卫生间防水施工经验谈

卫生间渗漏水是建筑施工中的一大通病,怎样使卫生间远离渗漏,防治这一通病呢?笔者根据技术人员的防水施工实践总结出以下几项防水技术措施,在住宅建筑施工中收到了较好的效果。
  住宅楼卫生间地面通常比室内地面低2-3cm,坐便器给排水管均穿过卫生间楼板,考虑到给水管维修方便,须给水管安装套管。
  基层防水技术措施在施工卫生间现浇板时,根据设计的卫生间墙位置,在板上做一道上返60mm高、宽度60mm的砼止水带,与现浇板同时施工,并预留好各种管洞,避免以后在楼板上凿洞口,留下渗水隐患;楼板混凝土施工时必须振捣密实,特别是管子四周及墙角处,必须平整,避免凹凸不平现象发生,质检员要严把质量关,不合格处必须返工。地面垫层防止渗水的技术措施卫生间地面不渗水是防水根本,造成地面渗水的原因大致为:混凝土基层不密实,墙面及立管四周粘结不紧密,材质问题造成的地面开裂,混凝土养护不好造成的收缩裂缝及坐便器与冲水管连接处出现的缝隙。为保证地面垫层质量,设计上推荐使用1:2.5防水水泥砂浆,并对管道四周及砼翻边处用透明防水剂或弹性防水涂料(液)进行重点处理,以提高结构防水性能,并按设计1%的泄水坡度,坡向地漏管。
  地面不渗水的技术措施面层施工得好,可进一步帮助基层防渗漏。目前卫生间地面一般要求初装修,即:面层施工由住户自己完成,要求住户不得破坏防水层,要保证地面不积水,镶贴地面砖时砂浆要饱满,保证镶贴密实,没有空鼓现象存在。与管道连接处和坐便器交接处及墙角四周都不得留有缝隙,给水管与套管之间最好采用纸筋水泥石灰嵌缝,这样就能确保地面不渗水。实际上,只要严格按照规范规程施工,层层把关,就能做出高质量的合格工程,让百姓住上放心房,同时为企业创造良好的经济效益和社会效益。

TOP

顶,解决大问题了.

TOP

谢谢

TOP

顶!好资料!!!!

TOP

谢谢楼主分享,支持,好人还是多呀

TOP

我家的卫生间就曾漏过,后来请人简单的修了一下,至今没漏,如果建房时用心一点——
经验性的东西很重要,我是明年毕业的土木学生,很想学习此方面的东西,谢谢

TOP

说得很到位,对施工很有帮忙哟

TOP

顶!谢谢楼主 ,说得很到位。

TOP

好象不对吧,在楼地面施工的规范上是需要反上高度12CM啊

TOP

告诉你们一个更简单的方法:一般防水做法是防水材料向管道根部向下做,如果向上返高于结构层5cm左右后,保证你的卫生间不会漏水,其他的地方不用太注意,漏水主要是管道根部。

TOP

对楼主的方案非常赞同,补充一点,结构完成后试水也很重要。要按规范执行,最后能进行72小时的试水。
并做好试水记录,仔细观察。这样就算后续防水层的施工存在问题,起码结构得到保障,渗漏的情况也可以
得到控制。

TOP

完全同意楼上的方法,并尽量采用混凝土沉箱式设计,避免采用砖砌蹲厕