14 12
发新话题
打印

[交流] 关于钢筋焊接

关于钢筋焊接

各位前辈,闪光对焊一般用于水平构件,这到底是因为施工工艺的原因还是什么别的原因?但如果柱钢筋有闪光对焊接头会不会有什么影响结构的问题呢?  不知道原理,正迷惑中~~~~

[ 本帖最后由 darkplus 于 2006-5-31 23:34 编辑 ]

TOP

还有几个问题顺便请教下:
1、框架梁下部保护层被工人凿除至露出主筋,请问这种情况下如何修补为最佳呢?
2、卫生间抹灰有没有用混合砂浆的?
3、填充墙与砼墙阴角处抹灰有没必要加钢丝网等防开裂措施?
4、大家所在的工地对混凝土养护是不是都是按规范来养护7天或14天的?如果不是,很想知道你们是如何养护?  
5、各位前辈施工过的25层或25层以上的高层,顶层轴线偏差一般会有多少?
6、各位前辈所在的工地(杭州)标准层中扫地杆是不是都设置的?

[ 本帖最后由 darkplus 于 2006-5-31 23:41 编辑 ]

TOP

不懂,观注中!!!

TOP

等待高人指点中~~

TOP

为什么没人来帮忙解答呢?

TOP

各位前辈们出来指导下呀

TOP

因施工工艺原因柱筋对接不用闪光对焊,如果柱筋中有闪光对焊接头,只要接头位置及焊接质量没问题,就不会对结构产生影响

TOP

受教了~谢谢啊~~~~~~~~~
爱你,伤害了你~只能说对不起

TOP

4、大家所在的工地对混凝土养护是不是都是按规范来养护7天或14天的?如果不是,很想知道你们是如何养护?
一般侧模是7天。。粱底模板一般14天或更长
本人现在是小小资料员,理想是成为一级建造师、造价师和设计师。。联系QQ:71357773

TOP

1.露筋:是指钢筋没有砼包裹而暴露在外,露筋的原因主要有:因振捣或垫块移位等造成钢筋紧贴模板;或是石子过大,在钢筋密集处被卡住,使水泥砂浆不能充盈钢筋周围;或是因下料不当,造成砼离淅;或是浇捣部位缺浆或砼过干;或是振捣方法不当或漏捣;还有模板漏浆等造成的。如果仅是表面露筋,可先在露筋部位用清水洗刷干净,并使其湿润透,然后用铁抹子将1:2或1:2.5的水泥砂浆抹上,用木锤捣打,使砂浆挤压充满露筋部分再抹平。如果露筋较深应按其深度凿去薄弱的砼层和突出的集料颗粒。然后用清水洗刷干净并充分湿润,再用细集料拌制的砼(应比原强度等级提高一级)填塞,并仔细捣实。
2.对于厨房和卫生间的内墙必须用水泥砂浆抹灰。
3.填充墙与柱的交接处必须采取防开裂的加强措施,一般采用钢丝网片。交接处两边各100MM,或按设计要求。
4.混凝土成品的养护工作必须严格按照混凝土工程施工质量验收规范的规定执行,以免碳化值过大。
5.楼主这个问题不详细,轴线偏差请查看建筑工程施工质量验收规范,自己动手。
6.扫地杆必须设置,离地面不大于20CM。

TOP

回复 #10 zacyp 的帖子

填充墙与砼墙阴角处抹灰没必要加钢丝网。防裂用处不大。

TOP

谢谢,我也要向你学习!!支持!!

TOP

 14 12
发新话题