技术交底
一:工程概括
1.1工程简介及投标范围
红日文景苑东区1# 楼,六层框混结构;本次投标的是给排水工程包括生活给水系统、污水排水系统、采暖系统、雨水排水系统、消防部分的安装。
1.2管材选用
1、生活给水管支管采用镀锌钢管,采用丝扣连接,埋地部分采
用给水铸铁管,石棉水泥打口;在阀门及需拆卸的部位用法兰连接。
2、生活污水管采用排水铸铁管,雨水管采用PVC塑料管。
二:给排水工程
2.1施工准备及进度计划
技术准备:负责现场的技术人员、施工工长及负责的班组长拿到图后认真研读,熟悉各系统布管方式、管材选用,核对个系统图与平面图,如存在疑问逐条记录,在图纸会审中解决。技术人员根据施工图要写出详细的、切实可行的安全技术交底,提出材料计划表,明各种材料的规格、数量、质量要求及所需日期,由材料员落实货源。
材料准备及要求:(1)材料员要先按施工顺序,材料计划的先后
来及早落实货源。随主体预埋部分的材料要最先购买及事先加工成成
品材料到货后,现场要设专人验货,量、质要符合定货要求,有与批
号一致的出厂合格证、质检证明、出厂日期、检验员等。
人员准备:专业水电技术负责人1名(工程师),施工工长1名,
班组长4名,技术工长20人(其中焊工4名),杂工10~20名,根据
施工进度及工程量大小配备铺助杂工10~20名。
机具准备:切割机2台,电焊机2台,套丝机2台,管工工具
20套。
进度计划:2003年12月底完工。主体施工阶段,配合主体进度进行给排水专业、消防专业的预埋,安装阶段与消防穿插施工,具体
计划见总体计划进度表。
2.2施工顺序安排:
1、配合主体预埋卫生间等楼板中的地漏及排水、穿墙、穿楼板
的预留洞;
2、给排水各处支管安装;
3、给水支管试压,排水系统灌水试验;
4、通水试验;
5、初验 整改 核验。
(二)施工实行全过程的质量安全管理,每一步骤质检员、技术员
都严格按安装工程施工及验收规范和质检标准严格进行安全技术交底和检查,做好施工日记及各种质检资料。特别是隐蔽验收资料、水
压试验、灌水试验、冲洗消毒记录等必须要与现场实际安装状况一致
,经监理验收签字才算完成,要做到每一管段,每一系统施工都有专
人负责,落实到人,监督施工人员在保证安全的前提下进行作业,
努力使施工质量达优良标准。
2.3施工要点及安全技术交底
2.3.1管道安装
1、给水管安装:安装要求如下:镀锌钢管下料时不论手工或机械套丝,应根据管径大小确定切削次数,管径大于25mm的,切不可一次套成应分2至3次套成。套丝时应有机油等冷却液对螺纹充分冷却,以防止烂牙。套丝结束前应慢慢放松板牙,以保证螺纹锥度,保证连接紧密。对加工的螺纹质量应进行检查,螺纹加工长度包括完整螺纹、不完整螺纹及螺尾,其长度应符合下表。螺纹应清洁、规整,断丝后缺丝不大于螺纹全扣数的10%。
圆锥管螺纹的加工长度
公称直径(mm) 50 80 100
螺纹加工长度(mm) 26 31 38
螺纹牙数(个) 11 23 16
镀锌钢管连接前用手将管件拧上检查管螺纹松紧程度,用手拧上后,螺纹应留有足够的装配余量可供拧紧。止水带应顺时针方向薄而均匀地紧贴缠绕在外螺纹上,上管件时应使止水带吃进螺纹间隙内,不得将其挤出。应使用合适的管钳一次上紧,不应倒回,拧紧后应有外露螺尾,50mm以下为2—3牙,DN65mm以上为4—5牙。螺纹连接后作外观检查,清除外露正水带,并对被破坏的镀锌层进防腐处理。
2、排水管、雨水管安装:主管及支管采用PVC环保排水塑料管。PVC排水管承插粘连式接头,立管每层设一个伸缩节,横支管上合流配件至立管的直线段超过2M时,也应设伸缩节,伸缩节间距不大于4M,结合通气管以0.01的坡度坡向通气立管,排水管按标准坡度施工,如有困难,也要按最小坡度施工。排水管坡度要求如下表:
管径(mm) 50 15 100 150 200
标准坡度 0.035 0.025 0.02 0.01 0.008
最小坡度 0.025 0.015 0.012 0.001 0.005
外墙排水横管安装时,应先按设计标高及坡度弹线确定位置后支管。排水管安装时所有排水横管与横管、横管与立管均采用45度弯头,连接设有两个以上的卫生用具,其排水水平管段的起点处应装带有检查门的弯管或三通,地漏顶面应比装修后的地面低5至10MM,装修后的地面应有不小于0.010的坡度坡向地漏。
3、阀门安装:
阀门安装前逐个作强度和严密性试验,用洁净水进行。强度试验试验压力为公称压力的1.5倍,实验时间不少于5MIN,阀门壳体、填料无渗漏为合格。严密性试验不合格的阀门,必须解体检查并重新试验,实验合格后的阀门应及时排尽内部积水,密封面涂防锈油,关闭阀门,封闭出入口,阀门安装前要检查阀门的规格、安装位置应符合设计要求,进出口方向应符合介质流向。阀门的传动装置和操作机构应进行清洗检查,要求阀杆与阀芯的连接灵活、可靠,阀门启闭灵活,阀杆的安装朝向合理,有利于操作维修。减压阀门的安装要严格按设计大样图进行施工。
4、支架安装:
管道支、吊架、管卡应固定在楼板或承重机构上,排水管道的支吊架,横管不大于10d,立管不大于2.0M,立管底部与水平管的连接处应设牢固的吊架。对垂直管道管卡标高及水平管道吊架的间距不宜盲目设置,水平铸铁排水管的支吊架必须设置在大头上即承重处。短管长度大于500MM的应用吊架固定。吊架应垂直,管箍大小应与管外径相匹配。
钢管水平安装支架及吊架间距不得大于下表所列数值:
管径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 150
间 距 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 8.0
UPVC排水管最大支承间距如下:
管径(mm) 50 75 100 150 200
立管(m) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
横管(m) 0.5 0.75 1.1 1.6 1.6
2.4水压、灌水及通水试验
(1)给排水管安装完毕后,首先进行试压,试压过程要将压力慢慢升高,升至试验压力稳定后开始计时,在10分钟内压力降不大于0.2MPa,然后将试验压力降至工作压力,进行外观检查,以不渗漏为合格。试压时监理及质检人员到场共同检查,认真填写水压试验记录,有关人员签字认可。
(2)埋地的排水管道,隐蔽前必须首先做好防腐和灌水试验,其灌水高度应不低于底层地面高度;雨水管安装后也应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。灌水时,首先灌满水15分钟后未发现渗漏在灌满,5分钟后水面不下降为合格,认真填写灌水试验记录,需有关人员签字的及时签字。