基本赞成楼上的言论,
不过也要做一些补充和更正(纯属个人言论)
1、设计处理不明确。
不一定在抄图集,石材幕墙在行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)中有短园槽和同槽做法.
在多层建筑应该够了啊,还有国外的背栓和中国人自己的蝶式背栓等挂法,我自己最不赞成采用图集,图集给大家一个学习的机会,抄袭久了就缺乏创新心理,在土建的图纸中还少吗?
2、选材不合理。
我赞成你的说法啊,不过真正的不锈钢应该是316啊,在《金属与石材幕墙工程技术规范>>中规定的不锈钢是镍的含量不小于8%,还有就是石材干挂胶,在《金属与石材幕墙工程技术规范>>中环氧胶的规定本身就是一个 错误,
把节点做成一个刚节点,没有弹性怎么抵抗地震荷载啊,(关于这点今年赵西安教授来我们公司考察时,我托我们公司的设计公司经理向赵教授讨教啊,我在新疆,我们总公司在广东)
针对3,我不表示自己的观点啊,因为我自己就是项目经理啊,你还忘记项目经理的组织协调能力,这条很关键啊