这组照片是真实的工地实录,用来告诉土木类学生毕业后不犯同类错误!
拟建工程位于坡底(砼嵌固挡土桩外露地面标高),砼嵌岩桩和格构式现浇砼交叉梁共同支护室外地坪标高以上高边坡。
该工程的砼嵌岩桩的设计与施工没有多大问题,格构式现浇砼交叉梁的设计方案则欠妥(有许多更简便、可靠的方案可以采取)既浪费了业主的投资,又因交叉梁中部、顶部无可靠的锚支点使边坡的主动防护方案的作用大打折扣!
施工单位连续犯了很多错误,使交叉梁系统基本失效!
第一个错误是原定交叉梁位置土方超挖,超挖后可与设计师协商,适当变更交叉梁的定位位置或与土坡吻合角度,就可修正边坡超挖的错误;
第二个错误是交叉梁的浇筑,在失去第一个错误的改正机会后,施工方如果适当加大交叉梁的梁高(可调整减小梁宽),使梁底与土坡壁直接接触,也可弥补超挖带来的损害;
第三个错误是在超挖部位回填土方,如果取消土方回填,采取加大浆砌片石厚度(同时降低片石在交叉梁间的标高),则会既改善交叉梁的受力性能,又避免浆砌片石因回填土方不实的下沉开裂。
笔者不是该工程参与者,只是路过觉得这错误犯得实在低级,故立此存照,也作为课堂教学的经典范例。
此故事发生在2006年,湖南某地。