3.3.5 砌体工程
本工程砖混筒仓视不同的部位采用M10、M7.5、M5.0水泥砂浆砌MU10机制红砖。
砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为2%,砂、灰膏为5%以内。采用机械搅拌,搅拌时间不得少于1.5min。
每250m3砌体的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块。砂浆材料、配合比变动时,还应制作试块。
注意灰缝砂浆的饱满度。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应少于8mm,也不应大于12mm。砂浆应随拌随用,水泥砂浆和混合砂浆必须分别在拌成后3小时和4小时内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,必须分别在拌成后2小时和3小时内使用完毕。
一次砌筑高度以1.5m左右为宜。墙与上层梁交接处如不足一皮砖时可用标准砖斜砌楔实,以免产生温差裂缝。钢筋砼梁板底下的斜砌块按施工图的要求进行砌筑。
钢筋砼柱与砌体连接处按要求作好箍筋和拉结钢筋的设置。工长及质检员施工前要做好交底,施工中要勤于检查,防止漏放。
柱、墙与砌体连接处按要求作好箍筋和拉结钢筋的设置。工长及质检员施工前要做好交底,施工中要勤于检查,防止漏放。
施工中需要在砌体中设置的临时施工洞口(主要供井架口进出),其侧边离交接处的墙面不应小于600mm,并在顶部设过梁,填砌施工洞口时砂浆强度应提高一级。
3.3.6 钢砼筒仓滑模施工
间歇式水泥均化库和生料均化库均为双连体钢砼筒仓,内径8.4m,仓顶板标高16m,在4.3m处各有一800厚钢砼底板。筒仓均采用滑模施工,由地环梁顶面开始,至顶板底止。
筒仓滑模施工工艺流程:前期准备→滑模装置组装→滑模施工→测量与控制→水平结构施工→滑模施工→仓顶板结构施工→滑模装置拆除。
3.3.6.1 前期准备
(1)施工现场准备
(1)、在底板或基础面上弹出筒壁线,支木模浇30cm高的砼导墙。拆模后按筒壁线将筒壁用1:2水泥砂浆抹圆,且厚度符合设计要求。
(2)、清理滑模平台组装的工作面,将垃圾清理干净,理顺底板上的插筋。
(3)、弹出引测标准轴线和设立垂直控制点。
(4)、弹出提升架、钢环梁、钢模的定位线及仓顶板构件的定位线。
(5)、按有关质量检验标准检查所有进场材料、构件、用具的质量。
(2)滑模构件的制作及液压设备的检测
(1)、熟悉、领会加工图纸,制作加工件模具。
(2)、构件按图制作。
(3)、构件出厂前构件加工部门和技术部门对构件进行逐个检查。
(4)、液压设备的试车、试压检查。
千斤顶:试压12N/mm2以上,持压5min不渗漏;回油后,活塞复位顺利,无不复位或复位过慢现象;卡头锁固时的回降量(在1.2倍允许承载力作用下),钢珠式千斤顶不大于5mm,楔块式千斤顶不大于3mm;重复试验三次,将行程量相近的放在一组,并调整其行程,使在相同荷载作用下的行程差不大于2mm。
油管(包括管接头):将若干根油管连接,加压至15N/mm2,经5min无渗漏或接头脱落为合格。
液压控制装置:在现场试车,检查各压力表的灵敏度和各元件工作情况是否正常。
3)、砼的试配
