铝合金强度该取何值?

铝合金强度该取何值?

常用铝合金材料的屈服强度出厂保证值为110N/mm^2,而规范取值仅85.5N/mm^2.我们设计中应取多少合理?请大侠帮助!

TOP

既然在中国范围内做工程,那就得符合国家规范了啦.
另外还补充一点,铝型材你还得看是什么状态的6063T5和6063T6是不一样的.

[ 本帖最后由 寻梦 于 2006-7-25 11:28 编辑 ]
本帖最近评分记录

TOP

设计时要看你选什么牌号、状态的合金啦
一般常用的6063-T5抗拉,抗压取85.5,6063-T6抗拉,抗压取140
6063-T5剪取49.6,6063-T6剪取81.2
你需要多看看铝合金幕墙工程技术规范啦
本帖最近评分记录
  • 寻梦 积分 +2 我很赞同 2006-7-25 15:28

TOP

二楼、三楼你们好,先谢了!我指的是常用的6063-T5,但它的屈服强度在110,为什么强度的设计值不是材料的屈服强度值?钢材不是用屈服点的强度作为材料的设计强度吗?