责22#楼供电,其中包括5#、6#塔吊及混凝土输送泵的供电。
用电设备名称        数量及容量        换算后设备容量
塔吊        2x65KW 380V Jc=15%        101KW
混凝土输送泵        2x80KW  380V cosφ=0.82        160KW
电焊机        2x24KVA380V cosφ=0.87 Jc=65%        34KW
弯钩机        3台2.8KW380V  cosφ=0.8        8.4KW
切断机        2台5.5KW 380V  cosφ=0.8        11KW
卷扬机        2台7.5KW 380V cosφ=0.87        15KW
振捣器8台        1.5KW  380V  cosφ=0.85        12KW
套丝机2台        2x4.5KW 380V  cosφ=0.75        9KW
照明        日光灯、镝灯共计12.8KW        12.8KW

除照明外1#塔所有用电设备的总容量为:
∑P’=101+160+34+8.4+11+15+12+9=351KW
用电设备负荷计算:
P1=Kx∑P’=0.58x351=204KW
Q1=P1xtyφ=204x1.17=238.7KVAR
S1=(2042+238.72)1/2KVA=314KVA
1#塔照明设备的负荷计算
P1=12.8KW
查《建筑施工现场临时用电安全技术》取日光灯,高压镝灯的cosφ=0.55即tyφ=1.52则Q1=12.8x1.52KVAR=19.5KVAR
1#变压器的负荷计算为
S1=[(204+12.8)2+(238.7+19.5)2] 1/2=337KVA
1#变压器的耗损为:
ΔP=0.02S=0.02x337=6.74KW
ΔQ=0.08S=0.08x337=26.96KVAR
即ΔS=(6.742+26.962)1/2=27.8KVA
根据S1的量值和ΔS的量值,1#变压器SL7—400/10可满足22号楼的用电要求。
22#楼施工现场电缆的选择
(1)        节一路设备主要包括塔吊2台,钢筋弯钩机,卷扬机,切断机,套丝机,现场照明镝灯。

序号        用电设备名称        台数        功率KW        合计KW
1        塔吊        2        50.5        101
2        弯钩机        3        2.8        8.4
3        切断机        2        5.5        11
4        卷扬机        2        7.5        15
5        套丝机        2        4.5        9
6        镝灯        4        3        12


I线=1000∑P1/31/2Vcosφ
I线——线路工作电流值(A)
P1——配电线路用电量(KW)
V——线路中工作电压
Cosφ——电动机平均功率因数取0.7
  
I线=1000x156.4/1.732x380x0.75
  =316.8A
22#楼第一路采用橡皮电缆3x120+2x70其允许负荷电流为343安培,可以满足施工要求。
2、第二路设备主要包括
序号        用电设备名称        台数        功率KW        合计KW
1        混凝土输送泵        2        80KW        160
2        电焊机        2        24KVA        34
3        振捣器        8        1.5KW        12

