污  水  截  流     工程

旁站监理方案

                     内容提要:
                     工程概况
                     旁站监理的依据
                     旁站监理的范围
                     旁站监理的内容
                     旁站监理的程序
                     旁站监理人员的职责
                     旁站监理的控制措施
                     附:旁站监理记录表

              项目监理机构(章):                 
              专业监理工程师:               
              总监理工程师:            
              日期:     二○○五年九月十二日     



一、工程概况
   
二、旁站监理的依据
    1、国家及各级政府关于建设工程监理的有关法律、法规、规章及政策文件
    《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《工程建设监理规定》(建监[1995]737号)、《建设工程监理规范》(GB50319-2000)、《工程标准强制性条文》、《实施工程建设强制性监督规定》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》。
    2、与该工程有关的标准、设计文件、技术规范及规程
    《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)
    《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)
    《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS122-2001)
    《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)
    设计文件、相关图集。
    3、监理规划、细则。
三、旁站监理的范围
    该工程旁站监理的范围为:1.混凝土浇筑;2.安装管道(UPVC加筋管、钢管);3.沟槽回填(回填砂、回填土)。
四、旁站监理的内容
    旁站监理是指监理人员在建设工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
    旁站监理人员应当认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录(见附表)上签字的,不得进行下一道工序施工。
    旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。
    旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后,监理企业应当将旁站监理记录存档备查。
五、旁站监理的程序
    施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。旁站监理在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施。现场监理人员做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。如下图:



















