引用:
原帖由 辛颜 于 2005-12-28 22:56 发表 
框剪结构与剪力墙结构除了在受力上的不同外,在施工中,如在端柱位置.如何区分为端柱还是框架柱,剪力墙在此处连接时,如为框剪结构,是否也选用101图集中的端柱的节点处理.
在03G101图集中的剪力墙部分的节点图是否适用 ...
我来试着回答:端柱它只是剪力墙的一部分,不能离开剪力墙而独立存在,当剪力墙施工完成以后你就看不到端柱的存在。而框架柱它是独立存在的。
当框架梁的两头与剪力墙水平相接时:只要直锚Lae即可(有的说去600MM和LAE的最大值,但我看过一本文献上说Lae足够)。
当框架梁与剪力墙垂直相接时:1.如果墙的厚度大,梁纵筋锚进墙体的水平部分(即平直段)满足大于等于0.4Lae,再弯折15d即可。
2.如果墙体的厚度小,梁纵筋不足以使锚进墙体的平直段部分大于Lae,一般的做法是钢筋等量代换,使其满足大于等于0.4Lae,但需要征求设计的同意。
需要说明的是,梁于剪力墙相接时,101上没有相应的节点构造,给的只是梁柱的锚固问题。
[