I线=1000∑P2/31/2Vcosφ
I线——线路工作电流值(A)
P2——配电线路用电量(KW)
V——线路中工作电压
Cosφ——电动机平均功率因数取0.75
I线=1000x206.8/1.732x380x0.7
  =414安培
  22#楼第二路采用橡皮电缆3x185+2x120其电缆允许负荷电流为445安培,可以满足要求。
  2#变压器位于施工现场西北侧,主要负责15#、16#楼供电。其中包括1#、2#塔吊、混凝土输送泵、电焊机等设备的供电。
用电设备名称        数量及容量        换算后设备容量
塔吊        2x65KW  380V    JC=15%        101KW
混凝土输送泵        2x80KW 380V  cosφ=0.82        160 KW
电焊机        2x24KVA JC=65% cosφ=0.87        34 KW
弯钩机        3x2.8KW 380V  cosφ=0.8        8.4 KW
切断机        2x5.5KW 380V  cosφ=0.8        11 KW
卷扬机        2x7.5KW 380V  cosφ=0.87        15 KW
振捣器        8x1.5KW 380V  cosφ=0.85        12 KW
套丝机        3x4.5KW 380V  cosφ=0.75        15.5KW
照明        日光灯、镝灯12KW        12KW
除照明外,2#变压器所有用电设备的总容量为:
∑P=101+160+34+8.4+11+15+12+15.5=356.9KW
用电设备负荷计算
P= Kx∑P’=0.58x356.9=207KW
Q=Px tyφ=207x1.17=242.2KVAR
S=(2072+242.22)1/2KVA=319KVA
2#塔照明设备的负荷计算
P=12KW
查《建筑施工现场临时用电安全技术》取日光灯高压镝灯的cosφ=0.55即tyφ=1.52则
  Q=12x1.52KVAR=18.3KVAR
2#变压器的总负荷为:
S2=[(207+12)2+(242.2+18.3)2]1/2=340KVA
2#变压器的损耗为:
ΔP=0.02S=0.02x340=6.8KW
ΔQ=0.08S=0.08x340=27.2KVAR
即ΔS=(6.82+27.22)1/2=28KVA
根据S2的最值和ΔS的最值,2#变压器SL7—400/10可满足15#、16#的用电要求。
15#、16#楼在施工现场所用电缆的选择。
1、        第一路设备主要包括
序号        用电设备名称        台数        功率KW        合计KW
1        塔吊        2        50.5        101KW
2        弯钩机        3        2.8        8.4 KW
3        切断机        2        5.5        11 KW
4        卷扬机        2        7.5        15 KW
5        套丝机        3        4.5        15.5 KW
6        镝灯        4        3        12 KW
I线=1000∑P/31/2Vcosφ
I线——线路工作电流值(A)
P2——配电线路用电量(KW)
V——线路中工作电压
Cosφ——电动机平均功率因数取0.75
I线=1000x162.9/1.732x380x0.75
  =330安培
2#变压器第一路采用橡皮电缆3x120+2x70其允许负荷电流为343安培,可以满足施工要求。
第二路设备主要包括
序号        用电设备名称        台数        功率KW        合计KW
1        混凝土输送泵        2        80KW        160KW
2        电焊机        2        24KVA        34KW

I线=1000∑P/31/2Vcosφ
I线=1000x194/1.732x380x0.75
  =393(A)
15#、16#楼第二路电源采用3x185+2x120橡皮电缆。其电缆\允许负荷电流为445安培。可以满足施工要求。
3#变压器位于施工现场南侧,其主要负责18#19#楼及生活区供电,其中包括3#、4#塔吊高压水泵、电锯,以及生活区用电。
用电设备名称        数量及容量        换算后设备容量
塔吊        2x65KW 380V      JC=15%        101 KW
高压水泵        2x24KW 380V    cosφ=0.8        48 KW
蒸箱        4x24KW 380V  cosφ=0.87        96 KW
热水箱        2x12KW 380V  cosφ=0.87        24 KW
电锯        2x3.5KW 380V  cosφ=0.82        7 KW
生活区照明        28KW        28 KW

