基础分部验收质量评估报告
C9
某 某 工程
基础分部验收质量评估报告
建设单位: 某某集团有限公司
设计单位: 某某设计工程有限公司
施工单位: 某某建筑安装工程有限公司
监理单位(章): 某某工程建设监理公司
总监理工程师:
验收日期: 年 月 日
目 录
一、 工程概况
二、 监理过程
三、 验收结论
附一:质量控制资料核查记录表
附二:子分部和分项工程监理抽检情况汇总表
附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明
一、工程概况
建设单位:某某电气集团有限公司
工程名称:某某大酒店
工程地点:某某路
结构类型:框架结构
预计工程投资总额:14000万元人民币
工程设计单位:某某设计工程有限公司
施工承建单位:某某建筑安装工程有限公司
工程特点简要描述:
本工程建筑面积 ㎡,建筑总高 m,地上 层(裙房 层)、地下 层。建筑安全等级为二级;抗震烈度为7度;工程主体结构为框架结构,抗震等级为二级;本工程根据规范确定为一类建筑,耐火等级为一级。
地下室建筑面积 m2,桩采用钻孔灌注桩,桩身长37米,直径700,混凝土强度等级为C25。基础类型为整板基础,地下室层高为3.6m,混凝土标号:整板、地梁为C40,抗渗等级S10,地下室顶板、外墙板、柱为C50,抗渗等级S10。本工程地下室基础施工在冬季进行,且地下室基础承台砼体积较大(最大体积为5.60×5.60×1.75),因此在对地下室基础砼工程施工时,必须对大体积砼表面进行蓄热保温,并进行跟踪温度测控,防止产生温差裂缝。
二、监理过程
1、 抓好工程投入,做好质量的事前控制
(1)、审查施工单位《基础分部施工组织设计》,主要审查施工质量控制、质量保证体系的配置和完善情况,并根据监理要求提出相应的审查意见。针对本工程基础为大体积砼施工的特点,为防止出现温差裂缝,要求施工单位编写具体的大体积砼施工方案和砼的测温方案,有效监控制混凝土水化热产生的温差。
(2)、严格控制原材料质量,对进场使用的原材料按规定见证取样送检。送至工地使用的材料必须提供相应的产品质量保证资料,按规定批量经见证取样,检验合格后投入使用,不合格材料严禁使用。遇有质量变化随时抽样送检。
(3)、严格上岗人员操作证制度,对特殊工种的人员必须持证上岗。要求施工单位必须做到人证一致、不得虚设岗位。
(4)、认真审阅施工图纸,对施工图中存在的问题和表达不清楚的地方,事先与设计单位联系调整后施工。
(5)、审核施工用设备、机械,在确保施工安全、质量的前提下投入使用,对已安装好的现场砼搅拌站,要求必须经有关部门进行计量检测合格后,方能投入使用。
(6)、砼开机前,要求施工单位对砂、石含水率进行检测,根据实际情况合理调整砼的配合比。
(7)、认真复核施工单位基础的定位放线,确保定位放线的准确。
2、抓好过程控制,严格工序的检查验收
(1)、重视平行检查,发现问题要求施工单位立即整改,尽量减少返工损失。如,砼浇筑中坚持对拌和物坍落度检测,严格控制砼拌和物的坍落度在设计范围内,发现问题要求施工单位立即调整,确保混凝土的浇筑质量。
(2)、坚持上道工序不经验收,不得进入下道工序施工。把好工序验收关。
(3)、严格按工程质量检查验收的评定标准评定已完成的工序,客观、真实工序质量等级。
(4)、关键部位旁站监理
在混凝土浇灌的整个过程中,我们全部采取旁站监理。检查拌和物的配合比情况,检查浇灌过程中的振捣情况;坚持检查拌和物坍落度,随机抽样制作混凝土试压块。
(5)、做好隐蔽工程的检查、签证,确保隐蔽工程质量。所有隐蔽项目在隐蔽前都按规定检查,严格控制质量。本工程主要是钢筋的隐蔽检查验收,钢筋的形状、规格、锚固(搭接)长度,箍筋的弯勾朝向、间距和规格全数按图纸及规范要求进行检查,合格后签署隐蔽工程验收记录,进入下道工序。
(6)、对大体积砼进行跟踪温度测控。
3、提合理化建议,协助施工单位实现工程目标
在基础施工前考虑到扬中地下水位较高且土质主要以粉砂为主,防止产生流砂、方便施工,特建议进行地下井点降水。
在地下室外墙防水方面,防水做好后,防止因回填时造成防水层的破损,基坑回填前,建议施工单位采用1/4砖进行外围防护。
4、做好内业资料的整理归案档,确保资料的真实性
工程来往资料相对较多,为了防止混杂,难以查找,我们分别建档、分类存放、合理安排,使资料多而不乱。对施工单位提交的各项资料均进行严格审查,发现问题及时改正,合格后重新申报,确保每道工序的资料及时、准确、规范、真实。
