发新话题
打印

[求助] 钢化夹胶玻璃问题请教

钢化夹胶玻璃问题请教

我们有一点支式幕墙,近来发现有一块钢化夹胶玻璃里面的胶变形了,从外面看上去好象玻璃坏了,其实是里面的夹胶象炸开的一样,是啥原因呀?

[ 本帖最后由 wyfzxl2005 于 2006-5-7 15:48 编辑 ]
本帖最近评分记录

TOP

你说的这种情况好象是夹胶起泡了,就一块换掉不就行了。
可能是玻璃深加工问题,不会是胶片太薄面积又大?

TOP

是在一块玻璃中间,大约120平方厘米大小,真邪门

TOP

同意一楼的看法!!!!!!!!

TOP

第一、胶片薄、钢化玻璃变形后没有按照“顺”的一面去夹胶。
第二、湿法夹胶,不适合用到室外。
如果是湿法夹的胶,建议全部换掉!
本帖最近评分记录

TOP

啥叫湿法夹胶,我们就用在室外

TOP

一句话讲不清楚,明天让寻梦或lsm找个资料给老兄贴上。
你可以问一问玻璃厂家,湿法夹胶要比干法夹胶便宜100多块人民币呢!

TOP

引用:
原帖由 wyfzxl2005 于 2006-5-7 15:47 发表
我们有一点支式幕墙,近来发现有一块钢化夹胶玻璃里面的胶变形了,从外面看上去好象玻璃坏了,其实是里面的夹胶象炸开的一样,是啥原因呀?
什么都问,三个月下来你是全能了,现在胶都是进口的,你说的问题是制造厂家的工艺或胶的质量问题,如只有一块,是工人的问题.什么都想知道,换一块就是了,杀伤脑细胞,还是花点时间考建造师吧,盖过你的那一位.哈哈,不服气了[/size][/color]

TOP

楼上的,你好,能否详细分析一下湿法夹胶和干法的区别,工艺,用途,抗老化以及外观品质.多谢

TOP

联系材料厂家,玻璃深加工出问题了

TOP

买到Y货了吧,,,,

TOP