3#变压器所有设备的总容量为:
∑P’=101+48+96+24+7+28=304KW
用电设备负荷计算
P= Kx∑P’=0.7x 304KW=213KW
Q=Pxtyφ=213x1.17=249KVAR
S=(2132+2492)1/2KVA=328KVA
3#的变压器的耗损为:
ΔP=0.02S=0.02x328=6.6KW
ΔQ=0.08S=0.08x328=26.3KVAR
即ΔS=(6.62+26.32)1/2=27KVA
根据S 的最值和ΔS的最值,2#变压器SL7—400/10可满足18#、19#楼及生活区用电要求。
18#、19#楼及生活区的电缆选择
1、        第一路设备主要包括:
序号        用电设备名称        台数        功率KW        合计KW
1        塔吊        2        65KW        101KW
2        电锯        2        3.5KW        7KW
I线=1000∑P/31/2Vcosφ
I线=1000x108/1.732x380x0.75
  =219(A)
3#变压器第一路采用3x70+2x35的橡皮电缆。其允许负荷电流为245安培,可以满足施工要求。
2、        第二路为高压水泵,主要负责施工现场消防用水要求每台高压水泵的电源必须由变压器二次接线直接接出,即由总闸的进线处接出,不允许与生产用电混用,其电缆选择应不小与10mm。
3、        第三路主要负责生活区蒸箱,热水器的供电。其用电电流为I线=1000x120/31/2x380x0.8=228安培。生活区电源应采用3x70+2x35橡皮电缆。其电流允许负荷电流为245安培,可以满足生活区用电要求。
四、        暂电安全技术
1.        为保证人身、设备(电气设备)、系统(电力系统)三方面的安全,在用电的同时必须把电气安装工作放在首位,贯彻“安全第一 预防为主”的方针。
2.        配电箱内的导线进入口处是漏电的多发点,因此在该处加强绝缘,并将导线与箱体卡固一体。一、二次导线应避免承受外力,流动式配电箱的进入线应采用橡皮绝缘线以保证绝缘强度和抗磨损性能。
3.        暂设电工对线路、用电设备要按时进行巡视检查,发现问题及时进行处理。
①日常检查:进行常规性安全检查。
②定期检查:按照规程规定的期限,根据季节、气候性变化和岗位设备的特点以及工程、生产、进度的需要,进行针对性检查。
4.        现场暂设电工应做好安全技术档案、记好工作纪录和维修纪录,暂设系统每月必须进行两次安全检查。
5.        安装、维修或拆除临时用电设施必须由暂设电工完成,暂设电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。需要高级电工完成的工作,不得指派无高压操作证的人员去做,对于需要临护的工作必须设临护。
6.        安装电气设备要严格执行安装标准和操作规范,不准带电操作,暂设工长要认真做好书面安全技术交底工作。
7.        闸箱前后门完整。不能有破损少门现象,前后门一定加锁,用电人员必须通过暂电人员检查电气设备完好,才能准许用电。
8.        施工现场所有的电气设备,严禁非机电人员动用,发现问题及时通知有关人员解决处理。
9.        施工现场较大,输出线路较远。电缆采用架空敷设时如遇金属物体必须加装双层绝缘保护。
10.        施工现场采用三相五线制TN-S系统供电工作零线和保护零线不能混用,保护零线(PE)必须采用黄绿双色线。
11.        各种电气设备正常情况下不带电的金属外壳或支架,均应做好接零保护(接装PE线),压线处应有松动措施,日常维护、检修时必须将此项工作做为重点来进行,以保证电力系统安全运行。
12.        配电系统采用两极漏电保护,现场内各用电设备、机械、电动工具均用随机配戴有漏电开关的控制作为一级保护,前一级配电箱内必须也设有漏电开关,进行二次保护,漏电开关选型必须采用总公司规定产品(京中或北保)。
13.        小型电动工具的电源线和箱内插座连接时,必须使用插头连接,严禁违章操作。
14.        移动式行灯,采用36V电压,变压器选用双绕组互感式,行灯电源线采用橡套软电缆,手柄绝缘良好、保护罩齐全。
