模板拆除的保证条件
今天,施工单位要拆除3月23日浇筑的C35砼,已有了拆模试压报告,已达到78%;但我没同意,原因是这个季节早晚温差约在20度,20日至28日夜间温度在零度以下,并且3月23浇筑的是一层楼板,目前第三层楼板尚未浇筑,未能保证隔层拆除,但施工单位认为我保守,在此请各位不惜赐教,
给出意见
UID
319328
帖子
7
精华
0
积分
10
华族币
37 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
在线时间
2 小时
注册时间
2008-4-8
最后登录
2008-5-27
查看详细资料
TOP
又要注册
华族学员
帖子
64
华族币
43 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
2楼
大
中
小
发表于 2008-4-9 20:46
只看该作者
第一,拆模试块必须是同条件试块,这样才有参考价值;
第二,主要与你的结构形式梁板跨度有关,如果是悬挑构件或梁板跨度大于8m,按照规范要求必须达到100%的强度才能拆模。
UID
272777
帖子
64
精华
0
积分
17
华族币
43 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
在线时间
55 小时
注册时间
2007-8-30
最后登录
2008-10-3
查看详细资料
TOP
wakecrazy
华族新人
帖子
45
华族币
53 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
3楼
大
中
小
发表于 2008-4-10 19:09
只看该作者
悬挑部位达到100%才可拆除。
UID
219471
帖子
45
精华
0
积分
5
华族币
53 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
2
在线时间
21 小时
注册时间
2007-1-24
最后登录
2008-8-30
查看详细资料
TOP
~阿莲~
华族学员
帖子
7
华族币
37 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
4楼
大
中
小
发表于 2008-4-25 19:14
只看该作者
谢谢两位给的答案!
UID
319328
帖子
7
精华
0
积分
10
华族币
37 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
在线时间
2 小时
注册时间
2008-4-8
最后登录
2008-5-27
查看详细资料
TOP
196002089
华族学员
帖子
109
华族币
0 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
5楼
大
中
小
发表于 2008-4-25 21:35
只看该作者
第一,拆模试块必须是同条件试块,
第二,主要与你的结构形式梁板跨度有关,如果是悬挑构件或梁板跨度大于8m,照规范要求必须达到100%的强度才能拆模。如果是大于4米,小于8米,强度达到75%就可以了,如果有悬挑,先别拆悬挑就可以了,如果按刚才所说工程就没法干了,呵呵
wu
UID
324123
帖子
109
精华
0
积分
10
华族币
0 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
来自
beijing
在线时间
8 小时
注册时间
2008-4-24
最后登录
2008-7-28
查看个人网站
查看详细资料
TOP
196002089
华族学员
帖子
109
华族币
0 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
6楼
大
中
小
发表于 2008-4-25 21:37
只看该作者
补充同条件试块,你可以送一组看看,过几天再送一组看看强度是多少就可以了,拆模试块多做几组就可以了
wu
UID
324123
帖子
109
精华
0
积分
10
华族币
0 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
来自
beijing
在线时间
8 小时
注册时间
2008-4-24
最后登录
2008-7-28
查看个人网站
查看详细资料
TOP
zgmsl
华族新人
帖子
12
华族币
-1 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
7楼
大
中
小
发表于 2008-4-26 09:08
只看该作者
那到底怎么做是多呢?
UID
235688
帖子
12
精华
0
积分
6
华族币
-1 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
2
在线时间
0 小时
注册时间
2007-4-15
最后登录
2008-4-27
查看详细资料
TOP
196002089
华族学员
帖子
109
华族币
0 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
8楼
大
中
小
发表于 2008-5-1 21:09
只看该作者
wu
UID
324123
帖子
109
精华
0
积分
10
华族币
0 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
来自
beijing
在线时间
8 小时
注册时间
2008-4-24
最后登录
2008-7-28
查看个人网站
查看详细资料
TOP
lwfa
华族学员
帖子
174
华族币
1 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
9楼
大
中
小
发表于 2008-5-11 20:30
只看该作者
UID
327746
帖子
174
精华
0
积分
11
华族币
1 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
在线时间
12 小时
注册时间
2008-5-9
最后登录
2008-9-23
查看详细资料
TOP
史乐比
华族学员
帖子
10
华族币
-2 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
10楼
大
中
小
发表于 2008-5-13 15:58
只看该作者
(*^__^*) 嘻嘻……感谢楼主分享~~~
UID
316880
帖子
10
精华
0
积分
10
华族币
-2 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2008-3-30
最后登录
2008-5-13
查看详细资料
TOP
WUZDA
华族学员
帖子
14
华族币
28 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
11楼
大
中
小
发表于 2008-5-22 15:32
只看该作者
有近半个月了,如果不是大于8m梁板或悬挑构件应该是可以拆除的.如果是考虑75%只是拆模条件上面还有施工荷载,拆模后可加部分顶撑
UID
313944
帖子
14
精华
0
积分
10
华族币
28 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
在线时间
31 小时
注册时间
2008-3-19
最后登录
2008-8-7
查看详细资料
TOP
shou610
华族学员
帖子
111
华族币
5 枚
推广业绩
0 (获币数)
个人空间
发短消息
加为好友
12楼
大
中
小
发表于 2008-5-23 22:47
只看该作者
很有用很有用很有用
UID
309312
帖子
111
精华
0
积分
15
华族币
5 枚
推广业绩
0 (获币数)
阅读权限
10
在线时间
15 小时
注册时间
2008-2-29
最后登录
2008-9-18
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
22
1
2
››
___________________________________________
【特别推荐】助您一臂之力,顺利通过注册考试!!
_________________________________________________
【特别推荐】助您一臂之力,顺利通过注册考试!!
【特别推荐】助您一臂之力,顺利通过注册考试!!
___________________________________________