发新话题
打印

基坑支护工程监理小结

基坑支护工程监理小结

基坑支护工程监理小结
一、工程概况
   XXXXXXX位于XX市XXXX路原XX大酒店旧址,为一幢综合楼,分主楼、裙楼两部分,主楼高XX层,裙楼高X层,均为框架结构,独立柱基,设地下室X层。
为确保基坑开挖后,地下室基础顺利施工,针对该场地的地层工程地质条件及基坑周边环境,确定对基坑进行支护,支护方案由桩基施工单位XX市基础工程有限公司编制,并经有关部门审核通过,由XXXXX工程建设监理公司负责现场监理。本分项工程自XXXX年XX月X日开工至XXXX年XX日结束。共完成钻孔灌柱桩成桩87根(具体为φ600、桩长13000:34根;φ700、桩长14500:11根;φ700、桩长20000:42根)、粉喷桩成桩2132根(具体为φ500、桩长9000:1717根;φ500、桩长10500:415根)。
二、监理依据
1、        监理、施工合同及各项法律法规;
2、        施工图纸及施工方案;
3、        《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202——2002;
4、        《建筑桩基技术规范》;
5、        《建筑基坑支护技术规程》;
6、        《建筑地基处理技术规范》JGJ79——2002;
三、监理过程
1、        事先控制:开工前首先熟悉有关图纸和规范并认真审核施工单位上报的施工组织设计和施工进度计划及施工机械的进场安排计划,要求施工单位安排有关人员到岗到位,明确施工单位要及时准确地报验进场的施工机械和施工材料,以便监理进行有效控制。
2、        事中控制:在施工中进行全过程监理,实行24小时旁站确保工程质量,孔灌柱桩控制成孔深度、钢筋笼的制作和焊接质量、混凝土浇灌的质量。粉喷桩控制成桩的深度、垂直度和水泥掺入量。每道工序完工后先施工单位自检,后报监理验收,合格后再进行下道工序施工,上道工序未合格严禁下道工序施工。发现问题及时处理,遇到较大的质量事故立即下发停工令,并召开质量专题会给予纠正整改,在施工的14天里共召开质量专题会3次,下发停工令1次。通过以上措施的执行有效地保证了质量要求。
3、        质量控制的具体情况:基坑支护工程共进行工序质量报验40次(其中钻孔灌柱桩18次、粉喷桩32次)均为一次合格;签发混凝土浇灌申请87次;钢筋测试6批次、钢筋焊接检6批次,测试结果均为合格;水泥复试7次、混凝土试块9组;以上因部分龄期未到。
四、结论:经过施工单位、总包单位努力以及业主等有关单位的密切配合,江苏长江大酒店基坑支护工程已全部完工。施工达到了预期的效果,质量达到合格标准,可以进行下道工序的施工。

XXXX工程建设监理公司
                                    XXXX监理部
                                    XXXX年X 月X 日

TOP

基础分部验收质量评估报告

C9
   某  某    工程
基础分部验收质量评估报告
      建设单位:        某某集团有限公司 
      设计单位:     某某设计工程有限公司   
施工单位:  某某建筑安装工程有限公司 
      监理单位(章):  某某工程建设监理公司
      总监理工程师:                 
      验收日期:           年   月    日   









目    录

一、        工程概况
二、        监理过程
三、        验收结论
附一:质量控制资料核查记录表
附二:子分部和分项工程监理抽检情况汇总表
附三:监理抽查/见证试验情况汇总及说明








一、工程概况
建设单位:某某电气集团有限公司
工程名称:某某大酒店
工程地点:某某路
结构类型:框架结构
预计工程投资总额:14000万元人民币
工程设计单位:某某设计工程有限公司
施工承建单位:某某建筑安装工程有限公司
工程特点简要描述:
本工程建筑面积     ㎡,建筑总高    m,地上    层(裙房   层)、地下   层。建筑安全等级为二级;抗震烈度为7度;工程主体结构为框架结构,抗震等级为二级;本工程根据规范确定为一类建筑,耐火等级为一级。
地下室建筑面积     m2,桩采用钻孔灌注桩,桩身长37米,直径700,混凝土强度等级为C25。基础类型为整板基础,地下室层高为3.6m,混凝土标号:整板、地梁为C40,抗渗等级S10,地下室顶板、外墙板、柱为C50,抗渗等级S10。本工程地下室基础施工在冬季进行,且地下室基础承台砼体积较大(最大体积为5.60×5.60×1.75),因此在对地下室基础砼工程施工时,必须对大体积砼表面进行蓄热保温,并进行跟踪温度测控,防止产生温差裂缝。

