5.7 防水工程
建筑防水工程是建筑产品的一项重要使用功能,其施工质量的优劣将直接影响整体建筑的作用。本工程防水主要包括屋面防水、卫生间楼地面防水等项目,根据工程防水做法要求,确定正确的施工方法是保证防水工程能够优良的唯一途径。
5.7.1 施工工艺
聚氯乙烯防水卷材平面空铺,接缝采用热焊接;立面801胶满粘,收头铝合金压条密封。
5.7.2 主要施工方法
①施工前应待基层干燥后,清扫干净并铲除异物。
②卷材预铺:将自然松散的PVC防水卷材按防水层轮廓自然布置在基层,并使之平整顺直,按规范要求的搭接宽度搭接,不规则防水部位适当剪裁。
③卷材粘接:将一幅或多幅卷材长边折叠一半,刷胶粘剂,待溶剂挥发后粘贴并用压辊压实,重复操作至完成。
④机械固定收头:卷材收头处用压条固定,密封膏密封,水泥砂浆封实。
⑤焊接:采用热风焊接,要求达到双焊接,应先进行预焊,后进行施焊,边缘处应有熔浆溢出,呈亮色且不应出现烧焦现象。
5.7.3 施工注意事项
5.7.3.1 雨、雪、雾、大风天气不得进行施工。
5.7.3.2 环境温度变大较大时不得施工。
5.7.3.3 特殊部位的附加层应仔细施工。
5.7.3.4 施工应注意防毒防火,施工人员应穿平底劳动鞋,不得穿带铁钉的鞋进入现场。
5.7.3.5 防水施工不得进行交叉作业,应在前道工序完成后进行下一步施工。
5.7.3.6 防水工程施工完成后应注意成品保护。
5.7.3.7 蓄水试验应注意观察。
5.7.4 质量要求
5.7.4.1 所有材料应符合有关规范要求标准。
5.7.4.2 所有材料应有各种合格证、准用证、复试检验报告资料、隐蔽验收资料和评定资料。
5.8无粘结预应力混凝土工程有分包单位编制
5.9 玻璃幕墙工程有分包单位编制
5.10 装饰工程技术措施
5.10.1 为了保证施工质量,我们将集中一切力量,精心组织,精心施工,严把质量关,加强施工工序中的过程控制,确保装饰工程质量达到优良标准,以保证工程观感质量,争创优质工程。
5.10.1.1 装饰工程展开前,应经业主、监理工程师检查合格后再按计划展开施工。
5.10.1.2 装饰工程施工前,必须由质监部门对钢筋混凝土、砖墙等结构体的质量进行验收,合格后才能进行装饰施工。
5.10.1.3 装饰施工遵循“先湿后干,先粗后细,先上后下”的原则。
5.10.1.4 装饰工程全面展开前,先做一样板间(全部饰面)或样板(部分饰面),经业主、监理工程师检查满意后再全面展开施工。
5.10.1.5 装饰施工完毕后将对产品进行切实的保护工作。
5.10.1.6 整个施工过程严格按设计图纸及质量规范要求。
5.10.2 墙面抹灰
5.10.2.1 材料准备
选用42.5R普通硅酸盐水泥,过筛中砂,石灰膏或磨细生石灰粉。
5.10.2.2 施工要点
①清理墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,并洒水湿润,对光滑的混凝土面,凿毛后再进行抹灰,以增强底层灰与墙体的附着力。
②抹灰施工前,先找好规矩,横线找平,竖线吊直,做出灰饼和标筋,弹出准线。
③基层处理:混凝土墙面涂一道YJ-302混凝土界面处理剂,加气混凝土墙面抹6mm厚掺外加剂专用砂浆。
④墙面阴阳角抹灰:作业时,将靠尺在墙面的一面用线锤找直,然后在墙面的另一面侧靠尺抹上砂浆。
⑤采用水泥砂浆做面层,先将底子灰表面扫毛或划出纹道,抹面层时,注意接槎,然后表面压光,不少于两遍,次日洒水养护。
⑥做墙裙、踢脚板:根据高度尺寸弹线,把靠尺靠在线上用铁抹子切割,修边整理。
5.10.3 内墙涂乳胶漆
5.10.3.1 作业条件
①墙柱面基本干燥,基层含水率不大于8%,过墙管道,洞口抹灰找平完成。
②门窗安装完毕,环境温度在5℃以上。
③样板间经监理验收评定合格。
5.10.3.2 材料准备
选用经检验合格的聚醋酸乙烯乳胶漆、滑石粉、2%羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、各色有机或无机颜料。
5.10.3.3 施工要点
①清理墙、柱表面:首先将墙、柱表面起皮及松动清理干净,将灰渣铲干净,然后将墙、柱面抹净。
②刮腻子两遍:腻子配合比为滑石粉:乳液:2%羧甲基纤维素=90:10适量。每一遍用抹灰钢光匙横向满刮,一刮板紧接一刮板,接头不留槎。干燥后用磨砂纸磨平、磨光。第二遍同第一遍做法,干燥后磨光并抹干净。
③刷第一遍乳胶漆:乳胶漆在使用前选用漏斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面,墙柱面先上后下。乳胶漆使用前应搅拌均匀,加水稀释,防止头遍漆刷不开,从一头开始,逐渐向另一头推进,上下顺刷,互相衔接。待第一遍乳胶漆干燥后,复补腻子,用砂纸磨光,清扫干净。
④刷第二遍乳胶漆:第二遍乳胶漆操作要求同第一遍,使用前充分搅拌,如不稠,不宜加水,以防露底。
5.10.4铝合金门窗安装
5.10.4.1作业条件
①门窗洞口已按设计要求施工完毕,并已画好门窗安装位置墨线。
②检查门窗洞尺寸是否符设计要求,发现问题及时处理。
③检查铝合金门窗,如有表面损伤、变形及松动,应及时进行修整,合格后再进行安装。
5.10.4.2材料准备
铝合金门窗的品种、规格,开启形式符合要求,附件配套齐全,具体产品合格证,材料准用证;防腐材料,填缝材料等符合设计及标准规定,经检验合格后使用。
5.10.4.3铝合金门窗安装操作要点:
①门窗框四侧面按设计要求进行防腐,连接件、固定件等安装用金属零件,除不锈钢外,均应进行防腐蚀处理。
②根据门窗安装位置墨线,将铝合金门窗装入洞口就位,调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度等,检查偏差符合标准后进行固定。
③根据门料的规格、色彩选用彩花玻璃,合理计划用料,减少边角废料,注意保护,以防破损。
④门窗锁与拉手等小五金,可在门窗扇装入框后再进行组装,保证开闭灵活;所用五金件应配套。
⑤制作门窗的型材表面应保持光亮洁净,不能有沾污、碰伤的痕迹,不能扭曲变形,门窗附件须齐全。
5.10.5 室内墙砖施工方案
5.10.5.1 作业条件
①墙顶抹完灰,做好墙面防水层、混凝土垫层。
②做好内隔墙和水电管线,堵好管洞。
③装好门、窗框,并用符合设计要求的材料将门窗框与洞口缝隙堵塞严实。
④弹好墙面上+50cm水平线。
5.10.5.2 材料准备
选用32.5R普通水泥或矿渣水泥、32.5R白水泥、中砂、石灰膏或生石灰粉。
釉面砖:符合设计要求及质量要求.
