[资料] 一个雨篷的后置埋件计算书

一个雨篷的后置埋件计算书

基本思路:假定刚性板,n脚埋件,先算出雨篷梁支座反力:弯矩M、剪力V
可以肯定的是:埋板底部肯定受压
破坏形式主要有三种:1、锚筋拉断   2、锚筋不断,被拨出   3、锚筋剪断
查资料得出锚筋与结构化学作用的握固力Nw(化锚产家提供)
由公式Ntb=(πde2/4)*ftb计算出单根锚筋抗拉强度
由公式Nvb=nv*(πd2/4)*fvb计算出单根锚筋抗剪强度
由公式Nmax=M*y1/∑yi2计算出弯矩作用下最外侧(最外侧所受拉力最大)单根锚筋所受拉力
if Nmax>Ntb or Nmax>Nw then                 {即其中任一项不成立均不满足}
  抗拉不满足
else
   抗拉满足!;
由公式Nv=V/n计算出剪力作用下单根锚筋所受剪力
if Nv>Nvb then
  抗剪不满足
else
   抗剪满足!;

说明:式中所有公式均来自钢结构教材
例:六脚锚板
一、经结构计算已知埋件所受力如下:
M=22 kN•m
V=10 KN
二、强度校核:
校核依据:
抗剪强度校核:Nv<Nvb
    式中:Nv—单根锚筋所受剪力
          Nvb—锚筋抗剪承载力设计值
抗拉强度校核:Nmax< Ntb
    式中:Nmax—单根锚筋所受最大拉力         
          Ntb—锚筋抗拉承载力设计值
强力植筋胶FISV360S在植入深度为12cm时承载力设计值为48.4KN。
一根Ⅱ级钢筋抗拉、抗剪强度设计值分别为:
Ntb=(πde2/4)*ftb=(π0.0122/4)*310000 =35 KN
Nvb=nv*(πd2/4)*fvb=1*(π0.0122/4)*(310000*0.8)=28 KN
先假定雨篷钢梁绕锚板形心转动,此时最底排锚筋必定受压,所以构件绕底排锚筋转动,顶排锚筋受拉力最大,计算顶排单根锚筋所受拉力为:
Nmax=M*y1/∑yi2
    =22*0.18/(0.182+0.182+0.092+0.092)
    =48>Ntb=35KN
抗拉强度不满足!
每个锚筋所受剪力均为:
Nv=V/n=10/6=1.67KN<28KN    抗剪安全!
举个例子:
计算项目:  后置板_侧面埋板计算      
  
      [ 基本信息 ]            
          预埋板型号:   四 脚 埋 板      
          锚栓直径:     12  mm
          最大弯矩:     0.38  kN-m
          水平支座反力:   14.63  kN
          垂直支座反力:   3.758  kN
          外层锚栓中心距:    110  mm
  
     [ 锚栓承载力计算 ]:   
           计算假定:  刚性板
   
           弯矩作用下:   
             混凝土受压区高度取 0.5×L
              T = M / ( 2×( L-0.25×L ) )   
                = 380 / ( 2×0.75×110 )
                = 2.3 kN
   
            水平力作用下:   
              T = N / 4 = 14.63 / 4
                = 3.65 kN
   
            垂直力作用下:   
              S = V / 4 = 3.758 / 4
                = 0.93 kN
   
            外力共同作用下:   
              T = 2.3 + 3.65 = 5.95 kN
   
              S = 0.93 kN
   
            锚栓允许拉力和剪力分别为:   
              [T] = 14 kN  
   
              [S] = 14 kN  
   
            经过计算:
               ( T/[T] )^2 +( S/[S] )^2 < 1.0
   
            强度满足!


关于幕墙的计算主要用到的知识是力学。包括理论力学是基础,材料力学和结构力学是关键。
幕墙的计算内容根据幕墙的类型不同也不一样。
主要都包括:
1、荷载和作用的计算,包括风荷载、温度、地震、自重。
2、玻璃的计算。包括热裂应力、玻璃的挤压应力、风荷载下产生的应力标准值、地震下的应力标准值、自重应力标准值、应力组合值还有挠度计算.
3、结构胶计算。包括在风力作用下、自重应力作用下风荷载作用下的值,还有胶缝的宽度和厚度。
4、横梁的计算。包括截面特性、荷载、弯矩等。
5、立柱的计算。包括风荷载、地震作用下的值,立柱的轴力,立柱的弯矩,强度、刚度、挠度的计算。
6、预埋件的计算。包括埋件的几何尺寸,荷载计算、锚筋面积等。
7、各种连接强度的计算。
  看看张琴的《建筑幕墙与采光顶设计施工手册》一书吧,尽管里面错误的地方不少(大多是排版错误,无原则性的),在各种幕墙计算的书籍中,还是相当全面的!

TOP

