电气工程监理细则
电气工程监理细则
为了更好的完成本工程电气专业工作,提高各施工单位电气专业管理水平,确保工程质量,特制定本监理细则,以控制工程施工质量。本细则参照中华人民共和国国家标准(GB50303-2002)电气工程质量验收规范及相关的规定。
一、 各种材料、成品及半成品、进场前必须提前拿样品及相关的证件。(电线、开关、PVC管、电缆、必须持有本地专业的安全认证)本工种的操作人员必须持证上岗。
二、 在施工中,首先熟悉图纸中各回路的尺寸和位置管径。按图纸要求明白图纸所在的要求及相关的位置,铁管进场后必须按照规定要求,管内做防腐处理刷防锈漆,管外做防腐处理PVC管必须符合图纸所要求的(重型、中型管材)及相应的专业工具弹簧,PVC胶及接头明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍。当两个接线盒中间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于外径的4倍;暗配时,弯曲半径不应小于管外径的10倍,当金属电线保护管、金属盒(箱)塑料保护电线管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接。各种器体预留洞尺寸要大于器体实际尺寸,线管进入预留洞要一字排开,管与管之间要留有适当的距离,有过梁板的预留洞位置应考虑箱体深度及线管的直径。管路在通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处时有补偿装置。过堵管倾斜方向仅倾斜方向及倾斜度应满足下列要求:
1、 干燥房间至潮湿房间,往潮湿房间倾斜5度。
2、 潮湿房间至潮湿房间,往潮湿较大房间倾斜5度。
3、 在做现浇混凝土屋顶配管时,应对管的走向、盒的位置用油漆或其它颜料做出明显标记,标记间距直线段不宜大于50厘米弯曲处适当加密。如需二次吊顶装修,必须划成实线,防止装修伤及线管。
4、 线管敷设完毕,裸管的管口应及时采取有效保护措施,防止异物进入。
5、 线管工程采用管卡、支架、吊钩、拉环盒等黑色金属附件,均应镀锌或刷防锈漆
6、 钢管敷设:潮湿场所和直埋于地下的电线保护管,应采用厚壁钢管。(壁厚不小于25毫米)或防液型可挠金属电线保护管。干燥场所的电线保护管,钢管的内壁、外壁均应做防腐处理。直埋于土层内的钢管外壁均应作防腐处理,直埋于土层内的钢管外壁均应作沥青防腐。设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。钢管不应有折扁、裂缝管内应无铁屑和毛刺,切断口应平整管口光滑。
三、 电气安装所使用的导线、压线帽等材料必须符合国家标准,线缆外观应用清晰的制造标准、生产厂家、规格型号耐压等字样。产品应有认证书报告、合格证专业检测机构的检测报告。且各种证件均需有效配线所采用的导线规格符合设计规定。
四、 接线盒内导线的连接可采用压线帽连接或缠绕连接。当采用压线帽连接时,应根据不同的导线和根数采用相应的压线帽。管内线芯不满应填入相应的补芯,压线帽的导线裸露部分出台不应大于1毫米,当采用缠绕连接时应采用锡包扎绝缘胶布两层(一层高压、一层防水)。
五、 当配线采用多项导线时其相线的颜色应易于区分,相线与零线的颜色应不同。同一建筑物、构筑物内的导线颜色选择应统一,保护地线(PE线)应采用双色导线。零线宜采用淡蓝色、动力部分相线为黄、绿、红三种。在公建工程中相线颜色应到器具终端。箱体内的PE线不能铰接,应采用专业母排连接,且不宜断接,接线端子不应生锈,箱体的接地端必须加弹簧垫。
六、 所有的接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度一般为15厘米(86型线盒)内无用的敲落孔应完整,线盒无变形、并应与墙面平齐。当一根相线同时供给几个回路电源时,应采用 型连接,不允许相互断线借电源,配电箱内导线的预留长度不小于配电箱体的周长1/2。
七、 成套器具进场前,必须持有技术文件、许可证检测报告、合格证及相应的证件,型号及外观质量符合设计要求和规范要求。需接地接零的箱体灯具、开关、插座等非带电金属部位应有明显标志及转运用接地螺丝,安装的箱体应平整牢固,器具面板紧贴墙面,各楼层的相对坐标位置要统一。所有电机螺丝弹簧垫均需镀锌处理。
八、 机具安装完毕,且各条支路的绝缘电阻遥测合格后,方允许通电试运行。检测灯具的控制是否灵活、准确可靠。开关与灯具控制顺序相对应,配电箱内的原件动作灵活可靠,通电插座应用专用试电插头检测其接线的正确性,并与弱点开关配合试跳。
九、 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落。吊链灯具灯线不应受拉力。灯线应顺吊链引下,并用尼龙带绑顺直。灯具应牢固可靠,每个灯具不应小于2个固定螺栓。当吊灯灯具重量大于3公斤时,应采用预埋吊钩或螺栓固定矩形灯具的边框,宜与顶棚的装饰线平行,其偏差不应大于5毫米,高度在0.5米以下的插座应选用带保护门的插座。插座与插座之间连接线不允许断供,应用压线帽或缠绕刷锡连接。
十、 T接箱、电表箱内应分别设置相线排,中性线排和PE线排,通过该箱的干线不宜断接。所有引出线均应从端子排连接不得铰接,配电箱体开孔应上下两面完成,不宜在侧面开孔,多根管进箱开孔排列应整齐。严禁用电气焊开孔,所用的箱板上应表明用电回路名称,编号正确、字迹清晰。
十一、 防雷系统:所使用的扁钢及圆钢产品必须持合格证及产品检测报告。避雷带、引下线及接地装置的连接应采用焊接,焊接处应做防腐处理,扁钢连接搭接长度为其宽度的2倍,三面焊,在接地线引向建筑物的入口如屋顶避雷带与引下线连接处,均应标以白底黑色接地标志,避雷带支架应牢固,间距不应大于1米,转角处0.3~0.5米。