我测试的结果证明:我冤枉!!!!!!!
十三、结论和建议:
1.小横杆的计算强度大于 205.000 N/mm2,不满足要求!
建议减少脚手架"纵距"或"横距",或控制施工荷载。
2.小横杆的最大挠度大于 (2000.000/150)=13.333 与 10 mm,不满足要求! ;
建议减少脚手架"纵距"或"横距",或控制施工荷载。
3.杆件长细比超过JGJ130-2001第14页表5.1.9规定,lo/i>210, 不满足要求!建议减小立杆间距,或者减小立杆步距!
4.杆件长细比超过JGJ130-2001第14页表5.1.9规定,lo/i>210, 不满足要求!建议减小立杆间距,或者减小立杆步距!
5.受压斜杆的稳定性计算σ>=[f],不满足要求!
建议增大支杆型号。