1、 施工技术资料(C2)
1) 施组、方案应列目录,审批签字,编制依据中不应使用过期作废标准,基础平面图应有放坡线(即要有三线),有图签;
2) 施组的编制依据缺“滚轧直螺纹连接标准JGJ163-2004”,施工部署应写总体工程安排和大型机械选型,后写具体(如先地下后地上,先结构后装修),应将钢筋加工的图样放到技术交底中,而不应在施组中出现;
3) 施工方案中模板的各部位标高控制、混凝土的施工缝(可单列节)和钢筋的搭接位置等应重点写;
4) 施工试验计划中的试验项目应按工程实际做具体计划(写清本工程试件数),不能直搬规范;
5) 技术交底应分类分册编目整理,分为5类(可以合并成3类),施组(重点和大型工程由企业技术负责人向项目主要管理人员交底,其他工程由项目技术负责人向专业工长交底,被交底人应签字齐全,若单列会签表应注明日期和职务)和专项方案(钢筋、模板、混凝土)(由专业工长对专业施工班组或专业分包交底)、分项工程和“四新”(由专业工长对专业施工班组或专业分包交底)、设计变更(由专业工长对专业施工班组或专业分包交底)等技术交底;
6) 技术交底少测温(冬施)、脚手架和试验的技术交底,交底应图文并茂,且应清晰;
7) 模板的技术交底应增加阴角详图,且梁板起拱高度应分别算出具体数值;
2、 施工测量记录(C3):
1) 工程定位测量记录中示意图不能只画平面图,要标注定位点与主控轴线的角度和距离,且应有测绘院成果;
2) 基槽验线的时间应在做垫层前,应将基槽上、下槽边线和平面尺寸线画出(即要有三线);
3) 楼层平面放线的部位(基础)应有垫层、防水保护层、然后是地下二层或基础地板;
4) 楼层平面放线的图太简单,无指北针,依据无图号、施工方案及规程,注意平面放线依据不应错误的插入标高控制点;
5) 所有平面图均应画指北针;
3、 施工物资材料(C4):
1)、钢筋原材(框支结构)目录应有强屈比、屈标比项,备注栏中应标“见证”,且铁牌与材质单炉批号相符,标注代表数不应大于材质单实际代表数(即合格证数量不够)
2)、商品混凝土应有技术合同和放射性检测报告,且技术合同中应把普通混凝土和抗渗混凝土技术指标分开列,冬雨期季节性要求单列(夏季主要是砂、石含水率,冬季主要是出罐、入模温度),碱含量依据标准应为现行标准,不能使用过期标准;
3)水泥中应有氯离子含量检测报告;
4)碎石试验报告的公称粒径无数值;
5)粉煤灰检验报告中未注明等级,视为普通,不应用于结构中,且掺量偏大;
6)防水队伍资质、人员上岗证和材料单位资质应与材质单放在一起,且应有外观检查记录;
7)焊条、焊剂和直螺纹套筒应有合格证,且直螺纹套筒的合格证数量与实际用量应一致;
8)标养箱缺少检定合格证;
9)所有复印件资料均应标注原件存放处,复印人和复印时间。
4、施工记录(C5)
1)防水隐检中搭接长度150mm,还按照旧规范,应长短边均为100mm;
2)钢筋机械连接隐检无取样后如何处理措施(建议10d单面搭接焊,或5d双面焊)和实际取样部位,直螺纹隐检不具体,且外露丝扣不大于1完整丝扣,且不得无外露丝扣,丝扣长为1/2套筒长+1 mm;
3)钢筋加工预检图应标具体数值,水平、竖直分开写,项目内容与部位应一致,且分层,垫块不算钢筋加工内容,属后台加工,单写或不写;
4)顶板模板预检中不应有垂直度项;
5)混凝土的水平、竖直施工缝的处理方法应分开描述;
6)无专业预埋、防水等的交接检查记录;
7)地基验槽记录无指北针;
8)地基处理记录未填写处理日期;
9)钎探图无指北针,无钎探人和钎探人签字(会签表),未附在钎探记录后;
10)混凝土运输单的分析表应用结构长城杯培训教材上的表,且塌落度应填现场实测值;
11)拆模试验单未和拆模申请放在一起;
12)混凝土养护测温记录中未放测温点布置图,大气测温记录应每天每次签字;
13)底板、梁和柱若截面大,应按大体积混凝土考虑(应用大体积混凝土测温记录);
14)结构实体600℃*d测温记录天数未累计;
15)墙、柱拆模申请单审批意见加写“不粘模,不缺棱掉角”,冬季墙、柱拆模强度大于临界强度;
16)同一型号直螺纹抽10%做现场丝头和连结检查记录。
5、施工试验记录(C6)
1)、回填土试验记录中的平面图分步分层厚度值为夯实后值,文字说明虚铺厚度,应有指北针平,剖面图标高齐全;
2)、土方开挖时应作氡含量检测,并有报告(建设单位组织);
3)、钢筋直螺纹的形式检验报告应归在C6施工试验记录中;
4)、混凝土配合比的砂率41.5%(偏大),应为38~40%;
6、施工质量验收记录(C7)
1)、钢筋安装检验批中“绑扎钢筋网”指预知工程,不做评定,楼梯部位应评“钢筋弯起点位置”,竖向部位钢筋不应评此项;
2)、钢筋加工检验批中“第5.2.3条:化学成分等专项检验”不应评(除有质量问题复试);
3)、墙柱模板不应评定“底模”;
4)、钢筋、模板、混凝土的检验批中依据不应填DBJ01-26-2002,应当填GB50204-2002和DBJ/01-69-2002(评长城杯工程)
5)、现浇结构外观检验批中“第8.3.1条:过大尺寸偏差处理及验收”,“第8.2.2条:外观质量一般缺陷”应评;
6)、防水混凝土检验批中“第4.1.8条:抗压强度和抗渗压力;
7)、结构中粘贴聚苯板外墙保温检验批中“第4.2.5条:抗裂砂浆面层”项应先不评定,在装修时再评;
8)、土方回填检验批中回填土压实系数及变数不应填“设计要求”,应填实际数值;
9)、同一检验批的各部位数值几乎一样