[图片] 厂房在安装时倒塌图片

怎么会出现这种情况,楼主应该把情况详细介绍一下,以后施工中引起注意。

TOP

怎么搞的,有人要不爽了

TOP

不会是台风刮的的,楼主?

TOP

本工程跨度应该在30米左右(可以通过檩条固定座来判断),梁柱截面比较大。在吊装好刚架后经历了大风大雨天气(因为大家的被子都湿了,图3中被吹翻的工棚),没倒的是没有装梁的柱子(受风面积小)结合这些表象可以分析以下三点原因:
1、大风天气是造成此次事故的直接原因;
2、柱脚设计的原因:这么大跨度的刚屋架,柱脚的螺栓这么细(估计是22CM的)还用了一个不适当的底板下螺母调平法,这样的做法导致整个刚架支撑在不稳定的几个点儿上,柱底板下的抗剪键根本没起到任何作用。一旦遭遇大风天气,很容易倒塌。上面位移过大,柱脚又失稳,能不倒吗?
3、施工程序原因:刚性系杆装了,临时支撑檩条也装了,这些都做的对,但就是没装水平支撑和柱间支撑。不过就算装了柱间支撑(如果设计的是圆钢的柔性支撑)恐怕也挽救不了这次事故。最有效的办法是用钢丝绳从四个不同的方向固定第一榀安装好的屋架后再展开安装其它的屋架。
依本人观点,上述前两个原因是主要原因。

上述观点仅属本人之认识角度,难免有不妥之处,还请大家指正发表观点。

TOP

需要好好学学,谢谢。

TOP

我认为是无专职的安装操作人员指挥,协调,造成的。或者是安装机械破旧误事的。

TOP

这是野蛮施工.不规范施工的结果

TOP

太恐怖了
这是什么场面啊
什么原因?

TOP

是混凝土的强度问题?还是安装时候的操作的失误

TOP

多米诺骨牌效应,一定要先做好几跨的固定和拉接.要不损失惨重,汽车吊都可能报废的

TOP

恐怖啊,预埋螺栓都被破坏了

TOP

不会是设计上的问题吧