试验室对现场使用的砂、石取样,试配三组砼;其砼初凝时间3~5个小时,终凝时间分别控制在8、10、12个小时,坍落度10~12cm。
3.3.6.2 滑模装置的组装
组装顺序:绑扎钢筋→安装提升架、钢环梁→安装钢管围圈→安装钢模板→组装操作平台→安装液压提升系统→安装内外吊脚手架及挂安全网。
(1)、绑扎钢筋:
绑扎首段竖向钢筋和模板高度范围内的水平钢筋。超过模板高度的水平钢筋和首段以后的竖向钢筋在滑升后随滑随绑。
(2)、安装提升架:
按照提升架的平面布置图,在已弹好线的筒仓壁上按型号安放在设计位置。安放提升架时,要使提升架所在的平面与底板面垂直,且提升架水平面中心线指向筒仓圆心。用水平尺和线锤等检查其水平和垂直度,经纬仪检查其中心位置,在确定其位置无误后临时进行支承加固。在一个筒仓临时安装固定约4~8个提升架后,检查其外侧上、下牛腿标高是否相同,不同的要调到同一平面内。将钢环梁吊至提升架外侧上牛腿安放,同时调整其标高及对正圆心,当误差为3mm时认为合格,将其与提升架焊牢固定。沿着钢环梁,按底板上弹出的提升架的定位线安装余下的提升架,并与钢环梁固定。依照此法安装时,异形提升架的牛腿应后焊,在安装好上钢环梁后再安装下钢环梁。
(3)、安装钢管围圈:
将围圈按先内后外,先下后上的顺序将钢管围圈搁在提升架立柱内侧牛腿上,并将围圈连成整体,但连接处先不焊。安装围圈时要经常校核提升架的水平、垂直和中心位置,并检查内、外围圈的间距。
(4)、安装钢模板:
安装钢模板前在模板表面涂刷隔离剂,然后按先内后外的顺序组装。模板拼板要按照图纸进行,安装必须保证其几何尺寸准确,用U型扣扣钢模但先不满扣,小3型扣及钩头螺栓隔缝相扣但不拧紧,在上、下围圈相互错开。
在钢牛腿处调整螺杆丝杠,使模板产生锥度,调整其锥度至设计值,外模0.1%,内模0.4%。然后加满钩头螺栓并拧紧,加满U型扣,同时检查模板锥度是否仍在设计范围内,不在则再行调整。
沿圆周方向每隔2米检查内、外模板的锥度,并记录下数据;在模板锥度符合设计要求的情况下,将钢管围圈与提升架立柱适当点焊。
(5)、组装操作平台:
组装操作平台时,各节点的连接必须牢固。依照弹出的顶板结构定位线吊装组合钢桁架,钢桁架上弦搁在上钢环梁上并焊接,下弦底面与下钢环梁顶面间焊接;对顶板为现浇梁结构的筒仓按图组装好梁模,其梁两侧交错间隔留一块钢模不装上,留作梁内钢筋绑扎口。在支模前梁底钢筋应穿入箍筋一起放模内。
按图布置平台钢管桁架,各桁架端部钢桁架上。相邻桁架之间应设置水平支撑,间距1000mm;桁架立杆间距控制在800mm左右。在桁架上铺50×100木枋,间距300mm;在木枋上铺18mm厚胶合板,留下人孔。板面与滑模模板口、梁口模板相平。在梁口模板上铺一临时盖板。
平台滑升前搭设好外吊脚手架;当平台滑升后,即搭设吊脚手架。提升架立柱中钢管上方必须扣牢,下方各横管与立管用直角扣件连接,做斜拉杆,防止立管弯曲。同时利用铺在组合梁钢桁架钢牛腿上的钢管吊下钢管搭设简易拆模平台,并满挂安全网。
(6)、安装电气设备:
将操作平台上各种用电线路敷设好,其中包括闸箱布置、照明设施的架设等。供电线路必须做好绝缘、漏电保护,加设套管并沿提升架上横梁敷设。
(7)、安装液压系统并检查其运转情况
千斤顶的安装按设计要求就位,将行程接近的千斤顶尽量安设在同一组油路内,以利调整行程差。安装千斤顶时应先将套管穿入千斤顶下部垫板安好,并垫实、垫牢。
