[交流] 铝合金窗渗漏原因浅析及防治

铝合金窗渗漏原因浅析及防治

随着建筑材料的不断更新,近年来铝合金窗在住宅中大量使用,但随之而来的工程问题也层出不穷,尤以窗户渗水最为普遍。近日一场场倾盆大雨席卷长沙,我公司白沙花园3#、4#栋住宅也发现北向铝合金凸窗少数渗漏严重。经过多次反复观察,发现以下两个典型现象:

        1.角点渗水:在室内可以明显看出以窗下角为中心成辐射状散开的水印或水渍。

        2.线形渗水:雨水在窗台上沿铝合金窗框下缘成一线辐射状浸入室内。

        究其原因,顾名思义就是窗户下角和窗下框有水渗入所致。解决问题的方法当然是对症下药——防水。防水主要有两个原理:导和堵。具体运用到铝合金窗上表现为:

导:①窗台和窗套下部均向室外找坡,确保窗户和窗台上不留积水。
      
        ②铝合金下框由内到外做成阶梯状依次降低,并在窗页卡条上钻孔以利于窗框中的积水排出。

堵:在任何可能造成渗漏的接缝处用玻璃胶或防水胶密封。

        3#、4#栋主要问题出在“堵”上。铝合金窗主要封闭三种缝隙:

        ①铝合金窗框与窗洞口之间的接缝。一般为窗洞四周。

        ②铝合金型材之间的拼装缝,一般为玻璃卡条与窗框的接缝、窗框拼材之间的接缝。

        ③玻璃与玻璃卡条之间的缝隙。3#栋以角点渗水为主,因其胶未打完,尤其是窗户外两下角的窗框之间拼缝(大约3~4cm长)没打胶,这里也是通常最易遗忘的角落。4#栋以线型渗水为主,主要是玻璃与铝合金卡条 之间的接缝未打胶。一般有经验的施工队会补上一点胶,但是这里要注意的是只打玻璃下方的缝是不够的,玻璃与卡条之间左、右方的竖向缝也要用胶封闭。此外,胶密封不到位、不严也同样会造成渗水。

        总之,铝合金窗防水就是“造两坡、封三缝”,这并不是很复杂的事,主要在于工作的细致程度要高。另外,沿海地区窗户验收时的试水做法(用水管向关闭的窗户冲水)亦可灵活运用于我们的事前控制。

[ 本帖最后由 皮也咯 于 2006-7-22 17:38 编辑 ]
我是一只小小小小鸟,你怎么追也追不到!
我是一只快乐快乐鸟,你怎么做也做不到!
我是一只狡猾狡猾鸟,怎么气死你都不知道!~

TOP

说明

这是一篇以前在工作中的内部总结材料,略有编辑.
之所以在工民建交流板块发表,是因为文章主要从土建施工管理的角度进行分析讨论以及如何应对处治的.

[ 本帖最后由 皮也咯 于 2006-7-22 17:39 编辑 ]
我是一只小小小小鸟,你怎么追也追不到!
我是一只快乐快乐鸟,你怎么做也做不到!
我是一只狡猾狡猾鸟,怎么气死你都不知道!~

TOP

这个都是小意思阿
主要还在型材本身上

TOP

能比较一下不同型材的窗户性能么???

TOP

引用:
原帖由 xiaojieqi 于 2006-7-22 18:34 发表
这个都是小意思阿
主要还在型材本身上
注意:俺是说用土建的方法,并没有说到型材!
         您说的型材,与一般的相比较,造价差别有多少???
我是一只小小小小鸟,你怎么追也追不到!
我是一只快乐快乐鸟,你怎么做也做不到!
我是一只狡猾狡猾鸟,怎么气死你都不知道!~

TOP

分析的很有道理.学习

TOP

说的很好! 一看就知道是有经验的

TOP

谢谢楼主,支持!

TOP

学到了一些知识,继续

TOP

非常好,值得学习。俺一定好好学学,谢谢!

TOP

好!好东西。支持!

TOP

非常感谢!!!!!

TOP