41 1234
发新话题
打印

[求助] 当施工单位没有通知监理擅自隐蔽工序时

塔吊基础属于安全监理一部分,监理是要签字的。如果施工方没有通知监理人员验收而擅自隐蔽你可以不给予签字确认其工程量。如果有关上头逼你签字的话,你可以签情况属实但本工序隐蔽时未通知我方现场监理人员进行隐蔽验收,我方不负质量责任。

TOP

是啊,做监理如果不能树立威信,那下场一定很惨!要作到施工对既怕你,又佩服你就是高手了!
如果你不幸掉进了河里,就要想,没准有条鱼会游进我的口袋!
生活永远与乐观人为伴!

TOP

可以签发监理工程师通知单,并视情况召开专题会议,要针对施工单位主要负责人进行,若出现问题对监理的影响只会很小!
个人觉得监理一般只要督促好施工单位的过程是否符合要求,不符合就宜签发监理工程师通知单。就算结果符合要求,程序不符合也可考虑签发通知单。

TOP

楼上的说得都很多了
我补充一下

发监理通知单,不签字
1、马上通知总监和建设方代表,以及甲方老板,取得甲方的支持
2、召开专题会议,对该事件对施工方主要责任人提出处理意见,一定要能处理得下


当然要看甲方同施工单位的关系,如果甲方同施工单位关系不一般,可以立即通知安检站,要求他们来处理(这样容易得罪甲方和施工单位)

[ 本帖最后由 风雨同舟 于 2006-12-6 17:05 编辑 ]

TOP

塔吊基础是要甲方按实结算的,你不签字乙方也拿不到钱,先不给他签,让他求你,他比你着急

TOP

 41 1234