5.10.5.3 室内镶贴磁砖操作程序
5.10.5.4 施工要点
①清理干净墙面上残存的废余砂浆块、灰尘、油污等,并提前一天浇水湿润并刷界面处理剂。
②打底时要分层进行,每层厚度宜5~7mm。
③底层灰6~7成干时,按图纸要求,结合实际和磁砖规格进行排砖、弹线。
④正式镶贴前应贴标准点,用废磁砖,用做灰饼的混合砂浆粘在墙上,用以控制整个镶贴釉面砖表面平整度。
⑤垫底尺:计算好最下一皮砖下口标高,底尺上皮一般比地面低1mm左右,以此为依据放好底尺,要求水平、安稳。
⑥镶贴磁砖前,面砖应先浸泡2h以上,然后取出晾干待用。
⑦贴砖应自下而上粘贴,要求灰浆饱满,粘贴过程中随时用靠尺检查平整度,同时要保证缝隙大小一致。
⑧镶贴完,自检无空鼓、不平、不直后,用棉丝擦净,然后用白水泥浆擦缝,用布将缝子的素浆擦匀,砖面擦净。
5.10.6 轻钢龙骨吊顶
5.10.6.1 施工工艺流程
5.10.6.2 施工准备
①检查结构施工情况
吊顶施工前,应对照吊顶设计图,检查结构尺寸是否同建筑设计符合。解决结构与吊顶施工有冲突之处。
②检查设计安装情况
吊顶施工前,检查设备管道是否安装完毕,吊顶内的通风、水电管道应安装完毕,消防管道安装完并试压完毕。
5.10.6.3 弹线定位
①根据设计图纸,结合具体情况,将龙骨及吊点位置弹到楼板底面上。各种吊顶、龙骨间距和吊杆间距一般都控制在1.0~1.2m以内。
②确定吊顶标高,将设计标高线弹到四周墙面或柱面上,水平偏差正负5mm,如果吊顶有不同标高,那么应将变截面的位置弹到楼板上。然后,再将角铝或其它封口材料固定在墙面或柱面,封口材料的底面与标高线重合。
5.10.6.4 吊杆固定
①吊杆固定在混凝土结构上:在吊点位置用冲击钻钻孔,打设膨胀螺栓,然后用50mm长L40×4角钢开孔固定在ф8膨胀螺栓上,ф8吊杆与L40×4角钢5d双面焊接。ф8吊杆与L40*4角钢的焊接施工在地面操作。
②吊杆与龙骨固定:采用吊挂件,吊挂件随龙骨配套供应。
③吊杆安装时,上端与角钢焊接,双面焊5d;螺丝连接,螺纹外露按规范要求。
④吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则增设吊杆,以免龙骨下坠。当吊杆与设备相遇时,应调整吊杆构造或增设吊杆,以保证吊顶质量。
5.10.6.5 安装与调平龙骨
①主、次龙骨宜从同一方向同时安装,其施工程序:就位→调平调直→边龙骨固定主龙骨接长
②就位:安装时,根据已确定的主龙骨(大龙骨)位置及确定的标高线,先大致将其基本就位。次龙骨紧贴主龙骨安装就位。
③调平调直:龙骨主位后,先从龙骨上挂上定制标尺,在地面用水准仪进行标高控制,然后再满拉纵横控制标高线(十字中心线),一边安装,一边调整,最后再精调一遍,直到龙骨调平、调直为上。
④边龙骨固定:边龙骨宜沿墙面或柱面标高线钉牢。固定时,用高强水泥钉,钉的间距不宜大于50mm。如果基层材料强度较低,紧固力不好,改用膨胀螺栓或加大钉的长度等办法。
⑤如果有高低跨,宜先安装高跨部分,然后安装低跨部分。对于检修孔,上人孔、通风篦子等部位,在安装龙骨时应将尺寸位置留出,将封边的龙骨安装完毕。
⑥龙骨调平直后,应将所有吊挂件、连接件拧紧。
5.10.6.6 面板固定
①龙骨与面板卡具固定,利用薄板所具有弹性,将方板、条板卡到龙骨上,龙骨兼卡具双重作用,同面板配套供应。
②吸声材料同面板安装同步施工,边铺面板,边铺吸声材料,吸声材料 铺设在面板内,使之紧贴面板平整。
③面板安装前,设备安装的各种风口、喷淋头等必须就位对中,安装和吊顶必须经验收合格后方可盖面板。
5.10.6.7 收头
①自动喷淋、烟感、风口等设备与吊顶表面衔接要得体,安装要吻合。设备安装与吊顶安装需密切配合,发现差错及时纠正。
②在灯槽、灯带等节点部位,按设计施工详图安装,根据设计要求的不同材料做好封口处理,不得暴露。
