脚手架施工方案

脚手架施工方案

脚手架施工方案

工程概况:建筑、结构设计特征
本工程为济南市轻骑置业住宅组团2号楼,为于济南市历城区,西临红楼南路,南靠百花公园,地势平坦,地上十七层,地下一层,共六个单元,总高53.4米(不含机房及装饰架高),地下一层层高为3.6米,地上各层均为2.9米,结构形式为剪力墙结构,施工现场开阔,空中无高压线等障碍。
施工现场特征:
本工程部分坐落于旧有房屋拆迁基地,场地基本平整,建筑垃圾及碎土较多。现场已基本达到三通一平的条件,具备基坑开挖的条件。
水文、地质情况:
本工程以含粘土卵石层为天然地基持力层。
工程特点:
  1、基坑开挖深,支护要求高。
  2、工程基础深度为4.2米,地上高度为53.4米,属于高层建筑,垂直度控制要求高。
  3、工期要求紧,质量及安全要求高。(详见施工观场平面图)
一、+6.80米以下为双排落地式脚手架;
因搭设高度仅为13.5米,因此方案中除对立杆地基承载力和连墙件进行计算,其他项目不做计算,仅对具体施工中作出要求;
1、立杆地基承载力的计算:
按规范应符合公式 P≤ƒ g
P=N/A=(4×13.5×0.1248+1.5×1.05×0.35+3×1.5×1.05)/1.5×0.3×2=16.81KN
ƒ g=Kc׃ gk=0.5×46.7=23.35KN〉16.81KN   所以安全!
2、连墙件的计算:
1)扣件抗滑承载力:由于采用直角扣件连接,按规范P14,表5.1.7采用Rc=8.00KN
2)连墙件轴向力设计值:Nl=Nlw+No
其中Nlw=1.4×Wk×Aw=1.4×0.027×19.44=0.73KN
  No按规范采用5KN
所以Nl=Nlw+No=0.73+5=5.73KN〈8.00KN 所以安全!
(一)搭设前的准备工作:
1、垫层打好以后,外架搭设前由项目部技术人员,向作业人员详细交底。
2、使用的钢管,扣件、脚手板、安全网等检查合格后方可使用。
3、作业人员必须有本专业工程上岗证。
4、六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业。
(二)具体搭设技术要求:
1、立杆应座落在坚实的基础上,立杆底部设底座,座下铺2.5m×0.3m×0.05m厚木板。
2、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中表6.1.1-1之规定,采用立杆横距1.05米,步距为1.8米,立杆纵距1.8米,连墙件的设置为二步三跨;
3、纵向水平杆、横向水平杆、竹笆的设置;
3.1纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度大于3跨;均与横向水平杆扣接;
3.2纵向水平杆均采用对接,且两根相邻纵向水平杆的接头不允许设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离为小于500mm,各接头中心至最近主接点的距离小于纵距的1/3;
3.3主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件扣接且严禁拆除。因本工程采用竹笆脚手板,因此,横向水平杆应直接扣接在立杆上,且应增设2根纵向水平杆,等间距布置;
3.4施工层竹笆应满铺,四个角用铁丝与纵向水平杆绑扎牢固;
4、立杆的设置;
4.1每根立杆底部应设置底座或垫板;
4.2纵向扫地杆应处于横向扫地杆的上方,均与立杆扣接,扫地杆距地面为150mm;
4.3立杆在顶层采用搭接,搭接长度为1.2米,采用两个回转扣件固定,且高出建筑物檐口1.5米,下方均采用对接,节点布置同纵向水平杆节点要求;
5、连墙件的设置;
5.1连墙件选用软拉配合顶撑*作,尺寸为5.4×3.6,覆盖面积为19.44平方米,符合“规范”中表6.4.1的要求;
5.2拉结点必须靠近立杆设置,距离不应大于300mm,同时,应从底部第一步纵向水平杆开始设置;
5.3拉筋应呈水平方向设置,配合顶撑使用,实际*作应先定后拉;
6、剪刀撑的设置;
6.1剪刀撑按表6.6.2中要求选用连接6根立杆,由拐角处开始,沿全高度布置,每组剪刀撑的净间距小于15米,杆件连接采用搭接,两断各用一组扣件,距离末端100mm;
6.2无法搭设剪刀撑的位置需设置“之”字形斜撑;
7上人斜道的设置;
7.1斜道宽度为1米,坡度为1:3;
7.2拐角处设置休息平台,斜道两侧均设置双层拦水防护,高度1.2米,首道拦水距离斜道垂直距离为0.6米,底部设置20cm高踢角板;
7.3斜道脚手板底部应设置横向水平支托杆,间距为500mm,斜道脚手板上设置防滑木条,间距为300mm;
8、脚手架外侧选用2000目安全网全封闭,首层设兜网,向上间隔两层设一道,施工层满铺竹笆,外侧设双拦水防护,刷红白相间油漆,底部设18cm高挡角板;
二、+6.80米以上为悬挑脚手架;
+6.80米以上悬挑脚手架施工技术要求如下:
1、槽钢预埋:
根据施工平面图的布置,悬挑槽钢采用18号槽钢,内探长度大于1.5米,分四次悬挑到顶,每次挑四层(12米)预埋在+6.80米标高现浇板上,采用两道φ16钢筋作为槽钢固定点,如下图:              
1000(脚手架宽)



