[求助] 求助!上层三排负筋的挑出长度是多少?

求助!上层三排负筋的挑出长度是多少?

按照03G101规定一排负筋挑出长度为1/3净跨,二排为1/4,那三排负筋挑出为多少?是否有此类规定?

TOP

我觉得如果101图集上没有的话,那设计图纸上应该明确,

否则,肯定是设计者给疏忽了,因为这是设计者增加的,呵呵
风云三尺剑,花鸟一床书.

TOP

设计规范里面有1/5Hn ,不过不是单批第三排,而是负筋最少的跨度净距长度

TOP

通常做法是2排以上时均按第二排执行。

TOP

引用:
原帖由 zxjl58562001 于 2006-7-14 10:34 发表
通常做法是2排以上时均按第二排执行。
就是如此。

TOP

第三排,设计指定。但按第二排做,肯定保守。
按照混凝土规范钢筋截断的要求,除非梁跨度特别短,第3排应该比第2排更短的。

TOP

可按弯矩包络图和每排钢筋的承载能力确定每排钢筋的理论截断点,再外加钢筋锚固长度就是每排钢筋的实际截断长度。

TOP

提得好,值得研究。平常都按二排钢筋施工。严格说应该设计注明。

TOP

我们工地也遇到过,向设计咨询,与第二排一样!!!