5.10.7 地砖地面
5.10.7.1 施工工艺流程
5.10.7.2 施工操作要点
①清理楼面做出灰饼,做15厚1:3水泥砂浆找平,在房间纵、横两个方向排好砖,其接缝宽度不大于2mm。当排列两端边缘不合整砖时(或特殊部位),量出尺寸,将整砖切割成镶边砖,排砖确定后,用方尺规方;每隔3~5块砖弹纵、横控制线。
②将先配好的砖清洗干净后,放入清水中浸泡2~3h后取出晾干备用。铺砖时,应抹5厚1:2水泥砂浆,按线先铺纵、横定位带各相隔15—20块砖,然后从里往外退着铺定位带内地砖,将地面砖按控制线铺贴平整、密实。
③压平、拔缝:每铺完一个段落,用木锤和硬木柏板按铺砖顺序拍一遍,不得遗漏,边压实,边用水平尺找平,压实后拉通线,先纵缝,后横缝,然后把缝调直,使缝口平直、贯通。调缝后再用木锤、拍板砸平,随即将缝内余浆或砖面上的灰擦去。
④从铺设砂浆到压平拔缝,应连续作业,常温下必须5—6h完成。
⑤嵌缝、养护:铺设地面4小时后,将缝口清理干净,刷水湿润用1:1水泥细砂浆揩缝,嵌实压光,用棉纱将地面擦拭干净。揩缝结束后,铺锯木洒水养护不得少于7天。
5.10.7.3质量要求
表面洁净、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、表面无裂缝,无掉角和缺棱现象,卫生间要求坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏(管道)结合处理要严密牢固(先要做渗水试验,并做隐蔽验收记录),无渗漏。踢脚线要表面洁净,接缝平整、均匀,高度一致,结合牢固,出墙面厚度要适宜、一致。
5.10.8架空活动地板地面
5.10.8.1安装程序
5.10.8.2弹线:在基层上弹出支架定位方格十字线,测量底座水平标高,将底座就位。同时,在墙四周测好支架水平线。
5.10.8.3安装支架:将底座摆放在支座点上,核对中心线后,安装钢支架,拉纵横水平通线调整支架活动杆顶面标高固定。
5.10.8.4支架顶调平以后,从房间中央开始安装搁栅。搁栅安装完毕后,测量搁栅水平度、平整度和方正度至合格为止。
5.10.8.5底座与基层之间注入环氧树脂,使之垫平并连接牢固,然后复测再次调平。
5.10.8.6在搁栅上按活动地板尺寸弹出分格线,按线安装,并调整好活动地板缝隙使之顺直。
5.11 网架施工方案有分包单位编制
5.12 管道安装工程施工技术方案
5.12.1 工程概述
本工程包括给水、排水、雨水、消防喷淋等管道的安装工程。
5.12.2 施工工艺及管理流程
5.12.2.1 工艺流程:管道安装工程遵循以下工艺流程:
5.12.2.2 管道安装过程遵循以下管理流程:
注:对于管道密集处,均对各种管道的标高、间距等进行综合排列,在现场放样、绘制断面图,严格按断面图排列各种管道。
5.12.3 主要施工方法
5.12.3.1 PPR上水管施工
①材料选择:PPR管材料必须符合规范要求,并具有出厂合格证,方可选用。
②切割下料:选用供应商配套的管割刀或采用细齿锯切割,切口必须垂直于管轴线,管口用砂纸打平去毛。
③管材、件插接:管段施工时,使用 PPR供应商提供的专用热熔器加热,加热时材、件同时预热,热熔器按管材规格已设定好了温度,达到温度时迅速取下材、件进行插接,插接时对准管轴线,用力均匀,管轴线不得偏移,一次成型,不得反复旋转找正,周围翻边均匀一致,并且无自行脱落现象。
④管材安装:修整预留洞后,按表(一)的尺寸做好支(吊)架,支(吊)架间距偏差不大于10mm。然后进行管材吊装,PPR管材较软,预制管段以5m左右为宜,两人同时安装,并用水平仪找出坡度,坡度不得小于2‰坡向配水点。立管安装采用铅坠吊直,在墙上弹出竖线,按弹线栽好支架,然后将立管在支架上安装。立管每10m以内必须设置伸缩节,伸缩节采用不绣钢产品。伸缩节一端必须为固定支架。