                ≥L
预埋φ16钢筋大样图:

  300

500   120     500

2、平面布置:
根据本工程平面图,按照脚手架立杆1.80米间距进行悬挑槽钢的布置,尽量避开框架柱,由于凸窗及角窗外出560mm,所以悬挑槽钢出墙距离至少为1800mm。对于南北阳台位置,考虑阳台为悬挑结构,不宜承受较大荷载,采用悬挑槽钢避开阳台进行布置,这样阳台位置增加槽钢以保证立杆间距。
3、安全保证措施:
由于采用悬挑脚手架,必须保证施工安全,本工程悬挑部位较长,高度较大,本方案考虑一次挑5层,分3次挑到顶,必须采用钢丝绳卸荷,主体结构施工时,在悬挑层上一层必须对每根槽钢用钢丝绳固定进行卸荷,在上一层梁上预留25~30mm套管,待梁模板拆除,混凝土达到70%强度后用钢丝绳穿过套管固定在梁上,用导链拉紧钢丝绳,做到所有钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。(注:根据工地实际情况亦可采用予埋件设置吊环进行钢丝绳的固定)
由于悬挑脚手架搭设时,+6.80米以下脚手架未拆除,悬挑结构考虑安全保险可以临时与下部脚手架相接,由下部脚手架承担一部分荷载,待上层钢丝绳固定完成并全部调整受力均匀后可以不考虑下部承载力。
施工时必须由专职架工进行*作,搭设完成后由相关安全人员验收合格后方准使用。
3、悬挑脚手架的计算:
3.1已知条件:立柱纵向间距L=1.8m,立柱横向间距b=1.05m,大横杆步距h=1.8m;施工层采用满铺竹笆,其自重标准值为0.05KN/m2,内立杆距墙空隙采用木脚手板进行满铺,其自重标准值为0.35KN/m2,采用软拉配合钢管顶撑,其间距为两步三跨;钢管φ48×3.5,截面积A1=489mm2,强度设计值205N/mm2回转半径V=15.78mm。济南地区基本风压值w0 =0.45KN/m2,风压高度系数按C类地面粗糙取值。H=5m时,μZ=0.74;H=50m时,μZ=1.25;因脚手架底部为18号槽钢悬挑,另行计算;
3.2设计计算
3.2.1纵、横向水平杆计算




