外墙外保温阳台部位保温做法

阳台部分应粘贴挤塑苯板。包括出檐出,也应该粘贴薄一点的苯板,不能够有漏粘的地方。
外墙大面贴保温板材,由于阳台、雨棚及建筑线条不易铺贴而且难于控制质量,可以改为外墙保温砂浆粉刷。阳台都在外墙大面积外贴保温板的范围之内,只是雨蓬没有要求整体外贴保温材料,只是设计的时候,为了避免产生热桥,在其根部都做了保温处理,足以保证热桥的产生. 阳台顶棚可用聚苯板、GRC、克粒板等,直接在浇筑中打入砼下部,也可后贴法。阳台楼地面可用陶粒砼、苯板加找平层等方法。雨棚一般作顶棚的上部保温、防水,方法同阳台楼地面类似。

TOP

阳台部位的一个重要的要点,防止热桥

TOP

阳台部位的一个重要的要点,防止热桥

TOP

好东西!!!!!

TOP

都有道理,但都不全面。

TOP

为什么在这个部位加网格布翻包边??

根据外墙外保温施工图集05YJ-03,在敞开式阳台处做外墙保温要在阳台顶板与外墙的阴角处加一层网格布翻包,此部位只是外墙粘贴保温板而因阳台设计为敞开的所以阳台顶板不必做保温。此部位在阳台深处,基本不会被雨水侵蚀,另受风压影响也较室外小的多。请教各位高手,此部位的网格布饭包是否可以取消?如果不能取消能否将其存在意义指教一二?

TOP

都有道理,但都不全面。

TOP

别因太多的忙碌冷淡了温柔  别因太多的追求淹没了享受 工作不是人生的全部  勿忘享受生活的赐福

TOP

引用:
原帖由 qingfengsheyue 于 2008-8-20 17:06 发表
根据外墙外保温施工图集05YJ-03,在敞开式阳台处做外墙保温要在阳台顶板与外墙的阴角处加一层网格布翻包,此部位只是外墙粘贴保温板而因阳台设计为敞开的所以阳台顶板不必做保温。此部位在阳台深处,基本不会被雨水侵 ...
网格布翻包是保温工程中常见常用的情况,对他的要求是在变形缝,系统起始点均需做此处理。至于为什么要怎么做,不光是一般的施工工人和技术人员不知道,很多的工程管理人员和系统供应商都不明白,他们看到图籍和设计这样,就照着做而已。这反应出在保温行业发展这么多年里我们知识和行业要求的匮乏。翻包网格布的主要原因有两个:第一,网格布是用在变形缝,系统起始点等处,这些地方是应力比较集中的地方,容易导致因应力而引起的对系统的破坏,等于是对这些部位做的加强层。第二,外保温系统在维护结构外侧,直接于室外环境接触,最易受气温变化影响而产生热胀冷缩效应(哪怕是影响很小),这个影响和基层墙体的收缩的不一致(导热系数和畜热系数不同)将导致保温系统的剥离,开裂和破坏,因此,翻包网格布做法是保证外墙外保温性能和安全的重要环节,不仅不可省略,反倒要保证质量,不可大意。

TOP

引用:
