梁、板模板拆除应具备的条件?
1 底板及其支架拆除的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定:
底板拆除时的混凝土强度要求
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率
(%)
板 ≤2 ≥50
〉2,≤8 ≥75
〉8 ≥100
梁、拱、壳 ≤8 ≥75
〉8 ≥100
悬臂构件 — ≥100
2 梁板的拆模强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度为准。
3 冬季施工时要按照设计要求和冬施方案确定拆模时间。
墙柱模板拆除应具备的条件?
1 在常温下,墙柱侧模应保证结构不变形,棱角完整的情况下拆除。
2 冬施侧模拆除,要求混凝土强度达到1Mpa可松动螺栓,待混凝土强度达到4Mpa方可拆模;或者拆除模板后立即覆盖,待混凝土强度达到4Mpa时拆除保温,严防低温下模板拆除过早,出现混凝土粘连。
后浇带模板拆除应具备的条件?
后浇带处混凝土不连续,较易出现安全和质量问题,故此部分模板拆除和支顶应在施工技术方案中明确规定。(GB50204规定)