二、监理过程
1、 抓好工程投入,做好质量的事前控制
(1)、审查施工单位《基础分部施工组织设计》,主要审查施工质量控制、质量保证体系的配置和完善情况,并根据监理要求提出相应的审查意见。针对本工程基础为大体积砼施工的特点,为防止出现温差裂缝,要求施工单位编写具体的大体积砼施工方案和砼的测温方案,有效监控制混凝土水化热产生的温差。
(2)、严格控制原材料质量,对进场使用的原材料按规定见证取样送检。送至工地使用的材料必须提供相应的产品质量保证资料,按规定批量经见证取样,检验合格后投入使用,不合格材料严禁使用。遇有质量变化随时抽样送检。  
(3)、严格上岗人员操作证制度,对特殊工种的人员必须持证上岗。要求施工单位必须做到人证一致、不得虚设岗位。
(4)、认真审阅施工图纸,对施工图中存在的问题和表达不清楚的地方,事先与设计单位联系调整后施工。
(5)、审核施工用设备、机械,在确保施工安全、质量的前提下投入使用,对已安装好的现场砼搅拌站,要求必须经有关部门进行计量检测合格后,方能投入使用。
(6)、砼开机前,要求施工单位对砂、石含水率进行检测,根据实际情况合理调整砼的配合比。
(7)、认真复核施工单位基础的定位放线,确保定位放线的准确。
2、抓好过程控制,严格工序的检查验收
(1)、重视平行检查,发现问题要求施工单位立即整改,尽量减少返工损失。如,砼浇筑中坚持对拌和物坍落度检测,严格控制砼拌和物的坍落度在设计范围内,发现问题要求施工单位立即调整,确保混凝土的浇筑质量。
(2)、坚持上道工序不经验收,不得进入下道工序施工。把好工序验收关。
(3)、严格按工程质量检查验收的评定标准评定已完成的工序,客观、真实工序质量等级。
(4)、关键部位旁站监理
在混凝土浇灌的整个过程中,我们全部采取旁站监理。检查拌和物的配合比情况,检查浇灌过程中的振捣情况;坚持检查拌和物坍落度,随机抽样制作混凝土试压块。
(5)、做好隐蔽工程的检查、签证,确保隐蔽工程质量。所有隐蔽项目在隐蔽前都按规定检查,严格控制质量。本工程主要是钢筋的隐蔽检查验收,钢筋的形状、规格、锚固(搭接)长度,箍筋的弯勾朝向、间距和规格全数按图纸及规范要求进行检查,合格后签署隐蔽工程验收记录,进入下道工序。
(6)、对大体积砼进行跟踪温度测控。
3、提合理化建议,协助施工单位实现工程目标
在基础施工前考虑到扬中地下水位较高且土质主要以粉砂为主,防止产生流砂、方便施工,特建议进行地下井点降水。
在地下室外墙防水方面,防水做好后,防止因回填时造成防水层的破损,基坑回填前,建议施工单位采用1/4砖进行外围防护。
4、做好内业资料的整理归案档,确保资料的真实性
工程来往资料相对较多,为了防止混杂,难以查找,我们分别建档、分类存放、合理安排,使资料多而不乱。对施工单位提交的各项资料均进行严格审查,发现问题及时改正,合格后重新申报,确保每道工序的资料及时、准确、规范、真实。
5、督促施工单位做好文明施工,加强安全检查,确保施工安全无事故
要求施工单位严格按照文明工地的要求进行实施,对不符合文明工地要求的地方进行整改。
塔吊使用前必须经过安全部门的验收。
三、验收结论
基础工程从开始施工到结束,监理常驻施工现场,关键部位、关键工序都进行旁站监理,对进场的材料检查验收,砼、砂、石子、钢筋、钢筋焊接、防水胶泥等原材料均见证取样,严格按施工程序办理各工序的报验手续,隐蔽工程验收合格后进行覆盖。
基础工程土建四个子分部,包括土方、桩基(已单独验收合格)、地下防水、混凝土基础。监理检查、抽检统计如下:
1、        土方子分部:      共检查3个分项10个分批,质量合格;
2、        桩基:            已单独验收,质量合格;
3、        地下防水:        共检查2个分项8个分批,质量合格;
4、        混凝土基础:      共检查4个分项85个分批 ,质量合格;
本工程钢筋、钢筋焊接、水泥、砂、石、砼抗压试压块、砼抗渗试压块、回填土等见证取样共8组次。其中:
钢筋7次共13个品种;             水泥4次共2个品种(P.032.5、P.042.5、);
钢筋闪光对焊6次5个品种;       电渣压力焊4次5个品种;
砂、碎石共19次;                砼抗压试压块50组;
砼抗渗试压块7组;               土样环刀取样**组;                                 
以上见证取样检测除Φ16的钢筋不合格、1组砼试压块不合格外,其他结果全部合格。
基础观感质量合格。
综合以上现场检查、见证取样、质量保证资料核查、观感质量评定以及预验收后的整改效果等,基础工程质量合格,同意基础验收。





















