[交流] 框剪结构与剪力墙结构的区别

框剪结构与剪力墙结构的区别

框剪结构与剪力墙结构除了在受力上的不同外,在施工中,如在端柱位置.如何区分为端柱还是框架柱,剪力墙在此处连接时,如为框剪结构,是否也选用101图集中的端柱的节点处理.
在03G101图集中的剪力墙部分的节点图是否适用于框剪结构,如在剪力墙上部为框架梁,此片墙与梁的锚固选用什么节点,考虑墙与梁锚固.还是按墙与板刚性连接.

TOP

支持发贴我顶!!!!

TOP

ding

TOP

连这个都不知道啊

TOP

顶下弄点积分,

TOP

框剪结构与剪力墙结构除了在受力上的不同外

TOP

引用:
原帖由 辛颜 于 2005-12-28 22:56 发表
框剪结构与剪力墙结构除了在受力上的不同外,在施工中,如在端柱位置.如何区分为端柱还是框架柱,剪力墙在此处连接时,如为框剪结构,是否也选用101图集中的端柱的节点处理.
在03G101图集中的剪力墙部分的节点图是否适用 ...
我来试着回答:端柱它只是剪力墙的一部分,不能离开剪力墙而独立存在,当剪力墙施工完成以后你就看不到端柱的存在。而框架柱它是独立存在的。
当框架梁的两头与剪力墙水平相接时:只要直锚Lae即可(有的说去600MM和LAE的最大值,但我看过一本文献上说Lae足够)。
当框架梁与剪力墙垂直相接时:1.如果墙的厚度大,梁纵筋锚进墙体的水平部分(即平直段)满足大于等于0.4Lae,再弯折15d即可。
2.如果墙体的厚度小,梁纵筋不足以使锚进墙体的平直段部分大于Lae,一般的做法是钢筋等量代换,使其满足大于等于0.4Lae,但需要征求设计的同意。
需要说明的是,梁于剪力墙相接时,101上没有相应的节点构造,给的只是梁柱的锚固问题。

[ 本帖最后由 wakecrazy 于 2008-3-21 17:55 编辑 ]

TOP

一般梁与切剪力墙连接我过的好象是如果墙足够厚则在次设暗柱,如果墙比较薄则设计肯定回在此设置框柱

TOP

实际猫固都是梁猫柱或着柱猫梁

TOP

顶顶顶 需要 制模 工的 加QQ541157563 现在工人在长沙`````

TOP

```

需要说明的是,梁于剪力墙相接时,101上没有相应的节点构造,给的只是梁柱的锚固问题