36 123
发新话题
打印

[交流] 四肢箍的问题?请教各位

四肢箍的问题?请教各位

一般梁箍筋采用四肢箍的情况下,具体采用一大一小配置还是同大交错布置呢?现在我就在工地上碰到有人问我这个问题?这2种箍筋形式有啥区别呢?还是说随便哪种都可以?请教同仁这个不成熟的问题!等待答复中

TOP

箍筋的肢数是看梁同一截面内在高度方向箍筋的根数。
小截面梁因宽度较小,相应产生的梁内剪力较小,采用单肢箍即可,类似于一个S钩。
像一般的单个封闭箍筋,在高度方向就有两根钢筋,属于双肢箍。
再如,截面宽较大的同一截面采用两个封闭箍并相互错开高度方向就有四根钢筋,属于四肢箍。
以此类推。
风儿轻轻吹,树儿轻轻摇。

TOP

终于懂了,非常感谢。
世事岂能尽如人意,吾辈但求无愧于心。

社会犹如丛林,只有狮子和狐狸能生存下来。
要么你要够强大,成为规则的制定者;
要么你要够聪明,在规则中游刃有余。


TOP

非常感谢。 非常感谢。

TOP

如果设计没有要求的话,一般是同样大交错布置。从结构上满足要求,也便于施工。

TOP

学习下!@!@就是交错的额?

TOP

呵!!!!我也懂了,这个家学了很多知识,支持下!!!!

TOP

其实不然啊!这两天很多朋友说现在都必须用大箍套小箍的形式,还说是03G101-1上备注说明,可我硬是找了半天也没有找到依据,可我个人还是倾向与大箍套小箍。所以说还是存在商榷!

TOP

#2给楼主的解释好象不是他要的答案啊:)你的问题我以前也问过,但是印象里好象两种方案在施工中都采用过,四肢箍用两个相同的小箍,下料方便,便于施工。但我记得好象大箍套小箍的做法是为了加强箍筋的整体性,好象是更提倡使用。好象没有强制的规范,希望清楚这个问题的朋友给点帮助,谢谢

TOP

在最新版的03G101-1的修正版中已经明确规定,四肢箍应为大箍套小箍

TOP

请问是在哪一页?能不能搞一个截图上来?

TOP

大套小和两个同样大的都是四肢箍,一般图纸上都有要求,如果没有两个同样大的比较好施工,具体用什么没有规定,是四肢箍就行。至于那个政体性好现在还没有人研究
实践出真知

TOP

 36 123
发新话题