油路应按设计方案沿操作平台板底铺设。安装油管时,应先逐根吹通,防止存有脏物堵塞油管,管接头应擦干净,不得存有脏物。分油管在与液压控制台接出的主油管接通后便进入板下,沿辐射筋铺设,由提升架立柱上至板面与千斤顶相接,油管跨越筒壁相连处时,沿提升架立柱及横梁布设,注意不要碰到结构钢筋。板面上的油管应沿提升架横梁上敷设,不得与结构钢筋相碰。高压油管如需转弯其弯曲半径不应小于胶管直径9~10倍,且不得在接头处弯曲,接头至弯曲部位的最短距离应为胶管直径的6倍以上。接头处应套上塑料管加以保护。
液压控制装置在安装前应先试运转,查看油泵的转动方向是否正确,信号是否灵敏。然后按设计位置、方位放稳,下脚垫实。将分组油管与液压控制装置连接后,进行管路充油排气工作。充油时,油路上千斤顶的截止阀应全部打开,使每个千斤顶内充满油液,当分组油路放气阀门排出油时,说明管路油已满,再将该阀门关闭。
最后,按产品说明书进行总试压工作,加压至10N/mm2,做5次循环,检验油泵、换向阀、千斤顶及油路工作情况,调整溢流阀,使一切均合格,凡不合格均予以调换。
(8)、安装支承杆:
液压控制装置安装试运转合格后,才能安装支承杆。支承杆应位于千斤顶穿孔中心,并用线锤找正。
(9)、组装质量标准
滑动模板组装后,应严格施工规范内容检查,并填检查记录。
3.3.6.3 滑模施工
滑模施工中,绑扎钢筋、浇筑混凝土和提升模板这三项主要工序是相互衔接、重复循环连续进行的。其它工序,如检测中心线和垂直度、调整升差、接长或加固支承杆、预埋铁件和预留孔洞,修补砼表面和筒壁抹灰等均应穿插进行。
(1)混凝土的浇筑
混凝土的配制,除应满足设计要求的强度等级外,尚应满足滑模施工的要求,在浇筑砼之前,试验室应到现场取样,检查现场用材与试配砼时用材的差异,对砼配合比进行适当调整。在混凝土试配时要注意混凝土施工时气温很高,坍落度和初凝时间应适当取大值。
混凝土早期强度的增长速度,必须满足模板滑升速度的要求,且混凝土的坍落度宜大不宜小,采用机械振捣,以10~12cm为宜。为改善混凝土和易性宜掺入4‰FDN减水剂。在每层混凝土浇筑结束收头处,混凝土坍落度宜适当减少。
(2)、混凝土凝结时间和出模强度的控制
为减少滑模施工混凝土对模板的摩阻力,保证出模混凝土的质量,应控制滑升速度,使出模混凝土达到最优出模强度,一般混凝土初凝时间宜在3~5h左右,终凝时间在6~10小时左右。混凝土出模强度在0.2~0.4N/mm2左右(贯入阻力值为0.3~1.05KN/cm2),一般采用指压法检查其表面,凡指压稍显指痕但不粘手、不深陷者为合格,表面粘手、深陷者,说明强度不够,应暂缓提升;表面较硬且不留指痕者,说明强度过高,应加快提升。混凝土的出模强度的检查,每工作班应不少于4次,当一个工作班内气温有骤变或混凝土配合比有变化时,必须相应增加检查次数。
混凝土初浇时,浇筑高度为600~700mm,分2~3层浇筑,但必须在初凝前完成。当进入正常滑升状态时,每个浇筑层厚度控制在300mm左右,每个浇筑层的施工时间不能大于4.0h。当最上一层混凝土浇筑厚度过小时,可与下一层同时浇筑。正常滑升时,新浇混凝土表面与模板上口要保持100mm的距离,防止模板提升时将混凝土带起,同时也作为水平筋绑扎的标记。
当滑升模板进入未升阶段(即接近水平结构阶段,此阶段为空滑阶段)。此时一方面应将平台上杂物清理干净,将不用的工具、设备、材料吊到地面,以减轻平台上荷载;另一方面加强标高的监测,各部位按设计标高浇筑。此阶段砼的坍落度可降低些。
浇筑混凝土时,在试验配合比的基础上根椐现场气温、材料含水率、滑升速度等情况对实施配合比进行适当微调,以满足滑模施工需要。
(2)模板滑升
(1)、初升阶段
初浇混凝土高度达到600~700mm,且从初浇混凝土开始经过6h左右,方可进行试滑。此时将全部千斤顶顶升1~2个行程,即进入初升阶段。待模板升高200~300mm,采用指压法判断混凝土能否脱模。试滑结果表明可以滑升时,则立即对滑动模板系统进行全面检查、调整,然后进入正常滑升阶段。检查内容:模板上升是否均匀,模板接缝有无变形及漏浆,模板锥度是否正常;提升架受力后有无倾斜变形,围圈受力是否均匀,刚度是否满足要求,操作平台受力情况是否正常;支承杆有无弯曲拔出现象;千斤顶、油管接头有无漏油现象,油路有无妨碍滑升情况等等。
滑模施工工程结构的允许偏差应符合滑模施工规范的规定。
(2)、正常滑升阶段
正常滑升阶段是滑模施工的主要阶段。此时钢筋绑扎,支承杆连接和加固都应配合混凝土浇筑平行同步进行。
正常滑升的初期阶段,模板滑升速度应稍慢于混凝土浇筑速度,当混凝土表面距模板上口100mm时,即可按正常速度滑升。此后,分层滑升高度可与混凝土分层浇筑高度相同。模板提升宜在混凝土振捣后进行,且每次提升间隔时间一般不超过0.5~1.0h。在滑升过程中要随时检查模板系统、液压系统的工作情况并尽量减少升差。为此,在支承杆上每隔500mm,用水准仪投设标高,并设置水平标志,使相邻两个千斤顶升差小于10mm。每次提升时必须使距液压控制台最远的千斤顶全部升到相同标高,方可停止加压,然后回油,回油时也必须使最远的千斤顶充分回油,避免因加压、回油不一致造成升差不一致。操作平台在滑升过程中要保持水平状态,各千斤顶相对标高差不大于40mm,相邻千斤顶的升差不得大于20mm。
本工程最有可能出现的偏差情况是由于各筒操作平台倾斜方向不同,致使各筒圆心连线呈折线状或与轴线呈夹角状。因此每作业班应对建筑物中心线和观测点及平台水平度作2~3次检查,发现问题及时报告滑模指挥人员,重大问题(如大面积千斤顶不工作、平台倾斜超过4cm、垂直偏差超过2cm、扭转超过3cm)经集体讨论后做出处理方案。
因特殊原因造成停滑时应尽量将混凝土顶面基本找平,且模板每隔0.5h顶升一个行程,直到最上层混凝土达到初凝,与模板不粘结为止。停滑时,要及时清除粘附在模板内表面的砼碴,并刷隔离剂。恢复滑升时应对模板系统和提升系统进行检查,对混凝土水平接缝按规范要求进行施工缝处理。非正常停滑请填写停滑报告。
(3)、末升
当模板滑升到距水平结构面下1.5m左右时,应放慢滑升速度,同时做好平台调平和纠偏工作,并在距梁底标高200mm前,随浇随做好抄平、找正工作,保证最后一层混凝土均匀交圈,确保砼面标高及位置正确,同时按要求在梁头位置埋设钢垫板,钢垫板的标高通过在楼层上架设水平仪来确定,以确保钢垫板标高偏差小于5mm。对于没有梁头部位的筒仓边滑边浇砼,并将梁头两侧砼浇成斜坡状,以便钢梁施工。
(3)、钢筋绑扎
首段钢筋绑扎应在模板组装前进行,其后随升随绑。模板滑空时也应将钢筋绑扎到提升架下横梁位置。滑升时水平筋、竖筋分别放在筒中的钢管支架上,以便将钢筋筋边抽边穿入筒壁中。