3.2.1.1纵向水平杆的抗弯强度和挠度计算(按三跨连续梁,见图)


              la       la     la


                      =qk+qQK


              1800     1800     1800
纵向水平杆计算简图
计算公式Qgk=0.05×1.05/3=0.0175KN/m
    Qqk=3×1.05/3=1.05KN/m
    Q=1.2Qgk+1.4 Qqk=1.2×01225+1.4×1.05=1.5225  
    M=0.117×Q×la=0.117×1.5225×1.52=0.4008 KN/m2
    σ=M/W=0.4008×106/5.08×103=78.98/mm2〈ƒ=205N/mm2
    υ=5Qla4/384EI-0.05Qla4+/EI+0.017Qla4/16EI=2.21mm〈[υ]=la/150=10mm
3.2.1.2横向水平杆的抗弯强度和挠度计算:


                a1
              a       l0
            Q P/2     P   P     P/2

                  350   350   350
300 1050
横向水平杆计算简图
P=1.2Qgk×la+1.4Qqk×la=1.2×0.04375×1.5+1.4×1.05×1.5=2.28376KN
Q=1.2×0.35×1.5+1.4×3×1.5=6.93KN/m
Mq=0.5×6.93×0.32=0.31185KN.m
∑MA=0,RB×l0=2pl0/3+pl0/3-qa12/2+pl0/2,RB=3.1286KN
Mmax=RB×l0/3-pl0/6=0.6954KN.m
σ=Mmax/W=136.88N/mm2≤ƒ=205N/mm2
υ=2×pl0[3l02-4(l0/3)2]/348EI-Mql02/16EI=0.55mm[υ]=l0/150=7mm
3.2.1.3扣件的抗滑承载力
因RA=5.8017 KN〈RC(=8KN),所以能满足抗滑要求;
3.3立杆计算
立杆稳定性计算
(1)计算风荷载产生的压应力:An=5980mm2
Aw=10000,ψw=1.2An/Aw=0.72,μs=1.0ψw,μz=0.54,Wk=0.7μs.μz.Wo=0.191KN/m2
Mwk=Wk.la.h2/10=0.191×1.5×1.82=0.926KN.m
Mw=0.85×1.4×Mwk/10=0.11KN.m,Mw/W=0.11×106/5.08×103=21.74N/mm2
(2)计算脚手架自重标准值产生的轴向力Nglk:每米高脚手架自重产生的轴心压力标准值Gk=0.1248KN,则50m高脚手架结构自重产生轴心压力标准值为:Nglk=h.gk=50×0.1248=6.24KN。
(3)计算构配件自重标准值产生的轴向力NG2K(结果如下表):
  构配件
立杆 脚手板
(N) 栏杆
(N) 挡脚板
(N) 安全网
(N) NG2K
(N)
内立杆 492.2+315 0.8072
外立杆 492.2 1728 189 375 2.784
注:1、脚手板的铺设按规范7.3.12条规定,自顶层作业层往下每搁6m满铺一层,共计2层,其自重为(2×125×1.05×1.5×0.5)N;内立杆还需加上外伸300mm部分的自重,其值为:(0.3×1.5×0.3×2)KN。
2、栏杆在每步架的外立杆上设置,施工作业层设置两道,其余各层设置一道,共计10道。自重为(38.4×1.5×10)N;
3、踢脚板为18cm高的竹胶板,自重为(350×1.5×0.18×2)N
4、安全网自重力(5×1.5×50)N
(4)计算外立杆施工荷载标准值产生的轴向力总和ΣNQK=3×1.51.05×2/2=4.725KN;
(5)计算底层外立杆的轴向力设计值N=1.2(NG1K+NG2K)+0.851.4ΣNQK=16.45KN
(6)计算底层外立杆稳定性:因为K=1.155,μ=1.50,h=1.80所以l0=Kμh=3.1185m=311.85cm
i=1.58cm;所以λ=l0/I=197.4查表知,ψ=0.185
N/Ψa+MW/W=16450/(0.185×489)+21.63=203.5N/mm2〈∮=205 N/mm2
(7)按稳定性计算脚手架最大搭设高度Hs
    Hs={ψAf-[1.2 NG2K+0.85×1.4(ΣNQK+MWKψA/W)]}/1.2gk
    ={0.185×489×205-[1.2×2784+0.85×1.4×(4725+21.74×0.185×489)]}/1.2×0.1284
    =48353mm≈48m〉26m,所以按公式[H]=Hs/(1+0.001Hs)进行调整:[H]=Hs/(1+0.001Hs)
=45m,所以脚手架的最大搭设高度为45m,即Hs≤45m。本工程悬挑高度为12米,因此满足要求;
3.4连墙件计算(以45m高处进行计算)
(1)计算连墙件轴向力设计值N1:μz=1.3,μs=0.72,wk=0.7×1.3×0.72×0.7=0.46KN/m2;
Nlw=1.4× wk×Aw=1.4×0.46×(2×1.8×3×1.5)=10.433KN
No=5KN,所以Nl=Nlw+No=15.433KN
(2)计算连墙件稳定性承载力:
因为l=500mm,所以λl/i=70/1.58=44,查表知ψ=0.827;所以Nl/ΨA=15433/(0.912*489)=36.2N/mm2〈∮=205N/mm2
(3)计算扣件的抗滑移承载力
直角扣件的抗滑移设计值Rc=8KN〈N1=15.433KN(两个直角扣件),所以抗滑移承载力不满足要求,因此采取两个扣件与内外立杆相连。
3.5斜拉钢丝绳卸荷计算:
已知每道槽钢均设置钢丝绳进行斜拉卸荷,水平间距为1.5米