冷水管支、吊架最大间距 表(一)
公称外径
DE(mm) 20 25 32 40 50 63 90 110
横管(mm) 650 800 950 1100 1250 1400 1500 1600 1900
立管(mm) 1000 1200 1500 1700 1800 2000 2000 2100 2500
⑤试验水压试验按0.6MP进行,10min内压降不大于0.05mp,且接口不渗不漏为合格。管道污染必须清理并消毒冲洗,消毒清洗采用2%氯液进行,浸泡24小时后用清水冲净,直至进出水口水质色泽一致为合格。
5.12.3.2 UPVC管施工
①材料选择:管材、件为同一厂家产品,且包装上批号、数量、生产日期和检验代号一致。管材、件颜色一致,无色泽不均及分解变色线。内外壁光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显的痕纹及凹陷。管直线挠度公差小于0.3%。管件完整无缺陷,浇口及溢边修除平整,内外光滑、无裂纹。有符合CJJ/T29-98的物理、力学性能检测要求的报告。胶粘剂有生产厂名称、出厂日期和使用年限,必须有出厂合格证。
②材料储存:卸车时小心轻放,排列整齐,存放在低于400C的房间内,距离热源不小于1 m,通风良好。材料水平堆放在平整的地面上,叠置高度不超过1.5 m,不允许不规则堆放与爆晒。
胶粘剂及丙酮等属易燃品,必须远离火源,存放处安全可靠。
③粘接方法:选用细齿锯进行材料切割,断口平整垂直于管轴线。插口处用锉坡口,厚度为管壁厚度的1/3~1/2,长度不小于3 mm,坡口后将残屑清理干净,油污蘸丙酮擦净。将管材与承口进行试插,划上标记,管端插入承口的深度不小于表(二)规定:
管端插入管件承口的深度(mm)表(二)
序 号 外 径(mm) 深 度(mm)
1 40 25
2 50 25
3 75 40
4 110 50
5 160 60
试插后进行胶粘剂涂刷,涂刷完毕找正方向将管子插入承口,挤压,使管端插至标记处,擦干净挤出的胶粘剂,等待固化。
④管道安装:立管按规定每层设置检查口,立管每层设置伸缩节,横管不大于4 m内设置伸缩节,管端插入伸缩节预留的间隙内:夏季5~10 mm,冬季15~20 mm。管道支架间距,立管外径为50 mm的不大于1.5 m,外径为75 mm及以上的不大于2 m,横管不大于表(三)规定:
UPVC排水横管支、吊架间距 表(三)
外径(mm) 50 75 110 160
间距(mm) 500 750 1100 1600
5.12.3.3 消防喷淋管道施工
①材料选择:
镀锌钢管:选用符合设计要求的热镀锌厚壁钢管,工作压力不小于1.6 Mpa,管材、件镀锌层厚度均匀一致,不起皮,无褶皱等现象,具有材料合格证和正规出厂编号。镀锌层试验硫酸铜五次浸渍不变红。
焊接钢管:工作压力不小于1.6 mpa,管材、件口径一致,无起皮、褶皱、重皮等现象,具有材料合格证和正规出厂编号。
②施工方法:
管径大于DN150的采用焊接钢管、焊接连接,小于或等于DN150的采用镀锌钢管,螺纹连接(设计要求)。
所有穿墙的管子均加装套管,套管长度不小于墙厚,用焊管制作。管道焊接环缝必须置于套外。
管道中心与梁、柱、顶棚的最小距离不大于表(四)规定。
管道中心与梁、柱顶的最小间距 表(四)
公称通径(DN) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
距离(mm) 40 40 50 60 70 80 100 125 150 200
管道支架或吊架间距不大于表(五)要求 表(五)
公称通径(DN) 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 ≥200
距离(mm) 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 ≥12