15.        建立现场安全用电检查制度,除日常巡视检查外,每月至少进行两次检查评比工作,对安全用电工作及时提出整改意见和措施。
16.        施工现场所有的配电箱下面要有20-25公分的平台,用水泥砂浆抹好面,配电箱周围设有围栏,并搭设防雨、防砸棚。周围不得堆放材料及杂物,围栏要刷白、红相间油漆。
17、配电箱内闸具应完好,没有破损,安装应牢固,不能有松动现象,不能带病工作。
17.        配电箱应作统一编号,箱内设有分路标记牌,表明用途名称,此项工作由暂设电工负责管理完成。
18.        暂设电工人员负责现场的安装接线与维修工作纪录等有关技术文件工作的管理。
19.        暂设电工人员应定期对配电箱内闸具进行检修清扫工作,每周至少一次,检修时应做到:A、必须停电,严禁带电工作;B、悬挂停电检修标志牌或派专人看护。
20.        检修人员必须持上岗证,服从组长或负责人的统一指挥。
21.        暂设电工人员要对供电线路进行巡视,检查线路负荷、绝缘是否良好,发现问题及时处理解决。
22.        现场所有临电设施应在施工完毕后及时通知暂设人员进行拆除、整理、各种器材的回收保管及维修,以备再用。
23.        电焊机一次侧接线长度不得超过5米,二次侧导线应双线引至工作面,界限处应压好鼻子与接线端子利用螺栓压接牢固,防止过热、闪弧。按总公司规定,电焊机必须假装触电保护器。
24.        施工现场各施工单位应遵守安全用电管理规定,执行用电审批制度,不符合安全用电管理规定的设备,无审批手续用电,暂设电工不得进行接线工作,必要时可做停电处理,直到满足规定方可使用。
25.        暂设电工所使用过后的废旧物资要集中管理,统一消纳,不得随意乱仍。
26.        暂设电工人员进入施工现场必须戴好安全帽,并配带相应的安全工具,高空作业时必须系好安全带。上班时严禁饮酒,现场严禁吸烟。搞好团结共同将安全用电及消防工作做好。
五、         为贯彻“安全第一”的方针,根据《电气安全工作规程》《电气设备安装标准》《电气设备运行管理规程》规定,配电箱在使用的过程中应采取以下措施:
     ①施工现场的所有配电箱应有明确的标注,注明编号、名称、用途,并做好分路标示。
     ②严格执行正确的操作顺序,禁止带负荷操作手动隔离开关。
     ③施工现场的所有配电箱的门均应上锁,并设专人负责管理、操作。
     ④施工现场的配电箱和开关箱应定期检查和维护,一般一个月一次。箱体内应保持整洁、干燥,不得放置任何杂物。
     ⑤箱体内必须是一机一闸制,不得临时挂接其它临时用电设备,尤其是较大容量的设备。
     ⑥暂设电工要经常对线路和设备进行检查,发现隐患及时处理。如遇违章不听劝阻者应令其停止使用,并及时汇报有关部门,现场值班电工要坚守岗位,做好维修纪录、工程纪录,加强责任心,强化管理,确保人身安全,以保证生产顺利进行。
     ⑦生活区、库区、民工用房一律使用36伏电压供电。线路及灯具必须安全整齐,特殊情况须使用220伏电压时,必须书面向有关部门审批后由暂工作人员负责接送电源。
      在潮湿场所及狭窄区域内照明,必须使用12伏电压
      ⑧变压器运行中除应进行日常巡视检查外,每年还应在三月十五日前,七月十五日前及十一月十五日前各进行一次停电清扫和检查。
      ⑨非暂电工作人员不准私自拉接及动用任何电气设备。
六、        电气防火措施
      ①合理配制、整定、更换各种保护器,以保证对电路和设备的过载,对短路故障进行可靠的保护。
      ②在电器装置和线路周围不准堆放易燃易爆和强腐蚀物品,不准进行明火作业。
      ③电气装置相对集中的场所,配制相应的灭火器材,并禁止烟火,并应悬挂醒目的警世牌。
④电气线路应敷设在危险性较小的环境处,移动电气设备要做到电缆无街头。
⑤加强电器设备箱间和箱地间的绝缘,防止闪烁。
⑥定期检修、清扫和遥测线路、器具等。

TOP

这个方案挺详细的.看了,感谢楼主.
因为苦涩,才去品尝!
因为感动,才去深爱!

TOP

谢谢楼主.好料,全面值的学习

TOP

谢谢楼主.好料,全面值的学习

TOP

TOP

费用不够,真得很急高大能否给我的邮箱发一个呀,北京的定额 cjdlrf@163.com

TOP

资料真的很翔实,感谢楼主!

TOP

这个资料过时了,现在是05版的了!

TOP

发新话题