附一:
质量控制资料监理核查表
工程名称                施工单位       
序号        项目        资料名称        应有份数        实有份数        备注
1        建筑工程        图纸会审、设计变更、洽商记录        1        1       
2                工程定位测量、放线记录        1        1       
3                原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告        29        29       
4                施工试验报告及见证检测报告        67        67       
5                防水材料合格证、试验报告        1        1       
6                隐蔽工程验收表        9        9       
7                结构检验及抽样检测资料        1        1       
8                分项工程质量验收记录        103        103       
9                工程质量事故及事故调查处理资料        -        -       
10                新材料、新工艺施工记录        -        -       
核查结论        资料完整。
核查人:             总监理工程师:               日期:           


附二:
子分部(分项、批)工程监理抽检情况汇总表
子分部工程名称        分项(批)工程名称        检查分项(批)工程项数        一次报验通过项数        一次报验通过率(%)        验收结论
无支护土方        土方开挖        2        2        100%        合格
        土方回填        6        6        100%        合格
地基处理        砂和砂石地基        2        2        100%        合格
地下防水        卷材防水        3        3        100%        合格
        混凝土防水        2        2        100%        合格
        防水砼细部构造        2        2        100%        合格
混凝土基础        模板        18        18        100%        合格
        钢筋        19        19        100%        合格
        混凝土        19        19        100%        合格
        后浇带混凝土        1        1        100%        合格
桩基        混凝土灌注桩        已单独验收合格
合计                        100%        合格

填表人:             总监理工程师:             日期:            


附三:
监理抽查/见证试验情况汇总及说明
试验名称        序号        试验结果        试验名称        序号        试验结果
钢筋:ø 8、10、Φ16、 18、20、22、25、28钢筋:ø10、Φ16钢筋:ø10、12、Φ12、16、 16、25钢筋:ø10、 14、25、28钢筋: 16、25钢筋:ø10、Φ16、 25、28钢筋:ø6.5、8、10、 16、25        1        合格        闪光对焊: 18、20、22、25、28电渣压力焊: 18、20、22、25、28水泥P.032.5(二组)水泥P.042.5(二组)碎石、砂C40砼试压块 标养(16组)C40砼试压块 同条件(8组)C50砼试压块 标养(25组)C50砼试压块 同条件(8组)          8           合格
                Φ16不合格                       
                                9        合格
        2        合格                       
                Φ16不合格                10        合格
        3        合格                       
                                11        合格
                                       
        4        合格                  12            合格
                                       
        5        合格                  13            合格
                                       
        6        合格                14        合格
                                            
        7        合格                15        合格
                                       
                                  16           合格
说 明        1、        钢筋抽查见证取样31次,其中Φ16复试仍不合格已退场,其他全部合格;2、        钢筋焊接包括闪光对焊和电渣压力焊二种焊接方式,闪光对焊见证取样6次5个品种,电渣压力焊见证取样4次5个品种,全部合格;3、        水泥见证取样4次2个品种, 全部合格;4、        碎石见证取样10次,砂见证取样9次, 全部合格;5、        混凝土试压块分标养和同条件养护二种,见证取样57组,1组混凝土试压块不合格,其他全部合格。
填表人:            总监理工程师:             日期: