[求助] 砌体与砼交接加钢丝网应加多宽为合格

砌体与砼交接加钢丝网应加多宽为合格

不同砌体间或砌体与砼交接部位在抹灰时,为了加强抗裂,加钢丝网己成为常规做法,但所加钢丝网应加多宽为合格,找不到资料,有知道的请告知一下。

[ 本帖最后由 lcdrhc 于 2007-10-7 10:14 编辑 ]

TOP

大约在100~150MM之间,你可参阅建筑施工图中的建筑总说明,时面应有注明。

TOP

一般为350mm,可见图纸上的总说明标注.

TOP

我们这里是10MM到20MM之间.

TOP

我们这是200MM

TOP

钢丝网在两侧各加15至20公分。

TOP

好象是15-30公分

TOP

至少是300MM!!!

TOP

我做过的工程一边20cm

TOP

有意的加建筑技术交流QQ群:47461005一起讨论.不常上线的免加.上线不常交流的免加.感觉自己有点技术的但又不帮助别人的免加.

TOP

楼主辛苦了,
支持一下楼主
谢谢楼主无私奉献!

TOP

应该            300mm