钢筋加工长度:竖向钢筋加工长度,水平钢筋加工长度以结施-16图为准。绑扎钢筋时要确保钢筋位置正确:对于水平筋至少要保留一道露出混凝土表面以便正确控制其间距;对于拉结筋也如此。为了严格控制水平钢筋的间距并防止漏扎钢筋,必须在沿环向每隔3m设置一个长3m焊接刚性钢筋骨架。竖向钢筋为防止摆动造成竖向钢筋间距失控,宜在平台面上2米左右高度扎一道水平筋临时固定竖向钢筋,碰提升架后即解开。凡带弯钩的钢筋弯钩一律朝内,防止弯钩卡住模板。为防止在滑升过程中,水平钢筋挂住模板,可在模板内侧每隔2m焊一16带弯钩的短钢筋将水平筋导入模内。钢筋接头位置、接头长度应符合规范和施工图的要求。
组合梁的底层钢筋、箍筋在封梁模前绑扎好,箍筋先倾斜放在模内。当滑升至板底后将箍筋扶正,穿入上部钢筋绑扎好然后将梁侧模封闭。梁高小于800mm的梁的钢筋待滑至板底后再行绑扎。
3.3.6.4 测量控制
(1)、滑升的测量
在滑升模板组装完毕后,按液压滑模系统观测点平面布置图,用经纬仪将观测点定在楼板或地面上,再次复核无误后挂上线锤(10公斤),对正观测点。在滑升前进行测量,并记录数据,此后在滑升后每隔4小时测量一次线锤的偏移方向和位移并记录数据。
(2)、垂直偏差和扭转的控制
在滑升过程中,模板的水平度将直接影响到建筑物的垂直度,也是产生倾斜和扭转的根源。为了将平台的偏差控制在要求的范围内,拟通过控制千斤顶的升差来控制平台的平整度。为此一方面采用水准仪每隔500mm检查一次,并在支承杆上做控制性标志,通过切断供油的方式调整升差,另一方面可采用限位器调整升差。
当垂直度偏差出现倾向性偏移或扭转时,且偏移超过5mm时,应查出原因,加以预防或较正。通常采用平台纠偏法进行预防或较正:即将平台较低的部位相对抬高一些,使平台在自重情况下产生回复力,防止偏差进一步发展或较正偏差。
3.3.6.5 水平结构施工
(1)、仓底板
在滑近该部位时将筒壁砼面浇平,清除平台上杂物,降低荷载,此后慢慢滑空,对滑空高度较大的筒仓采取加回措施,当滑升到水平结构顶面时停滑,对平台进行加回处理。拆除平台铺板,进行水平结构施工。
(2)、筒仓顶板钢筋绑扎及砼浇筑
在平台滑至顶板底标高后,将平台上的供油管线及液压控制台拆出,将平台铺板及桁架拆除,将平台上的杂物吊至地面,清理模板。吊装库顶板主次钢梁,铺设压型钢板,浇楼板砼。
3.3.6.6 滑动模板拆除
当滑升到设计标高,待楼板砼浇完强底达到设计值后即可进行滑升模板的拆出工作。
拆除工艺流程:拆除钢围圈→拆出筒壁模板→钢环梁→拆出辐射筋及辐射轮→拆出千斤顶及提升架→吊下吊脚手架→倒装千斤顶拔出支承杆。
拆除滑模装置时,必须遵守《液压滑动模板施工安全技术规程(JGJ65-89)》中滑模装置的拆除部份的要求,同时还要遵守如下规定:
(1)、必须遵守本施工组织设计的拆出工艺流程,坚持由圆心到筒壁,由筒壁远处到出人口的拆模方向进行。
(2)、所有拆模工作人员在进行施工时必须穿软底鞋,戴安全帽,系安全带;不得酒后上岗。
(3)、筒内所有拆出的构件可从人孔中出来,如不从人孔中出料则必需用小吨位卷扬机从顶板预留孔中将构件放至筒仓底板处,由底板上的下料口出去。严禁将构件从平台处扔至仓底或任其坠落。筒外构件需传至平台上再由吊车吊至地面。