喷淋管道必须加防晃支架,配水管在中点设一个(适用于大于50mm的管径);配水管干管及配水管支管的长度超过15m的(包括管径为50mm的配水管及配水支管),每15m长度内最少设一个(管径小于或等于40mm的不算在内);管径≥50mm的管道转弯处(包括三通及四通位置)设一个;竖直安装的配水干管在其始端设防晃支架,安装位置距地面或楼面1.5~1.8m,本工程在一层及三层设置立管防晃支架。
焊管做红丹防腐内外各一遍,安装完毕后整个系统刷两遍银粉。
螺纹连接管道变径时,采用异形接头,在转弯处不得采用补芯。
喷淋头支管管径不小于DN25,喷淋大头处采用变径管箍。
管道强度试验时采用清水试验,压力为1.4Mpa,稳压30分钟,目测无泄露、无变形,压降不大于0.05Mpa;水压严密性试验在水压强度试验和水冲洗合格后进行,试验压力为1.0 Mpa,稳压24小时,以无泄露为合格。
水冲洗试验采用分段冲洗方式,先室外后室内,先地下后地上,水冲洗的水流速度不大于3m/s,以设计流量冲洗。水冲洗方向与灭火时水流方向一致。
5.12.5 施工注意事项
5.12.5.1 各种管道不得作为其它工程的支撑并禁止踩踏,管道不得敷设在未经夯实的松土上。
5.12.5.2 PPR管一经熔接就不能再旋转校正,翻边必须均匀一致;管道不能利用自然补偿或补偿器的,管道支(吊)架均必须为固定支架。
5.12.5.3 UPVC管必须在立管及横管上设置伸缩节和检查口,伸缩节设置在水流汇合配件之上,伸缩节不得固定;管道连接时必须插入至标记深度。
5.12.5.4 消防喷淋管道的防晃支架必须按本方案施工。
5.12.5.5 所有临时管口必须封堵,防止异物堵塞。
5.12.5.6 现场按小管让大管、冷管让热管、生活用水让消防用水管、水管让风管、有压管让无压管等原则执行管道避让。
5.13 电气工程施工方案
5.13.1 工程概况
本工程包括电力系统、照明系统、接地系统、消防报警联动系统、综合布线系统。
5.13.2 配电箱、柜安装
5.13.2.1 施工工艺及流程
① 配电箱安装应遵循以下工艺流程
②配电柜安装应遵循以下工艺流程
5.13.2.2 技术要求
①各种配电柜进场前应检查型号。规格等与图纸设计是否相符,部器件有无损坏,各种附件是否齐全,各种技术资料是否齐全,无误后方可进场。
②安装时应有防震、防潮、防止柜架变形和漆面受损等措施。
③基础型钢安装其允许偏差应符合规定,不直度每米1mm,全长5mm,水平度每米1mm,全长1mm。型钢应固定牢固,接地良好。
④柜本体及内部设备与各构体间连接牢固,柜体不能与型钢焊死。
⑤配电箱上应标明用电回路名称。
⑥配电箱安装应符合以下标准
箱 高 500mm以下 ≤1.5mm
箱 高 50mm以上 ≥3mm
5.13.2.3 施工工艺
本工程配电柜均落地安装,配电箱挂墙明装。
①配电柜基础型钢安装:根据设计要求找出配电柜基础尺寸,并测量出槽钢框架的尺寸。先进行槽钢的调直,找正后焊接成框架,钻出配电柜螺栓固定孔。框架加工完毕后,配合土建安装调平,再固定牢固,基础型钢将地线焊接好,保证接地可靠。基础槽钢框架安装前必须除锈刷防锈漆。槽钢顶部高出地面10mm。
②配电柜安装:安装配电柜时,用滚杠、撬棍徐徐就位。配电柜就位后,穿上螺栓。用水平尺找平,高低差用钢垫片垫于螺栓处找平,把螺栓拧紧。把柜体接地线与基础型钢接地线可靠连接。
③配电箱安装:由于配电箱为挂墙明装,故用膨胀螺栓做固定件,直接将箱体固定于墙上,并用水平尺调整好箱体的水平度与垂直度。
5.13.3 灯具安装
5.13.3.1 工艺流程
灯具安装的工艺流程为
5.13.3.2 技术要求
①各种灯具的型号、规格符合设计要求。
②灯具配件齐全、无机械损伤及变形。
③油漆、镀层完好无剥落,几何形状正常。
④灯箱无歪翅现象,几何形状正常。