六、旁站监理人员的职责
    1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;
    2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;
    3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;
    4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。
七、旁站监理的控制措施
    (一)质量控制措施
    1、混凝土浇筑
    主要包括钢管基础混凝土浇筑,钢管包封混凝土浇筑,检查井、八字出水口底板混凝土浇筑,溢流井、防潮门井底板及盖板混凝土浇筑。
    (1)进行基础施工时,严禁带水施工。如有渗水情况,必须迅速采取降排水措施。
    (2)控制混凝土原材料的质量,水泥要有出厂合格证和复试报告,砂、石也应进行现场取样,复试合格后方允许使用。
    (3)混凝土配合比的控制
    混凝土在施工前应有试配申请单和试验室签发的配合比通知单。施工中如材料有变化应重新试配。配合比通知单应附配套的水泥、砂、碎石、外加剂及配合比试块强度试验单(28天后及时补报)。监理应对混凝土生产设备或商品混凝土厂进行实地考查;重点检查商品混凝土厂试验室资质及工作人员上岗证、有无完整的技术资料和管理资料、有无健全的技术管理制度及技术管理工作系统及机构的设置状态,现场搅拌设备,特别是计量设备的年检和可靠程度。
    (4)落实岗位责任制,持证操作,检查机具设备,对搅拌机、运输车、料斗、串筒、活塞棒、输送管线,振捣器等要准备充足,对可能出现的故障应有所准备,必要时进行试运转。
    (5)要控制好混凝土的拌和与振捣,混凝土的拌和要严格按照试验配合比进行,对于现场搅拌可通过铁斗车上划红线的办法进行控制,拌和时间控制在90s左右,并抽查坍落度情况,基础混凝土振捣可用振动棒,以振出原浆为宜。
    (6)方案执行情况、质保体系落实及正常运转情况的监督检查。
    (7)混凝土试块留设控制,根据混凝土浇筑情况在现场监理工程师指定的时间和部位,见证取样混凝土试块,并在标养后由监理部见证员见证送样试验。
    (8)做好混凝土浇筑记录、旁站记录的整理、汇总工作。
    2、安装管道
    (1)UPVC加筋管安装
    1)检查垫层平面位置、高程是否符合设计和规范规定。
    2)管道基础铺设厚度不得小于设计规定;接口部位的凹槽宜随铺随挖,凹槽长度按管径大小采用,宜为0.4m~0.6m,凹槽深度宜为0.05m~0.1m,凹槽宽度宜为管外径的1.1倍,在接口完成后,凹槽随即用砂回填密实。
    3)控制管道基础的密实度,管道以下≥90%,管底腋角2α范围≥95%。
    4)检查排水管道的成品质量,内容包括管材质保资料、复试报告、外形尺寸、外观质量检查等内容。
    5)安管时用非金属绳索溜管入槽,依次平稳地放在砂砾基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚抛入槽中。
    6)管材质保资料应齐全、复试报告结果合格。管道现场堆放要求场地平整,最大存放挠曲度不应超过公称直径的3%。
    7)橡胶圈应现场取样送检,主要指标合格后方可使用,橡胶圈不得与浓剂、油漆、易挥发物、油脂接触。
    8)承插口管安装,在一般情况下入方面应与水流方向一致,由低点向高点依次安装。
    9)调整管材长短时可用手锯切割,断面应垂直平整,不应有损坏。
    10)橡胶圈接口应遵守下列规定:
    ①连接前,应当检查胶圈是否配套完好,确认胶圈安放位置及插口应插入的深度;
    ②接口作业时,应将承口(插口)的内外工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物,并在承口内工作面上涂上润滑剂,然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线就位;
    ③插口插入承口时,小口径可用人力,可在管端部设置木挡板,用撬棍将被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内,逐节依次安装。公称直径大于DN400mm的管道,可用缆绳系住管材,用手搬葫芦等提力工具安装。严禁采用施工机械强行推顶管子插入承口。
    11)做好安装UPVC加筋管的记录、旁站记录的整理、汇总工作。
    (2)钢管安装
    1)下管前先检查管节的内外防腐层,合格后方可下管。
    2)管节焊接采用的焊条应符合国家标准,焊条应干燥。
    3)管节焊接前先修口、清根,管端断面的坡口角度、钝边、间隙应符合规定,不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。
    4)钢管对口检查合格后,方可进行点焊。
    5)做好安装钢管的记录、旁站记录的整理、汇总工作。
    3、沟槽回填
    (1)回填砂
    1)管道安装验收合格后应立即砂回填,应先回填到管顶以上一倍管径高度。
    2)中粗砂回填时,沟槽内应无积水,不得带水回填。
    3)沟槽应分层、对称回填夯实,每层回填高度应不大于0.2米,并做环刀试验,控制回填砂密实度:管道胸腔部分≥95%,管顶≥80%,管顶两侧≥90%。在管顶以上0.4米范围内不得用夯实机具夯实。
    4)旁站记录整理、汇总。
    (2)回填土
    1)沟槽土方回填应闭水试验合格后进行。
    2)回填要求槽内无积水,砖、石、木块等杂物应清除干净。
    3)不得回填淤泥、腐土及有机物质,也不得有大于5cm的砖、石等硬块。
    4)严格控制分层虚铺厚度,在检查井上划出红线进行控制,并现场做环刀进行登记,环刀合格后方可进行下层土方回填。
    5)旁站记录整理、汇总。
    (二)安全控制措施
    1、督促施工单位根据工程特点及周边环境认真编制“安全文明施工计划”,并严格督促实施。
    2、加强施工单位人员的安全思想、安全行为、安全知识的教育,牢固树立“安全第一”的思想意识。
    3、监督施工单位严格执行各种施工机构、设备的维修保养和操作规程。
    4、检查现场施工人员临时设施的稳定性和安全性。
    5、根据工程特点督促施工采取有效防护措施,如搭防护栏、警示牌、警示灯等。
    6、加强施工现场的用水、用电管理,杜绝火灾、触电等事故。
    7、机械使用安全。
    8、沟槽开挖时,应按规定要求放坡。井点应有备用发电机,以防停电回水,造成槽壁坍塌,土方堆积于安全范围以外,堆放高度不能超过2米,雨天应防坍方。施工工地所有入口处应设置防护栏,防止闲杂人员进入,夜间要张挂红灯,防止有人跌落槽内。
    9、要注意现场各种电缆、材料,防止拌倒。办公室及工棚场地要注意防火。
    10、根据现场条件,张贴文明标语,使用文明用语。加强对工人文明施工教育,杜绝野蛮施工。
    11、进场人员必须严格执行施工现场文明管理规章制度,保持施工现场周围地段整洁。午休及夜晚不进行噪声较大的机械作业。
    12、进入施工现场的各种材料,砂石分类标识插牌、集中堆放成方,底脚边用边清。砌体料归类标识插成垛堆放整齐,碎砖料随用随清,无底脚散料。机械设备按平面布置图摆放,井井有条,确保场地整洁,便道畅通。
    13、井点及沟槽排水,严禁乱排乱放。
    14、加强管理、完善文明施工规章制度,有考核制度,定期检查评分考核,成绩上牌公布。制定奖惩措施,与经济效益挂钩。
    15、施工现场环境保护的每日每月的定期检查
    16、施工现场防大气污染措施。
    17、施工现场防止水污染措施。
    18、防噪声污染措施。

附:旁站监理记录表







B11
旁站监理记录表

工程名称:                  编号:B11-       
日期及气候:        工程地点:
旁站监理的部位或工序:

旁站监理开始时间:
        旁站监理结束时间:
施工情况:




监理情况:





发现问题:






处理意见:




备注:


承包单位:             
项目经理部:            
质检员(签字):              
年 月 日        监理单位:             
项目监理机构:            
旁站监理人员(签字):              
年 月 日