(4)、吊放吊脚手架时,应先行将四台或三台卷扬机固定在筒仓顶板上,用钢丝绳穿过顶板预留孔将吊脚手架的主要受力杆绑扎好,卷扬机同时放下钢丝绳,使平台平衡下降至筒仓底板。
注意:在放下吊脚手架时,一定要控制好平衡,避免将筒壁抹灰刮掉。
(5)、在用千斤顶倒拔支承杆时,应先将钢垫板垫穿入支承杆中,防止将千斤顶上卡头压坏。同时在千斤顶倒拔支承杆时,应在杆中再穿入一些钢垫板,将钢垫板与支承杆系在一起,防止支承杆拔断飞出伤人。
3.3.7 、装配柱及吊车梁预制、安装
联合储库预制钢砼柱与吊车梁采用在现场制作的方式施工。预制柱及吊车梁的摆放位置图,待中标后再出。
3.3.7.1 柱及吊车梁预制
选择车间内部中间部位作为柱及吊车梁的预制场地。用推土机对场地进行平整后,用15吨压路机对预制场地进行反复压实,直至压路机的轮迹不重时方可,在预制柱、吊车梁的位置浇筑100厚的C15素混凝土垫层,防止在构件预制过程中出现地面沉降造成质量事故。
柱采用叠浇法施工,只允许叠放三层柱进行施工;吊车梁采用平放法施工,并列放置。模板、钢筋、混凝土的施工工艺同框架结构。
3.3.7.2 柱吊装
3.3.7.2.1 柱身弹线
主要用于校正柱子轴线、标高和垂直度。先将柱身清扫干净,在柱身的两个小面和任意一个大面上,弹出安装定位轴线。有牛腿的柱子尚应在牛腿顶面上弹出吊车梁的定位线。柱顶要弹出屋架安装定位线。柱子根部应凿毛,或在制作时划毛。在柱子根部士0·00或+5OOnm部位弹出标高线。
3.3.7.2.2 基础杯口弹线
清理基础顶面,在杯口表面弹出与柱子纵轴线相对应的纵横十字安装定位线。杯口内壁如脱模后末划毛,应凿毛。
3.3.7.2.3 抹杯底找平层
将杯口底部清理干净,按设计标高的要求和柱实际长度,用比柱基高一级的细石混凝土找平杯口底面并抹平。杯口底找平层的厚度应以柱牛腿顶面的设计标高为依据进行控制。
3.3.7.2.4 柱子翻身
用吊索将柱进行两个吊点以上绑扎,用起重机将现场平卧预制的矩型柱进行90°翻转,使其小面朝上,并按吊装平面图布置移至安装位置附近,垫好垫木平稳安置。
3.3.7.2.5 柱子绑扎
根据柱子的重量、柱身刚度,可采用两点或三点绑扎。采用进档直立吊法进行吊装,在吊点处绑扎吊索时,应作到安全可靠、不损伤构件棱角和便于脱钩,一般采用自动或半自动卡环作为脱钩装置。柱子的绑扎方法应与吊装方法一致,采用垂直绑扎法,提升吊索在柱子两侧,每个吊点绑扎处使用两个卡环。
3.3.7.2.6 起吊就位
柱的吊装方法,按起吊中柱子运动的状态和特点,采用旋转法或滑行法进行。用旋转法起吊柱时,起重机边起钩边回转(转向)使柱绕柱脚旋转而吊起柱子,直至柱在杯口上方落人基础杯口内。用滑行起吊柱时,起重机的起重臂不转动,只缓慢提升吊钩,随着柱的升起,使柱脚沿地面向杯口滑行将柱吊离地面,插入杯口就位。柱起吊就位时,应缓慢进行,当柱一端提升500nm时,应暂停提升,经检查柱身、绑扎点、吊钩、吊索等处安全可靠后,再继续提升,至柱脚离杯口上方300一500mm,将柱脚缓缓插入杯口就位。并使柱身定位线与基础顶面定位线对齐。
3.3.7.2.7 临时固定
柱就位后,应立即进行临时固定,固定方法一般采用无风缆固定法,在柱根部打入4一8个木或钢楔,露出杯口100-15Omm,使柱保持稳定。当经核算仅靠打人木或钢楔尚不能使柱保持稳定时,应在四个方向加设缆风绳固定,或采用专门制作的金属临时固定架固定。用于临时固定的缆风绳下部应设紧绳器,并牢固地固定在锚桩上。柱子临时固定后起重机方可脱钩并卸去吊索。
