[讨论] 模板拆除的保证条件

模板拆除的保证条件


    今天,施工单位要拆除3月23日浇筑的C35砼,已有了拆模试压报告,已达到78%;但我没同意,原因是这个季节早晚温差约在20度,20日至28日夜间温度在零度以下,并且3月23浇筑的是一层楼板,目前第三层楼板尚未浇筑,未能保证隔层拆除,但施工单位认为我保守,在此请各位不惜赐教,给出意见

TOP

第一,拆模试块必须是同条件试块,这样才有参考价值;
第二,主要与你的结构形式梁板跨度有关,如果是悬挑构件或梁板跨度大于8m,按照规范要求必须达到100%的强度才能拆模。

TOP

悬挑部位达到100%才可拆除。

TOP

谢谢两位给的答案!

TOP

第一,拆模试块必须是同条件试块,
第二,主要与你的结构形式梁板跨度有关,如果是悬挑构件或梁板跨度大于8m,照规范要求必须达到100%的强度才能拆模。如果是大于4米,小于8米,强度达到75%就可以了,如果有悬挑,先别拆悬挑就可以了,如果按刚才所说工程就没法干了,呵呵
wu

TOP

补充同条件试块,你可以送一组看看,过几天再送一组看看强度是多少就可以了,拆模试块多做几组就可以了
wu

TOP

那到底怎么做是多呢?

TOP

wu

TOP

TOP

(*^__^*) 嘻嘻……感谢楼主分享~~~

TOP

有近半个月了,如果不是大于8m梁板或悬挑构件应该是可以拆除的.如果是考虑75%只是拆模条件上面还有施工荷载,拆模后可加部分顶撑