[求助] 混凝土水池结构出现麻面、蜂窝

混凝土水池结构出现麻面、蜂窝

今天一个清水池的墙壁拆模,发现池壁上出现了大量的蜂窝,1M X 2M左右的,有三四处,就是那种石子外漏,还有部分钢筋都漏出来了,发生这种情况我知道应该是振捣不实吧,但是现在怎么补救阿?因为是水池结构,以后要做满水试验的,如果要像平常那样的方法抹砂浆的话能不能起到抗渗效果?毕竟水池这种结构对抗渗要求很高,不知道怎么处理这种质量事故?

TOP

zenme meiyou ren lai zhi dao yixia ya

TOP

对阿,我等一天了,来个人回答下我的问题啊~~

TOP

凿掉 重搞!   呵呵!

TOP

剔掉所有蜂窝麻面区域的疏松混凝土,再用水冲洗干净。再支一个斜形模板,浇捣UEA膨胀混凝土(比原设计高一个标号),养护待混凝土强度达到至少10MPa以后(规范要求不低于1.2MPa),再将斜形模板内、墙外多浇筑的混凝土剔掉。

TOP

   凿掉  重搞
原因骨料太粗或钢筋过密

TOP

对蜂窝处将浮石子凿清,并用钢丝刷清理干净,用膨胀砼浇筑,在凿除浮石子时不得破坏钢筋!

TOP

引用:
原帖由 又要注册 于 2008-5-26 11:40 发表
剔掉所有蜂窝麻面区域的疏松混凝土,再用水冲洗干净。再支一个斜形模板,浇捣UEA膨胀混凝土(比原设计高一个标号),养护待混凝土强度达到至少10MPa以后(规范要求不低于1.2MPa),再将斜形模板内、墙外多浇筑的混凝 ...