                        P1


                            计算简图
计算按照完全由钢丝绳受力进行,按照一个纵距全部荷载的设计值为N=11.73KN,荷载不均匀系数Kw=1.5,每个吊点所承受荷载P1=3NKw/4=3×11.73×1.5/4=13.2KN
验算钢丝绳的抗拉强度:
查表可知选17号钢丝绳Pg=151KN〉132KN,所以安全
4、施工中安全技术措施:
4.1杆件接长与搭接
(1)立杆首根,有长有短,错开搭设。立杆顶端外排就高出建筑物檐口1.5m,内排应低于檐口0.4-0.5m。
(2)立杆垂直要求:应按架高的1/400—1/600控制,但全高俯斜不大于10mm。
(3)大横杆应布置在立杆内侧,且各接头中心距立杆轴红的距离应小于1/3跨度。
(4)接地,避雷措施应由专业电工按JG146—88有关规定执行。
(5)搭设材料:钢管φ48 壁厚 3.5mm,立杆、斜杆、大横杆长度以4—6.5的为宜,每根重25kg以内,小横杆长度2.1—2.3m,为宜,不同外径不准混合使用,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。
(6)立杆和横杆的对接头应交错布置,不应设在同步,同跨内,相邻接头水平距离≥500mm,应避免在纵向水平杆的跨中。
(7)立杆和大小横杆联结,用直角扣件,小横杆靠墙一端距墙一般为5—10cm。
(8)立杆和大小横杆连接用万向扣件,剪刀撑斜杆与地面的夹角为45。—60。。
(9)大横杆位于立杆内侧,小横杆应固定在立杆上,四根大横杆均固定在小横杆上。
(10)。脚手架搭设顺序:施置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆……。
5、拆除
  拆架前、全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,先拟订作业计划,报请批准。进行安全*作交底后,才准开始工作,作业计划一般包括:拆架步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织等。拆架时,周围设围栏 和标志,划出工作禁区,禁止排拆人员进入,并设专人看管,拆除顺序为从上而下一步一清,不准上下同时作业。
附:悬挑槽钢平面布置图;连墙件布置图;上人斜道示意图;钢丝绳吊点大样图;阳台槽钢布置示意图;拐角槽钢布置示意图;剪刀撑设置示意图;施工层防护示意图;节点布置示意图;

TOP

脚手架计算顺序有点乱,应该先计算承受的荷载,然后进行受力分析,计算其强度,刚度和稳定性.

TOP

谢谢楼主,帮你顶顶!!!

TOP

不错的帖子,顶了。
偶的QQ:77826127
可加偶交流交流!!!!
另外偶建了一个四川建造师群19903440,欢迎大家捧场!!!

TOP

新年好彩头      狗年旺    旺    旺

TOP

模板工程安全作业指导书

1. 进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。
2. 经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。
3. 工作前应先检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。
4. 安装与拆除5m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。
5.高空,复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。
6.遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。
7.二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。组合钢模板装拆时,上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送,严禁从高处掷下,高空拆模时,应有专人指挥。并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。
8.不得在脚手架上堆放大批模板等材料。
9.支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。
10.支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空,扶空而坠落。
11.模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后即将洞口盖好。
12.拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除楼板模板时,要注意整块模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑,防止模板突然全部掉落伤人。
  13.在组合钢模板上架设的电线和使用电动工具,应用36V低压电源或采取其他有效的安全措施。
14.装、拆模板时禁止使用2×4木料、钢模板作立人板。
15.高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子,不许站立在墙上工作,不准站在大梁底模上行走。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。
16.装拆模板时,作业人员要站立在安全地点进行操作,防止上下在同一垂直面工作,操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和相互保护的安全意识。
17.拆模必须一次性拆清,不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理,堆放整齐。
18.拆除的钢模作平台底模时,不得一次将顶撑全部拆除,应分批拆下顶撑,然后按顺序拆下搁栅、底模,以免发生钢模在自重荷载下一次性大面积脱落。
19.在钢模及机件垂直运输时,吊点必须符合扎重要求,以防坠落伤人。模板顶撑排歹必须符合施工荷载要求,尤其遇地下室吊装,地下室顶模板,支撑还另需考虑大型机械行灵因素,每平方米支撑数,必须根据载荷要求。拆模时,临时脚手架必须牢固,不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平整,不得有空头板,以防踏空坠落。砼土板上的预角孔,应在施工组织设计时就作好技术交底(预设钢筋网架),以免操作人员从孔中坠落。
20.封柱子模板时,不准从顶部往下套。
21.禁止使用2×4木料作顶撑。

TOP

施工现场用电安全作业指导书

施工现场用电安全作业指导书
一、用电管理:
    ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
    ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
    ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:
    ⑴  现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。
    ⑵  进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。
    ⑶  绘制电气平面图,立面图和接线系统图。
    ⑷  制定安全用电技术措施和电气防火措施。
    ⒋施工现场临时用电安全技术档案:
    ⑴  临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。
    ⑵  技术交底资料。
    ⑶  临时用电工程检查验收表。
    ⑷  接地电阻测定记录。
    ⑸  定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。
    ⑹  电工维修工作记录。
⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
二、电工:
    ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。
    ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
    ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
    ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。
⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。     
⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。
    ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
三、安全距离与外电防护:
    外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
    ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
    ⒉安全距离:
    ⑴  在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。
    ⑵  起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。
    ⑶  机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。
    ⒊外电防护:
    ⑴  达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
    ⑵  带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.
    ⑶  带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。
    ⑷  在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
⑸  无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。
四、供电路线:
    架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。
    ⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2 ,铜线≥10mm2 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ,铜线不少于16mm2 。
    ⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线
50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。
    ⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。
    ⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。
    ⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。
⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。
五、电缆线路:
    ⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
    ⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。   
⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m。
六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:
    ⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:
    ⑴  配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。
    ⑵  配电室的天棚距地面不低于3m。
    ⑶  在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。
    ⑷  配电室门应向外开。
    ⑸  配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距天棚不少于0.5m。
    ⑹  裸母线应涂刷有色油漆,并应符合下表规定:
                母  线  涂  色  表  
相  别   颜  色  垂直排列  水平排列  引下排列
   A       黄      上      后     左   
   B       绿      中      中     中   
   C       红      下      前     右   
   D       黑                           
     ⑺  配电柜(盘)应按规定装设有功、无功电度表,及分路装设电流、电压表。
⑻  配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。
⑼  配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路。
    ⑽  配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。
    ⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置。
    ⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。
    ⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
    ⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。
    移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。
    ⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。
    ⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。
    ⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。
    ⒐配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
    ⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。
七、电器装置的选择:
    ⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。
    ⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。
    ⒊每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
    ⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
    ⒌购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。
    ⒍对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性,发现问题及时修理或更换。
    ⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。
    ⒏手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。
八、使用与维护:
⒈所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。
⒉配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。
    ⒊送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;
    停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。
    ⒋施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。
    ⒌配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。
    ⒍熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。
九、照明:
    ⒈在一个工作场所内,不得只装设局部照明。
    ⒉在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)。
    ⒊在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。
    ⒋对有爆炸和火灾危险的场所,必须安装与危险场所等级相适应的照明器。
    ⒌在振动较大的场所,选用防振型照明器。
    ⒍照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化工破损的器具和器材。
    ⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V。
⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制线路中,当照明灯为白炽灯时,零线截面为相线二分之一,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择。
⒐照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制。
    ⒑室外灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m。
    ⒒罗口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上,零线接在罗口相连的一端。
    ⒓暂设工程的灯具宜采用拉线开关,拉线开关距地面2~3m,其他开关距地面高度为1.3m,与出入口的水平距离为0.15~0.20m。
    严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。
⒔电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具;
⒕不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断器。
十、接地与防雷:
    接地接零:
⒈在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
⒉当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零或做好保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。
    ⒊保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。
    ⒋保护零线使用铜线不少于10mm2 ,铝线不少于16mm2 ,与电气设备相连的保护零线可用不少于mm2 绝缘多股铜线。
    ⒌保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。
    ⒍电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧。
⒎保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。
⒏不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。
    ⒐垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m,露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。
    ⒑施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
防  雷:
    ⒈施工现场的起重机、井字架、龙门架等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽范围以外,应安避雷装置。避雷针长度为1-2m,可用Φ16圆钢端部磨尖。
    ⒉避雷针保护范围按60°遮护角防护。
    ⒊本省范围井字架等机械高度超过20m附近无防护的均应按装避雷针(接闪器)。
附:
架空线路与邻近线路或设施的最小垂直距离(m)
      最大弧垂与地面  同杆架设下方的广播线路通讯线  最大弧垂与暂设工程顶端  与邻近线路交叉
施工现场  机动车道  铁路轨道  1KV以下  1-10KV
4.0   6.0   7.0    1.0   2.5   1.2   2.5
铁横担角钢型号选用表
导线截面(mm2) 低压直线杆角铁横担     低压承力杆角铁横担
二线及三线 四线及以上
   16~50     ∠50×5   2×∠50×5  2×∠63×5
   79~120     ∠63×5   2×∠63×5  2×∠70×6
横担长度选用表(m)
横     担     长    度
    二  线    三线、四线      五   线
     0.70       1.50        1.80

