常用建筑材料见证取样检测项目的取样数量

补充一下:
常用建筑材料见证取样检测项目的取样数量


序    样品/参数名称    所需数量    代表批量    备注
1    水泥    12kg    200t    袋装
       12kg    500t    散装
2    热轧带肋钢筋    500mm 2根+300mm 2根    60t     
3    热轧光圆钢筋    500mm 2根+300mm 2根    60t     
4    冷轧带肋钢筋    500mm 1根+300mm 2根    60t     
5    冷轧扭钢筋    500mm 2根+300mm 1根    10t     
6    圆盘条    500mm 1根+300mm 2根    60t     
7    机械连接    500mm 2根+300mm 2根    500个    母 材
       500mm 3根        连接件
8    焊接    500mm 3根+300mm 3根    300个    闪光对焊
       500mm 3根    300个    其他焊接
10    型钢    500mm 1根+300mm 1根    60t    加工至20mm宽
11    型钢焊接    500mm 2根+300mm 2根    300~600个    加工至20mm宽
12    铝合金    管状型材300mm 2根         
13    砂/石    20kg/10kg    400m3/600t     
14    砼配合比    每组送:砂:30kg/
水泥:20kg/石:40kg        做抗渗,数量翻番
15    砂浆配合比    砂:20kg/水泥:3kg/
掺合料等         
16    砂浆抗压    6块/组    250m3    棱长70.7mm
立方体
17    砼抗压    3块/组    100m3     
           200m3    连续浇捣1000m3以上
19    粘土实心砖    15块    15万块     
20    加气块    18块    1万块     
21    蒸压灰砂砖    10块    10万块     
22    烧结多孔砖    15块    15万块     
23    轻集料空心砌块    8块    1万块     
24    粉煤灰砖/瓷砖    15块/30片    10万块
/5000m2     
25    防水卷材/涂料    2.0m2/3.0kg    1万m2/5~15t     
26    钢结构用扭剪型高强螺栓连接副    8套    3000套    ①送10套;
②需提供同批合格证。
27    高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数    8套    3000套   
28    高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数    3组    2000t    安装好,同时螺栓要送检。
本表系根据相关国家标准之强制性条文确定。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

TOP

好贴!!!!!!!!!!!

TOP

辛苦了,我们可以捡着用.谢谢.

TOP

.        检测依据
GBJ123--88  土工试验方法标准
GBJ7-89  建筑地基基础设计规范
DBJ08--11--89 地基基础设计规范(上海市标准)
2.        检测项目
含水量、密度(环刀、灌砂、灌水、蜡封)、压实度=pd/pdma)
3.        检测数量
1).对回填土抽查施工点总数的10%且不少于5个点。
2).对基槽回填土每层按长度20--50米取样一组(二个平行样试验)。
3).对基坑回填土每层按100--500m2取样一组(二个平行样试验)。
4).对场地平整每层按400--900m2取样一组(二个平行样试验)。
4.        验收数量
1).对柱基抽总数的10%且不少于5点,每个不少于两点。
2).对基坑每200m2取一点,每献词不少于两点。
3).对基槽管沟及路面基层每20m取一点且不少于5点。

TOP