发新话题
打印

[求助] 板面钢筋保护层厚度的控制

非常感谢!!!!!!!!!!!!!!

TOP

没有多少办法,,多加马凳或在钢筋上加篱板

TOP

重点是加强过程管理控制及技术交底,施工时可用低的钢筋马凳上铺操作脚手板,操作人员在操作脚手架上操作,再有就是浇筑混凝土时,混凝土浇筑在前,操作人员在后,施工人员踩在混凝土上,施工时现场管理人员一定要现场跟班作业

TOP

我也很想知道....

TOP

这方面好像不太那么受关注~~~~!!!!

TOP

好像没什么好办法了

TOP

我的观点和七楼的相同

TOP

本人曾用过的办法:焊几个高约三,四十公分的马镫在马等上放置木板浇上混凝土后再撤下

TOP

给大家一个好的建议:用钢筋(14公厘以上)制作成一个长2M宽60公分左右的架子(长宽尺寸可以自己把握,关键是要便于搬运,不能搞得太重,不然工人会骂死你,呵呵),中间最好再加一道横杆,然后设四个脚,也是钢筋制作(电焊),脚的高度根据楼板的厚度而定,比如说楼板厚度是13公分,保护层要求是1.5公分,那么脚的底部到钢筋架底部高度就是11.5公分罗,在浇注混凝土之前安排钢筋工把负筋用扎丝绑在架子上吊着就行了(一定要搞清楚哦,负筋是吊在架子下面,不然就取不出来了),马凳都不用放了,待混凝土振捣完毕之后就把这些架子取出转移到下一个待浇注点就行了,用于吊着负筋的扎丝绑点不要太多,不然要取出架子的时候解扎丝的工作量是很大的,一般如果是现场搅拌混凝土的话制作七八个就足够周转了,如果是商品混凝土就多作几个,数量在现场控制就好了。这种施工方法很方便,在我们这个省份已经得到建设厅的推广了,而且还省了制作马凳的工作,大家在工地试一下吧,希望你们还能再改进这个方案,静待佳音

[ 本帖最后由 office11 于 2008-1-2 21:10 编辑 ]

TOP

再补充一下,这个工作也可以在验收钢筋前安排,验收及施工人员也是可以踩踏上负筋的,最好是踩在有钢筋架的地方,所以架子的摆设点和数量一定要考虑周全,既要便于施工,也要便于保护工人的伟大劳动成果,不然工人同志可就要翻脸的了。
学海无垠,愿活跃在工地现场一线的同志们能开拓进取、铸造辉煌!中国的建设者们,一起努力吧,为了我们伟大的祖国

TOP

感觉不可避免!
加多些马凳

TOP

重点是加强过程管理控制及技术交底,施工时可用低的钢筋马凳上铺操作脚手板,操作人员在操作脚手架上操作,再有就是浇筑混凝土时,混凝土浇筑在前,操作人员在后,施工人员踩在混凝土上,施工时现场管理人员一定要现场跟班作业。话是这么说,可是时间上有影响啊,商混里有早强剂等等,收拾活晚了的话哭都没地方,我们的泵车都不等人

TOP