13 12
发新话题
打印

[资料] 同条件养护试件方案

同条件养护试件方案

结构实体检验用
同条件养护试件取样方案
一、        编制依据
1、        深圳市XXX设计有限公司设计的《XXX花园(一期)》工程施工图。
2、        《深圳XXXXX花园工程施工组织设计》。
3、        《混凝土结构工程施工及验收规范》。(GB50204-2002)
4、        《建筑工程施工质量验收统一标准》。(GB50300-2001)

二、        工程概况
深圳市XXXX花园一期工程,由XXXX房地产开发有限公司兴建:深圳市XXX筑设计有限公司设计,深圳市XXX建设监理有限公司负责工程施工的监理,由广东华XXXXX有限公司承建。
工程地点位于深圳市XXXX路XXXX号,建筑规模:一期工程分A、B、C、D四栋,塔楼共11个单元,地下室两层,地上17-19层,建筑面积87700㎡,其中地下室面积18000㎡,本工程为框支剪力墙结构。抗震设防按七度一、二级设防。基础采用人工挖孔桩。本工程混凝土等级主要为C25、C30、C35、C40等。

2.2工程简述
2.2.1)人工挖孔灌注桩桩芯砼强度C25,基础承台及地下室负二层底板梁板砼强度等级为C30,地下室负二层、负一层墙柱砼为C35,负一层及一层梁板砼强度为C30。
2.2.2)A栋(19层)墙、柱砼强度:地下-2层~4层为C40,5~6层为C35,7~10层为C30,11~屋面机房为C25;梁板砼强度-1层为C30,一层为C35,2层为C30,3层为C35,4~11层为C30;12~屋面机房为C25。
2.2.3)B栋(17层)墙、柱砼强度:-1层C40,商业、1层~4层C40,5~7层C35,8~9层C30,10~屋面顶机房为C25;梁、板砼强度:商业二层C30,3层C35,4层C30,5层C35,六层C30,7~屋面顶层C25。
2.2.4)C栋(17层)墙、柱砼强度:-2层~3层C35,4~6层C30,7层~天面层C25。梁板砼强度:负一层梁板C30,2层~天面层C25。
2.2.5 D栋(17层):墙、柱砼强度:-1层至4层C35,5~7层C30,8层~屋面层C25,梁板砼强度:二层C30,3~屋面层C25。

三、        规范要求
3.1同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合下列要求:
3.1.1同条件养护试件的对应结构构件或结构部位应由监理(建设)、施工等各方共同选定。
3.1.2对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级均应留置同条件养护试件。
3.1.3同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜小于10组且不应小于3组。
3.1.4同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采用相同的养护方法。
3.2同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。
等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。
3.3同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定。
3.3.1.等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃d时能对应的龄期,0℃及以下的℃期不计入;等效养护℃不应小于14d,也不宜大于60d。
3.3.2.同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB107的规定确定后乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适应调整。
四、同条件养护试件的取样部位及数量
根据本工程的前述基本情况,按照规范要求,经与建设单位、监理单位、施工单位等协商一致,本工程的同条件养护试件的取样部位及取样数量确定如下:
4.1.  地下室负二层墙、柱C35取3组,地下室负二层顶板、梁板C30取3组。
4.2.  A栋墙、柱:-2层C40取1组,-1层C40取一组,1层~4层C40每层取一组,5层~6层C35每层取一组,7~10层C30每层取一组,11~屋面机房C25每层取一组;
A栋梁板:1层C35取一组,2层C30取一组,3层C35取一组,4~11层C30每层取一组,12、14、16、18层及屋面层C25各取一组。
4.3.   B栋墙、柱:1~4层C40每层取一组,5~7层C35每层取一组,8~9层C30每层取一组,10~17层C25每层取一组;
B栋梁板:2层C30取一组,3层C35取一组,4层C30取一组,5层C35取一组,6层C30取一组,8、10、12、14、16屋面层C25各取一组。
4.4.   C栋墙、柱:-2~3层C35每层取一组,4~6层C30每层取一组,7~17层C25每层取一组。
C栋梁板:2、4、6、8、10、12、14、16、屋面层C25各取一组。
4.5.   D栋墙、柱:-2~4层C35每层取一组,5~7层C30每层取一组,8~17层C25每层取一组。
D栋梁板:二层C30取一组,4、6、8、10、12、16、屋面层C25各取一组。
五、        同条件养护试件的制作与养护
5.1.同条件养护试件的取样应在施工部位进行有见证取样现场制作。试件规格采用150×150×150正方体。
5.2.试件脱模后放置相应构件的位置进行同条件自然养护。
5.3.试件在同条件自然养护达到等效养护龄期时应进行有见证送样试验。

TOP

前辈,你真是太厉害了,我佩服,向你学习。

TOP

不对把?地下室的抗渗试块也要做同条件的哟!!
监理不负责哟!!!

TOP

谢谢 咯偶住的分享精神呢,你真是我的偶像当道萨阿德上的

TOP

xiexeieiiei

TOP

顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

TOP

抗渗试块好像不用做同条件的吧

TOP

谢谢楼主,可以用来参考一下

TOP

取值好象是1000方以内为每100方一组大于1000方则为200方一组

TOP

谢谢楼主的分享·····

TOP

谢谢楼主,学的不少。。。。

TOP

这样的方案还是第一次看到。

TOP

 13 12
发新话题