⑤所有灯具应具有产品合格证。
⑥成排灯中心线允许偏差不超过5mm。
5.13.3.3 施工工艺
①吊链灯采用塑料胀管固定,固定点应牢固。
②两条吊链平行,垂直于地面,严禁成“八”字形,灯具也与地面平行,不得倾斜。
③由于管吊灯是用吊管通过法兰座直接固定于天棚,所以法兰座必须固定牢固,每个法兰座的固定螺栓不应少于3只。
④吸顶灯紧贴建筑物表面,固定牢固,严禁导线与接线盒露出灯具。
⑤嵌入式荧光灯,其灯线必须留有余量,余线留在接线盒内。
⑥航空障碍灯采用底装式。用交流220V供电,灯体本身带有光控开关,根据环境亮度自动开关。
5.13.3.4 注意事项
①吊管及吊链相互平行并垂直于地面。
②灯具应与地面平行,不能倾斜。
③吸顶灯灯盒与接线不能露在外面。
5.13.4 开关插座安装:开关均暗装,距地1.4m,距门柜150-200mm成排安装的开关高度高度差不大于1mm,开关通断必须控制相线,插座分明装与暗装两种,明装分别距地1.2m和2.5m(应急灯电源插座、排气扇插座),暗装均为0.3m,同一场所同一高度的插座高差不大于5mm,成排安装不大于1mm。
插座的接线应遵循“左零右火上接地及左A右C下B上接地”的原则。
5.13.5 配管配线
5.13.5.1 配管配工艺流程
5.13.5.2 配管施工工艺
①钢管加工:除锈涂漆,管子内壁除锈,可用圆形钢丝刷,两头各绑一根铁丝,穿过管,来回接动钢丝刷,把管内铁锈除干净,管子子外壁除锈用电动除锈机除锈,除锈后将管子内壁涂以防腐漆,敷设在砼内的管子,外壁不用涂防腐漆,敷设在墙体内的管子外壁必须涂防锈漆。钢管加工,钢管使用钢锯和切割机切割,严禁使用气割和管子割刀切割。套丝完成后用锉锉平管口的毛刺。管子中间连接必须采用通丝管箍,接头处用圆钢跨接,搭接长度不得小于跨接线径的6倍,跨接线的规格如下表。
管径DN 15~25 32~40 50~70
跨接线 φ6 φ8 φ10
钢管弯曲时,大于50mm的管子用弯管机,不大于50mm的管子采用与钢管规格相配的弯管器,管子子的焊缝放在弯曲方向的背面或侧面以防管子弯扁。
②钢管敷设:钢管在墙体内暗敷,随土建筑砌墙时,按配管的要求在墙上预留槽孔,槽的预留深度为10cm,槽的预留宽度10cm,在墙体抹灰前用夹子把钢管固定其中。钢管在钢筋砼内暗敷,随钢筋绑扎施工时,一次配管到位,并与钢筋一起焊接牢固,线路上的接线盒,灯头盒等直接预留到位。接线盒、灯头盒一次性安装时,必须将盒体内用创木花填充封堵。
5.13.5.3 暗敷钢管的基本要求
①钢管末端口必须做密封处理。
②暗配的管路沿最近的线路敷设并尽量减少弯曲;埋入墙体及砼内的管子,离表面的净距必须保证15mm的保护厚度。
③进入落地式配电柜的管路排列整体,管口高出基础面不小于50mm。
④管口入盒箱,严禁管口与敲落孔焊接,管口入盒箱3-5mm,有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2-3扣。
⑤盒箱安装要求如下表:
实 测 项 目 要 求 允许偏差
盒箱水平、垂直位置 正确 3(大模板)
盒箱口以内相邻标高一致 1 1
盒子固定 垂直 2
箱子固定 垂直 3
盒箱口与墙面 平齐 最大凹进深度2
5.13.5.4 配线
①吹管:用V-0.6T空压机,将压力保持在0.4MPa;将送气软管头插入需要吹扫的管路一端,吹管时两人进行。注意保护出口端建筑成品和他人安全,吹管完毕,向管内吹入少量滑石粉,将管子端部安上护口。
②导线穿管采用φ14mm的钢丝做引线。穿线时必须做到结扎可靠,扎头柔软,扎头光滑,直径小。电线根数较多时将电线分段结扎,使端部成锥形。
③在穿线施工中严格做到,无论何种情况,导线在管内不得有接头或扭结。导线接头必须设在接线盒内连接。
5.13.5 防雷接地系统
