[交流] 四肢箍的问题?请教各位

03G101-1第62、63、64、65右下角注第1条:当箍筋为多肢箍筋时,应采用大箍套小箍的形式。
在以往的施工中四肢箍用两个相同大小箍筋重叠,其优点是减少箍筋制作时品种规格、绑扎时相对较易施工,但最大的弊病是绑扎成型的骨架较易变形,难以保证有效截面大小,所以现在一般不采用这种复合方式。大小套绑扎成型的骨架整体性较好,不易变形而且箍筋用量也不增加,所以提倡采用并且03G101-1也明确规定。

TOP

本人认为应该是大箍套小箍,这样做便于保证钢筋骨架在宽度方向的尺寸,如果是用两个同样大的箍筋的话,钢筋骨架在绑好后宽度方向就不容易保证了

TOP

多看一下构造规范吧,我们这一行都离不开规范书籍的

TOP

如果从受力角度考虑的话!大箍套小箍的方案要好一点 !但是很多施工时候也用两个相同的箍!不过听楼上说101新版有规定!那我们还是照章施工吧!
刘辉

TOP

谢谢,很有启示。。。

TOP

引用:
原帖由 cruelyouth 于 2006-6-29 09:17 发表
#2给楼主的解释好象不是他要的答案啊:)你的问题我以前也问过,但是印象里好象两种方案在施工中都采用过,四肢箍用两个相同的小箍,下料方便,便于施工。但我记得好象大箍套小箍的做法是为了加强箍筋的整体性,好 ...
我觉得你说的很正确,提倡用大箍套小箍的做法,但工地上用相同箍筋错套的办法也没有错!!怎么方便施工就怎么做了
建筑路上有你和我

TOP

引用:
原帖由 lhh9801 于 2006-6-29 21:07 发表
请问是在哪一页?能不能搞一个截图上来?
可以截图,可以好像 工业与民用建筑交流 里回复话题是不能贴图,建议版主也开通贴图功能
建筑路上有你和我

TOP

10995462

TOP

我们这里的钢筋工大都是用两个相同的箍。看来要改改了。

TOP

就是相互交错的呀~

TOP

楼上的 说的 对 啊

TOP

谢谢拉
长见识拉

TOP