TOP

土方工程安全作业指导书

土方工程安全作业指导书

1、挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告,不得擅自处理。
2、挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾坍可能时,人员要立即离开并及时处理。
3、人工挖土,前后操作人员间距离不应小于2~3,堆土要在1m以外,并且不得超过1.5m。
4、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其它物件堆在支撑上,不得在支撑下行走或站立。混凝土支撑梁底板上沾粘物必须及时
清除。
5、机械挖土,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经空车试运转正常后再开始作业。
6、机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛。
7、机械不得在输电线路下工作,在输电线路一侧工作,不论在任何情况下,机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全操作规程要求。
8、机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施,不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2m停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止坍方翻车。
9、电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。
10、配合挖土机的清坡、清底工人,不准在机械回转半径下工作。
11、向汽车上卸土应在车子停稳定后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。
12、基坑四周必须设置1.2m高护拦并进行围档,要设置一定数量临时上下施工楼梯。
13、场内道路应及时整修,确保车辆安全措施,各种车辆应有专人负责指挥引导。
14、车辆进出门口的人行道下,如有地下管线(道)必须辅设厚钢板,或浇筑混凝土加固。
15、在开挖杯基坑时,必须设有确实可行的排水措施,以免基坑积水,影响基坑土结构
16、基坑开挖前,必须摸清基坑下的管线排列和地质开采资料,以利考虑开挖过程中的意外应急措施(流砂等特殊情况)。
17、清坡清底人员必须根据设计标高作好清底工作,不得超挖。如果超挖不得将松土回填,以免影响基础的质量。
18、开挖出的土方,要严格按照组织设计堆放,不得堆于基坑外侧,以免引起地面载超引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。
19、挖土机械不得在施工中碰撞支撑,以免引起支撑破坏或拉损。
20、开挖土方必须有挖土令。

TOP