发新话题
打印

[交流] 欢迎大家来这里讨论,必有重谢!!

本主题由 TCD 于 2008-6-8 23:53 分类
先谢谢版主, 鼓励交流、上传

TOP

一个现场临时用电方案,希望对大家有帮助

施工现场临时用电方案

哈市江北工农路南侧,由市塑料九厂投资兴建的加工厂房、综合厂房工程,施工所需要的各种机械设备及现场临时照明等用电,对引入电流的各分部工程中,设二台砼搅拌机在基础部分完成以后,安装10KW卷扬机二台,另在工程施工中各类机械设备另配一分阐箱,以保证各用电设备的安全运转。
两个分闸箱设防雨棚,并对所有设备采用挂牌负责制,全部电气设备采用一机一闸一保护,全部分闸开关使用与设备功率相匹配的熔断片。
办公室、材料库、工人休息室照明生活用电采用36V安全电压。
综上所述,现场用电设备供电容量为100KW。





现场临时用电的确定

一、        现场勘察
经对本工程现场勘察,本工程为二个独立厂房,在原有仓库东南角由建设单位电业局提供施工电源,分别入二厂房的电闸箱内。
二、        施工现场:
本工程施工平面图已全部确定完毕,各种材料堆放场、办公室、材料库、工人休息室等一些工程所需暂设亦根据建设单位提供的施工场地已全部统筹安排布置就绪。
三、        现场临时用电
本工程在施工中主体采用龙门架作垂直运输机械,另有很多电动加工机械,如切断机、弯曲机、电焊机、搅拌机振捣电机等用电功率大,间歇时间短,综上所述施工中设置2个分闸箱,以达到安全可靠满足负荷要求的配电线路。
四、        负荷计算:
现场使用机械详见设备计划〈接下页〉
各机械的需要容量(各设备匹配详见供电系统图)

序号        机械名称        技术数据        换算后设备容量
1        卷扬机        2×10KW        20KW
2        搅拌机        2×10KW        20KW
3        电焊机        12KW        12KW
4        电锯        4KW        4KW
5        切断机        5.5KW        5.5KW
6        振捣电机        1.5KW        1.5KW
7        弯曲机        2.8KW        2.8KW
8        碘钨灯        2×1KW        1.2KW
9        碘钨灯        4×1KW        2.4KW
10        行程变压(35V)        2KW        1KW
分闸I:
2.8+5.5+4+12+1.5+1.2+2.4+1=30.4KW<50KW
分闸Ⅱ
20+20=40KW<50KW


现场临时用电系统图:








技术措施
1、        进入现场后,认真进行现场实际勘察,确定各分项工程的电路设计,提出电器材料设备并设置红色安全标记。
2、        现场按线前,检查所用材料设备是否完好无损。
3、        电缆、电线的架设必须用干燥的木杆,杆埋地700mm,并填土夯实,跨中电线20m,并应与钢跳板,钢筋等保持1.5m。
4、        临时移动照明灯等的电线在上设一挂线杆并随时挂设以防电线落地。
5、        电焊机手把线放于闸板上,不用硬物撞击将线碰断漏电。
6、        各种灯的控制开关及闸开关必须放置保险片(电熔片),严禁用铜铁线代替。
7、        所用照明线路,必须架设离地面,并不得用钢筋架设代替。
8、        每天检查电源线路及设备是否安全,各电缆电线的绝缘有无破损情况,如发现破损要立即修理。
9、        每天施工中设专人检查,看护各段线路工作完毕后,由专人收回归库。
10、        各种电源线路如挂线困难,必须用十字杆架离地面,不得随地拖线。















安全技术措施
为保证安全生产,特定以下安全措施:
1、        钢筋进场后,首先检查各钢筋加工机械是否正常运转,达到施工要求后,方可施工。
2、        电焊机、切断机、漏电器经常检查,试验合格后方可使用,安全防护装置必须齐全。
3、        搬运钢筋要注意,不得碰搓架设线路和其它临时电气设备。
4、        电动设备周围严禁堆放废钢筋,以免拌倒伤人。
5、        移动电动设备时,不得硬拉电源线,更不能用尖锐物体碰擦电线,临时移动电源线必须做临时架空。
6、        所有输电线路等设漏电保护器安装,电源移动必须用现场电工安装,其它人不得随意安装。
7、        电源线要架设2m以上防止附落触电。
现场用电
1、        各分电源输出电源前,必须设漏电保护器,并使用额定负荷的熔电片,做到一机一闸一保险。
2、        临时用电线路架设输送,每机设一电线杆,以防现场材料碰撞。
3、        材料库、办公室用电适用220V,不大于100V的白炽灯,休息室采用36V电压照明以保证安全。
4、        每台设备必须有操作控制开关,和闸刀开关,不准用闸刀开关代替控制开关,并杜绝一闸多用。
5、        现场所有分闸箱与总闸箱配各铁制防雨电闸箱,做到一机一闸一保护,并且安放牢固,便于紧急断电。
6、        工人宿舍、办公室、材料库等用电线路必须按规程安装,不准用多股电线扭在一起安装,电镀灯头设独立开关,不准多灯一开关,做到按部颁标准执行。现场临时用电架设部位,一律采用36V安全电压。
7、        不准在现场内使用一切加热电器,杜绝非电工人员安装电灯,严禁在电源线上挂物。
施工进度
桩基施工:8月1日——10月5



主要电气材料计划
名     称        数量        名     称        数量
空气开关        4        灯头        60
刀开关        8        灯头开关        70
总闸开关        2        碘钨灯        80
触电保护器        50        行灯变压器        5
工程进度形象      8月3日开工 ,10月31日竣工
承台施工:8月5日至8月20日
主体施工:8月20日至9月10日
屋面施工:9月20日至9月30日
维护砌筑:8月20日至9月10日
内外墙抹灰:9月10日至9月27日
内外装修:10月3日至10月12日
主要材料计划
名称        数量        供应日期
空气开关        4        99.8.2
刀开关        10        99.8.2
总闸开关        2        99.8.2
漏电保护器        50        99.8.2
灯头        60        99.8.2
灯头开关        30        99.8.2
碘钨灯        40        99.8.2
行程变压器        2        99.8.2
主要机具设备计划

名称        规格        单位        数量        日期
龙门架        10KW        座        2       
搅拌机        10KW        台        2       
电焊机        12KW        台        1       
电锯        4KW        台        1       
切断机        5.5KW        台        1       
振捣电机        1.5KW        个        1       
弯曲机        2.8KW        台        1       
行程变压器        2KW        个        1

TOP

我下了很多破解,使用起来很方便,就是比较难找,好的东西不一定排在最前面,建议再细分一些。

TOP

方案很不错,谢谢楼主!

TOP

ddddddddddddddddddddddd

TOP

俺是从事消防预算的,近来有个疑惑,希望大家讨论一下:河北安装定额7册消防管道只包括一次水压试验,而施工过程中至少也要做两次以上管道打压,不知同行们关于这一点怎么计算的?

TOP

我是新人,怎么积分还有负分呢?

TOP

谢谢楼主,有这个机会,多发点施工技术问题!

TOP

我想提个小小的建议,楼主多给我们一些增长积分的机会!

TOP

这第3页怎么了

这第3页我打了三次都没有打开。

TOP

巧打开第3页

我用第46楼的贴子打开最后一页。建工是我感到最和谐的网站了,我的华族币最低是-186,但我仍可以下载我所需要的东东,我有空会支持华族建工的。

TOP

新人好苦啊

TOP

发新话题