5、督促施工单位做好文明施工,加强安全检查,确保施工安全无事故
要求施工单位严格按照文明工地的要求进行实施,对不符合文明工地要求的地方进行整改。
塔吊使用前必须经过安全部门的验收。
三、验收结论
基础工程从开始施工到结束,监理常驻施工现场,关键部位、关键工序都进行旁站监理,对进场的材料检查验收,砼、砂、石子、钢筋、钢筋焊接、防水胶泥等原材料均见证取样,严格按施工程序办理各工序的报验手续,隐蔽工程验收合格后进行覆盖。
基础工程土建四个子分部,包括土方、桩基(已单独验收合格)、地下防水、混凝土基础。监理检查、抽检统计如下:
1、 土方子分部: 共检查3个分项10个分批,质量合格;
2、 桩基: 已单独验收,质量合格;
3、 地下防水: 共检查2个分项8个分批,质量合格;
4、 混凝土基础: 共检查4个分项85个分批 ,质量合格;
本工程钢筋、钢筋焊接、水泥、砂、石、砼抗压试压块、砼抗渗试压块、回填土等见证取样共8组次。其中:
钢筋7次共13个品种; 水泥4次共2个品种(P.032.5、P.042.5、);
钢筋闪光对焊6次5个品种; 电渣压力焊4次5个品种;
砂、碎石共19次; 砼抗压试压块50组;
砼抗渗试压块7组; 土样环刀取样**组;
以上见证取样检测除Φ16的钢筋不合格、1组砼试压块不合格外,其他结果全部合格。
基础观感质量合格。
综合以上现场检查、见证取样、质量保证资料核查、观感质量评定以及预验收后的整改效果等,基础工程质量合格,同意基础验收。
附一:
质量控制资料监理核查表
工程名称 施工单位
序号 项目 资料名称 应有份数 实有份数 备注
1 建筑工程 图纸会审、设计变更、洽商记录 1 1
2 工程定位测量、放线记录 1 1
3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 29 29
4 施工试验报告及见证检测报告 67 67
5 防水材料合格证、试验报告 1 1
6 隐蔽工程验收表 9 9
7 结构检验及抽样检测资料 1 1
8 分项工程质量验收记录 103 103
9 工程质量事故及事故调查处理资料 - -
10 新材料、新工艺施工记录 - -
核查结论 资料完整。
核查人: 总监理工程师: 日期:
附二:
子分部(分项、批)工程监理抽检情况汇总表
子分部工程名称 分项(批)工程名称 检查分项(批)工程项数 一次报验通过项数 一次报验通过率(%) 验收结论
无支护土方 土方开挖 2 2 100% 合格
土方回填 6 6 100% 合格
地基处理 砂和砂石地基 2 2 100% 合格
地下防水 卷材防水 3 3 100% 合格
混凝土防水 2 2 100% 合格
防水砼细部构造 2 2 100% 合格
混凝土基础 模板 18 18 100% 合格
钢筋 19 19 100% 合格
混凝土 19 19 100% 合格
后浇带混凝土 1 1 100% 合格
桩基 混凝土灌注桩 已单独验收合格
合计 100% 合格
填表人: 总监理工程师: 日期:
附三:
监理抽查/见证试验情况汇总及说明
试验名称 序号 试验结果 试验名称 序号 试验结果
钢筋:ø 8、10、Φ16、 18、20、22、25、28钢筋:ø10、Φ16钢筋:ø10、12、Φ12、16、 16、25钢筋:ø10、 14、25、28钢筋: 16、25钢筋:ø10、Φ16、 25、28钢筋:ø6.5、8、10、 16、25 1 合格 闪光对焊: 18、20、22、25、28电渣压力焊: 18、20、22、25、28水泥P.032.5(二组)水泥P.042.5(二组)碎石、砂C40砼试压块 标养(16组)C40砼试压块 同条件(8组)C50砼试压块 标养(25组)C50砼试压块 同条件(8组) 8 合格
Φ16不合格
9 合格
2 合格
Φ16不合格 10 合格
3 合格
11 合格
4 合格 12 合格
5 合格 13 合格
6 合格 14 合格
7 合格 15 合格
16 合格
说 明 1、 钢筋抽查见证取样31次,其中Φ16复试仍不合格已退场,其他全部合格;2、 钢筋焊接包括闪光对焊和电渣压力焊二种焊接方式,闪光对焊见证取样6次5个品种,电渣压力焊见证取样4次5个品种,全部合格;3、 水泥见证取样4次2个品种, 全部合格;4、 碎石见证取样10次,砂见证取样9次, 全部合格;5、 混凝土试压块分标养和同条件养护二种,见证取样57组,1组混凝土试压块不合格,其他全部合格。
填表人: 总监理工程师: 日期: