16 12
发新话题
打印

[求助] 求助:留施工缝的问题

求助:留施工缝的问题

各位老师:在砼的施工过程中要留施工缝,具体有什么要求吗?怎样留才合适?

TOP

具体的话,还得看工程的实际情况呀,但是一般情况下:宜留在受剪力较小且施工较方便的地方,柱子宜留水平缝,留在基础上部的水平面上,梁和吊车梁牛腿的下面,吊车梁的上面,无梁楼盖柱帽的下面,,当梁高大于一米时,可以将梁单独浇筑,施工缝宜留在板底以下200----300mm处,现浇楼梯施工缝宜留在楼梯距离的1/3处,肋梁楼盖宜顺着次梁方向浇筑可以留在平行于板短边的任何位置,单向板宜平着板短边浇筑,


感谢热心解答网友求助,给您加分,欢迎继续参与!!!

[ 本帖最后由 ldw611 于 2006-6-4 14:14 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • ldw611 积分 +4 [color=Red]感谢热心解答网友求助,给您 .. 2006-6-4 14:15
  • ldw611 华族币 +8 [color=Red]感谢热心解答网友求助,给您 .. 2006-6-4 14:15

TOP

谢谢2楼的大大.

TOP

当梁高大于一米时,可以将梁单独浇筑,施工缝宜留在板底以下200----300mm处, 可以留成垂直的施工缝吗?如若留成垂直的施工缝会对结构产生什么影响? 谢谢大家讨论!

TOP

学习中,施工缝和分隔缝不是一个概念吧!

TOP

施工缝和分割缝不是一个概念!他们应该有相同的地方和不同的地方,具体的问题还要请教各位建筑前辈们!谢谢了!

TOP

前来聆听学习!!!

TOP

谢谢二楼的分享!!!

TOP

呵呵,关于这个问题,我还跟钱塘房产的两个面试人员讨论过,,,

梁板的施工缝,宜沿主梁方向留置在次梁的中间1/3跨度处..

结果那两位面试官一致认为我说的错了,应该留在次梁的两边1/3跨度处,,当时我跟他们理论的时间,我说:"施工缝应留置在剪力最小的位置",即次梁中部,其实学过结构力学的朋友一般都知道,普通梁都是梁中弯矩最大处即剪力最小处,,,,呵呵,那两们老兄说"弯矩最大处怎么好留缝,我们的现场都是留在两边1/3处的",,,,,我无语,,结构那次面试我没有成功,,,呵呵,大家记住是钱塘房产,在机场路那边的那个楼盘,叫什么名字我不记得了,总之,我认为若大一个房地产公司的总工(面试的其中一位)连施工缝都不会留,真是出了大丑了,那批楼的结构我想也是存在隐患的..

TOP

学习了.........................

TOP

是呀,有些房地产的工程师们都是从施工单位出来的,自以为在现场做了几年施工就什么都会了,你要去应聘的话,他们很自以为是,感觉是领导一样,这样的人是没有前途的!有一次我去一个房产公司面试,总工问:你在施工单位做什么工作?我说:做技术管理.总工问:具体做什么?我说:具体负责一个工程的一个标段.总工又问:具体做什么?我又回答了一遍!总工说:你一毕业就在工程上做负责吗?我说:跟着别人学习!各位建筑前辈看看,有这样的总工吗?不问专业知识,偏就一些小的细节纠缠不放!我看现在的房地产真的存在人才危机了!

TOP

呵呵 施工缝有好多种了,看具体部位了,实在不明白查施工手册阿,都有硬性规定。
实践出真知

TOP

 16 12