3.3.7.2.8 柱子校正
包括平面位置和垂直度校正,平面位置校正,一般是在柱插入杯口对位(对准中心线)时进行。若有误差一般采用“反推法”,在杯口用千斤顶沿偏位的反方向推动柱脚纠正。垂直度校正是在柱的两个互相垂直的平面内同时进行,设两台经纬仪同时观测。采用小油压千斤顶斜顶校正或采用有缆风绳校正法。
3.3.7.2.9 最后固定
对校正完毕的柱子,经复查合格后,应及时进行最后固定。即在柱杯口内用高一强度等级的细石混凝土浇灌并捣实。浇筑前应清除杯口内的杂物或泥土,用水湿润。当使用木楔或钢楔临时固定时,浇筑混凝土一般分两次进行,第一次浇至楔子底面,待混凝土强度达到30%后,拔出楔子,二次浇至基础顶面。采用缆风绳校正的柱子,须待二次浇筑的混凝土强度达到70%后,方可卸除缆风绳。
3.3.7.2.10 装连系构件
柱安装先后,应随即将柱间支撑和顶端连系杆件安装上,并固定,使柱保持稳定。
3.3.7.3 吊车梁吊装
1、吊车梁安装必须在柱杯口二次灌浆的混凝土强度达到70%后和屋盖吊装前进行。
2、吊车梁的现场堆放位置应布置在靠近安装位置,使吊车梁的中心对准安装中心。吊车梁安装顺序一般从柱一端向另一端顺序推进,也可从中间向两端推进。
3、吊车梁的绑扎一般绑扎两点。梁上设有吊环的,可用吊索直接钩住吊环起吊。重量5t以上的吊车梁可用卡环与吊环、吊索相互连接在一起起吊;梁上未设预埋吊环的,可在两端用轻便吊索配合卡环绕吊车梁下绑扎。
4、安装时用起重机将吊车梁缓慢吊起,至设计位置离支承面10cm时,用人力扶正,使梁中心线与支承面中心线(或相邻已安吊车梁中心线)对准,并使两端搁置长度相等,然后缓慢落下,如有偏差,用撬棍拨正,如支座不平,用斜铁片垫平,即可脱钩。脱钩前应用8号铁丝将梁与短柱捆在一起,以防止刮风时倾倒。
5、吊车梁校正应在梁全部安装完毕、屋面构件校正和最后固定后进行。校正内容包括中心线位移、轴线间距(即跨距)、标高、垂直度。纵向位移,在就位时已校正,故校正主要为横向位移。校正吊车梁中心线与吊车跨距时,先在吊车轨道两端的地面上根据柱轴线放出吊车轨道轴线,用钢尺校正两轴线的距离,再用经纬仪或钢丝挂线坠或两端拉钢丝等方法校正。如有偏差,用撬杠拨正;或在梁端用小型液压千斤顶侧向顶正;或在柱头上挂倒链,将吊车梁吊起,或用杠杆将吊车梁抬起,用撬杠配合拨正。吊车梁标高的校正,可将水平仪放置在中部某一吊车梁上或地面上,在柱上测出一定高度的水准点,再用钢尺或样杆量出水准点至吊车梁面铺轨需要的高度,每根梁观测两端及跨中三点,根据测定标高进行校正。校正时,用撬杠撬起,或在柱头、屋架上弦端头节点上挂倒链,将吊车梁需垫垫板的一端吊起。重型柱可在梁一端下部挂吊架,下部放小液压千斤顶,用千斤顶顶起吊车梁填塞铁片。在校正标高的同时,用靠尺或线坠在吊车梁的两端测垂直度,当偏差超过规范允许偏差(一般为5mm)时,用楔形钢垫板在一侧填塞纠正。
6、最后固定,吊车梁校五完毕,应立即将吊车梁与柱牛腿上的埋设件及斜垫板焊接固定,在梁柱接头处支侧模,浇筑细石混凝土并养护。
3.3.8 钢屋架制作与安装
本工程钢结构工程多为钢屋架、钢罐体,在施工前要仔细核对图纸,编制钢构件加工计划表和构件加工详图。大部份在车间内完成后运至现场安装,少量在现场制作。