发新话题
打印

[求助] 有关毛石砼的问题

有关毛石砼的问题

大家好:我想请问有关毛石砼的问题?1。按什么比例进行现场的制作,2。如何控制质量?

TOP

毛石砼浇注方案
一、施工依据:
    《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)
二、分项工程特点:毛石砼施工面广、用量大,基底高差较大,模板支设有一定难度,工期紧迫,质量要求高。
三、施工准备:
   (一)、材料要求:
        1、毛石:规格20cm左右、无风化、表面干净。
        2、砼:C15商品砼,逐车检验,质量需符合要求。
   (二)、主要机具:
         混凝土输送泵、振捣棒
   (三)、作业条件:
        1、模板按设计处理方案支设完毕。
        2、地基清理干净,裂隙、风化带按设计要求处理完毕,经现场甲方、监理验收符合要求。
        3、砼泵车现场就位。
四、操作工艺:
    (一)、工艺流程:砌筑砖模→模板清理→浇筑砼→填毛石→浇筑砼→填毛石→浇筑砼找平→养护。
    (二)、施工方法和技术要求:
        1、毛石砼上平标高为-6.6米。
        2、因基底不平,模板采用120砖模,砖模外进行适当加固。
        3、毛石砼按现场实际情况,分段进行。施工缝处设置模板,需直缝留设,注意缝内浮浆清理干净。
        4、预拌砼进场后,按验签单要求复验运输时间、塌落度等内容。严禁现场加水,并按规定留置16组试块。
        5、毛石砼浇注时,先铺一层砼,厚度不得小于15cm,振捣密实,然后铺毛石,毛石大面朝上且间距不小于10cm,再铺设一层砼,如此分层进行,最后顶层砼厚度不得小于10cm,毛石掺量约为30%;厚度小于25 cm的,不掺毛石,以砼量计算。
        6、毛石砼振捣密实,选有经验工人进行振捣,振捣棒快插慢拔,振捣点间距为40cm,振捣时间为20~30秒,以表面泛浆、不大量冒气泡且不显著下沉为准。
        7、毛石砼浇筑至标高后找平、压光,以保证卷材正常施工。
        8、砼浇筑12小时后,浇水养护。
五、管理体系:
    施工工长:        模板班长:     砼工班长:       瓦工班长:               
标高控制:        试验员:       质检员:
六、质量要求:
   1、标高要求:偏差不得大于±10mm。
   2、平整度要求:平整度偏差不得大于±5mm。
五、文明施工:
   1、工人进现场必须佩带安全帽。
   2、抛填毛石时,应注意其他施工人员,避免伤害。
   3、砼输送管支架应牢固、可靠。

   
  感谢你的热心帮助,奖励啦!

[ 本帖最后由 smltzjb 于 2006-5-9 16:02 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • smltzjb 积分 +6 加分奖励 2006-5-9 16:03

TOP

谢谢了!!!!!!!!!!!

TOP

谢谢第一次听说  给我这个方案

TOP

2楼的同志说得很全面

TOP

我觉得应该是20-30%   基本的都是20-25%     2楼的你的掺量似乎大了

TOP

发新话题