5.13.5.1 屋顶避雷带采用φ12镀锌圆钢敷设于女儿墙上。用-25×4锌锌扁钢暗敷于保温层内做为屋顶避雷网,要求网格不大于10m×10m,避雷网与避雷带可靠焊接,机库大厅屋顶利用金属屋面和金属网架做为接闪器,避雷带每隔1m做支持卡子,转接处0.5m。
5.13.5.2 避雷带与防雷引下线连接时,用φ10圆钢和做引下线柱筋相连接,另一端与避雷网连接,搭接长度6d。
5.13.5.3 利用建筑物周圆30根柱子中每根柱子两根通长焊接的对角主筋作引下线,其下端与基础钢筋网焊接,并与预埋于柱外侧的镀锌钢板焊接。
5.13.5.4 利用建筑物钢筋砼基础和基础梁内的钢梁作为自然接地体,同时在室外四周用-40×4镀锌扁钢埋于室外地坪下1m作为人工接地体,接地电阻不大于1欧姆。在柱外侧室外地坪上0.5m处设12处测试点。
5.13.5.5 本建筑物配电系统接地型式采用TN-S系统,各路电源进线均在总配电箱处进行重复接地,重复接地线采用40×4镀锌扁钢,就近接至电缆沟内或电气坚井内的40×4镀锌扁钢接地线。机库大库内设等电位联结,将线路的PE线,接地于线。总水管、压缩空气管、风管、电动大门上下轨道。钢房架、钢平台、电缆桥架、结构钢筋、金属门窗等相连接,使之处于同一电位。为检修飞机需要在机库大厅内设8个地面接地端子盒。
5.13.5.6 检测:接地系统施工完毕后进行接地电阻测试,如达到不大于1欧姆的要求,则做好记录进行验收。如达不到要求,则增打接地极,再重新测试,直到达到要求为止。
5.13.6 施工注意事项
5.13.6.1 埋管、预留孔洞参照图纸,正确无误,不漏、不错、不堵塞。
5.13.6.2 线、缆、箱、灯具、开关配件等产品质量可靠,有济南市材料许可证、合格证。
5.13.6.3 各种压线头均使用安全压线帽,不得漏压。
5.13.6.4 线色正确,相线采用红、蓝、黄三色,地线采用黄、绿相同线,信号线使用黑色。
5.13.6.5 相序正确,开关控制火线,插座左零右火,保护零线在上。
5.13.6.6 管间有可靠的支撑方可施工。
5.13.6.7 通电调试时由3个人以上小组进地,做安全指示牌和禁止合闸牌保证一人合闸,一人检查,一人防护。
5.13.7、弱电系统安装工程
(1)火灾自动报警系统
①布线要求
不同系统,不同电压,不同电流类别的线路不应穿入同一根管内或线槽的同一槽孔内。横向敷设的报警系统传输线路布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。
②系统调试验收
消防控制中心各种设备的系统调试,由公司部系统进行,在调试过程中应严格规范要求,深入检查各部件,各设备安装是否符合规范要求,在各种设备系统联接与试运转中,应同厂商一同参加协调,进行统一系统调试,发现问题及时解决。
5.14室内采暖工程:采用下供下回同程式
(1)采暖管道安装时要注意管道的坡度及坡向,严禁倒坡,系统水平支管需有0.3%的坡度,各散热器支管的坡度均为1%;各系统最高处应设置自动排气阀,最低处设置自动放水阀。
(2)管道从门窗或其他洞口、梁、柱、墙等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点分别安装排气和泄水装置。
(3)采暖系统主管分环路部位,不得直接采用T形连接,采暖管道变径应用异径管箍或缩口焊接,横管采用偏心变径,立管采用同心变径,变径位置距分支点不大于300mm。
(4)散热器支管长度大于1.5米,应在中间安装管卡或托勾,散热器的支托架安装位置应正确,且埋设平整、牢固,散热器与管道的连接,必须安装可拆卸的连接件,且散热器的必须使用石棉垫。
(5)采暖管道安装应按规范要求设固定支架和活动支架,滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间留出3-5mm的间隙,并留有一定的偏移量,有热伸长管道的吊杆,应向热膨胀的反方向偏移