砌体与砼交接加钢丝网应加多宽为合格
godboy
初级会员
帖子
220
华族币
79 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
13楼
大
中
小
发表于 2008-4-27 11:09
只看该作者
呵呵
设计图纸应该有说明吧
UID
287573
帖子
220
精华
0
积分
95
华族币
79 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
20
来自
海南
在线时间
33 小时
注册时间
2007-11-3
最后登录
2008-7-11
查看个人网站
查看详细资料
TOP
196002089
华族学员
帖子
109
华族币
0 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
14楼
大
中
小
发表于 2008-5-1 20:49
只看该作者
wu
UID
324123
帖子
109
精华
0
积分
10
华族币
0 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
来自
beijing
在线时间
8 小时
注册时间
2008-4-24
最后登录
2008-7-28
查看个人网站
查看详细资料
TOP
lxh202020
初级会员
帖子
188
华族币
80 枚
推广业绩
75 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
15楼
大
中
小
发表于 2008-5-6 11:54
只看该作者
各边10公分的宽度,谢谢
UID
216062
帖子
188
精华
0
积分
184
华族币
80 枚
推广业绩
75 (获币数)
阅读权限
20
在线时间
25 小时
注册时间
2007-1-17
最后登录
2008-5-6
查看详细资料
TOP
yyl2005
初级会员
帖子
181
华族币
86 枚
推广业绩
5 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
16楼
大
中
小
发表于 2008-5-6 14:44
只看该作者
应该是150mm左右;有的时候不一定用钢丝网,规范仅仅明确"应采取加强措施",至于什么样的加强措施则没有明确,本人理解也可以采用纤维网.
UID
313593
帖子
181
精华
0
积分
162
华族币
86 枚
推广业绩
5 (获币数)
阅读权限
20
来自
苏州
在线时间
56 小时
注册时间
2008-3-18
最后登录
2008-10-8
查看详细资料
TOP
摆渡人生
华族学员
帖子
74
华族币
16 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
17楼
大
中
小
发表于 2008-5-6 15:06
只看该作者
总宽是30CM,一边15CM这是最少要求,小了不起做用。
UID
254773
帖子
74
精华
0
积分
11
华族币
16 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
在线时间
46 小时
注册时间
2007-6-19
最后登录
2008-10-9
查看详细资料
TOP
施工多年的人
华族学员
帖子
44
华族币
78 枚
推广业绩
195 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
18楼
大
中
小
发表于 2008-5-6 15:35
只看该作者
呵呵,这个啊,现在各个城市的住宅工程都有统病防治要求,内容很细。一般是最少要求一边不少于15CM
UID
264011
帖子
44
精华
0
积分
14
华族币
78 枚
推广业绩
195 (获币数)
阅读权限
10
在线时间
13 小时
注册时间
2007-7-24
最后登录
2008-9-24
查看详细资料
TOP
alongnj
初级会员
帖子
481
华族币
1498 枚
推广业绩
530 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
19楼
大
中
小
发表于 2008-5-6 15:37
只看该作者
缝两侧每边最少150,两边宽度不小于300!
UID
301917
帖子
481
精华
0
积分
139
华族币
1498 枚
推广业绩
530 (获币数)
阅读权限
20
在线时间
82 小时
注册时间
2008-1-9
最后登录
2008-8-5
查看详细资料
TOP
monkeyone
高级会员
帖子
345
华族币
43 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
20楼
大
中
小
发表于 2008-5-11 21:06
只看该作者
一般200,现也常用纤维网,建筑设计说明中常遗漏,成为变更,给施工及结算带来麻烦
UID
296824
帖子
345
精华
0
积分
518
华族币
43 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
30
在线时间
53 小时
注册时间
2007-12-10
最后登录
2008-10-10
查看详细资料
TOP
chanxi16
华族新人
帖子
83
华族币
-1 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
21楼
大
中
小
发表于 2008-5-12 11:08
只看该作者
自砌体和砼交界处每侧个不少于100为合格
UID
129028
帖子
83
精华
0
积分
5
华族币
-1 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
2
在线时间
24 小时
注册时间
2006-8-17
最后登录
2008-7-13
查看详细资料
TOP
wcx0099
华族新人
帖子
17
华族币
14 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
22楼
大
中
小
发表于 2008-5-18 21:10
只看该作者
路过进来学习,学习一下,谢谢提供。
UID
204090
帖子
17
精华
0
积分
9
华族币
14 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
2
在线时间
10 小时
注册时间
2006-12-19
最后登录
2008-9-20
查看详细资料
TOP
龙城12少
华族学员
帖子
13
华族币
8 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
23楼
大
中
小
发表于 2008-5-20 20:47
只看该作者
有100-150 mm 就够了。。。而且外墙的话柱梁与墙交接用钢丝网 内墙用耐碱纤维网就好了。。
UID
327181
帖子
13
精华
0
积分
11
华族币
8 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
在线时间
3 小时
注册时间
2008-5-7
最后登录
2008-5-24
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
24
‹‹
1
2
___________________________________________
【特别推荐】助您一臂之力,顺利通过注册考试!!
_________________________________________________
【特别推荐】助您一臂之力,顺利通过注册考试!!
【特别推荐】助您一臂之力,顺利通过注册考试!!