22 12
发新话题
打印

[讨论] 模板拆除的保证条件

很感谢大家的讨论,目前,我们的施工现场拆除已达到砼强度75%的模板时,为了不影响下道工序,对于悬挑部分另外进行支顶,一直至28天龄期或试压强度达到100%后,再拆除支顶!采用这种措施目前砼外观上未发现有任何异常!不知各位还有没有其它更好的措施~~~请不惜赐教!谢谢!

TOP

板的模板结构跨度〈=2,强度要达到50%,〉2〈=8时,要达到75,〉8就要达到100

TOP

规范上写得很清楚啊,,,,对于哪一种构件,哪一种形式的构件都有不同的要求,但是一般至少要保持两层的支撑,按你的意思,我认为还不能拆除.

TOP

要等地三层浇注混凝土后再拆除 啊,毕竟那个风险你但不起啊

TOP

肯定是监理才不许拆除

又要卡了

TOP

拆模试块必备条件80强度.但是为控制楼面开裂.我们要求拆一保二..

TOP

慢慢拆不急·

TOP

好东西学习一下.顶一下.

TOP

谢谢楼主提供分享,下载习之

TOP

 22 12