砼构件非破损、半破损检测
此项检测是在已硬化的砼构件上进行的检测,当试件与结构砼不一致,对试件结果有怀疑,检验试件数量不足时使用。是验证性的,有时也用于质量控制。这些方法只能在规定的范围内,作为检验砼强度的辅助方法。
目前常见:回弹法、超声--回弹法、钻芯法等。
一、回弹法:
按<<回弹法检测砼抗压强度技术规程>>(JGJ/T23-2001)来检测砼强度。是根据已硬化的砼表面用回弹仪测得的回弹值和碳化深度值,通过数据整理与计算,来推定砼抗压强度。
检测数量:相同的生产条件、相同的砼强度等级,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致,且龄期相近的同类构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同类构件数量的30%,且测区不少于100个。所选构件具有一定的代表性。
二、超声--回弹法检测:
按照<<超声回弹综合法检测砼强度技术规程>>(CECS02:88)来检测砼强度
1、超声回弹综合法是利用测试砼的回弹值和超声声速值这两个参数来确定砼的强度。
2、与超声或回弹的单一法相比,可以比较全面的反映砼的质量。单一法只能分别测取表面和内部的质量情况,均有一定的局限性,而综合法则可弥补这一缺陷,特别是在表面质量存在差异时,更显示其优越性。其二,可以减少测试误差,提高测试精度,抵消或减少部分测试影响因素。
3、对砼强度的非破损检测推荐使用超声回弹综合法,对同批构件按批抽样检测时,构件数抽样不得少于同批构件的30%,且测区不少于50个,每个构件测区不少于5个。测区应均匀分布,间隔控制在4m以内,对外观异常的部分必须设测区。计算测区混凝土强度换算值fcu,换算出构件混凝土强度推定值fcu.e。
非破损混凝土强度的核定与修正。提高检测结果的准确性,可在非破损测试结果的基础上,用同批构件钻取的芯样强度核校非破损测试强度。芯样数量为非破损检测试件的20%,且不少于3个。
三、钻芯法
按照<<钻芯法检测强度技术规程>>(CECS03:88)来检测砼强度
1、从混凝土结构中钻取芯样,以测定混凝土抗压强度的方法。适用于对试件抗压强度的试验结果有怀疑时;因材料、施工、养护不良等施工失控而发生的质量问题;对混凝土受冻、水灾、化学侵蚀等损害;使用多年建筑结构的混凝土强度的检测等。
2、钻取芯样的位置,应征得设计单位的同意,一般应在结构和构件的下列部位钻取:
(1)结构或构件受力较小部位
(2)砼强度质量具有代表性的部位
(3)便于钻芯机安放于操作部位
(4)要避开主筋,预埋件和管线的位置,并尽量避开其它钢筋。
(5)用钻芯样和非破损法测定砼强度时,应与非破损法取同一测区
3、芯样钻取的数量,按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3个;对于较小构件,钻芯数量可取2个。对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯总位置及芯样数量。