[求助] 卫生间的局部等电位板与卫生间局部等电位到底要不要与总等电位端子箱连接

卫生间的局部等电位板与卫生间局部等电位到底要不要与总等电位端子箱连接

有人认为卫生间的局部等电位板与卫生间的底板钢筋网联结即可,卫生间等电位要和接地极或接地网连接,就地利用柱主筋或镀锌扁钢引下.而总等电位一般在总电源入口处,他也是和接地极或接地网连接的.
    但也有认为还应与卫生间的柱内竖向主筋焊接并引至总等电位板。在图集中LEB和MEB是要加设镀锌扁钢或导线连接的.
  在02D501-2标准图籍P16中卫生间的局部等电位没有和总等电位相连,只和底板钢筋相连。

    在卫生间局部等电位到底要不要与总等电位端子箱连接,请大家谈谈看法:

TOP

每个卫生间内都应有接地主筋引上,该卫生间内的等电位端子箱只要与接地主筋连接即可,该卫生间内的金属设备的接地线接入该等电位端子箱内即可,这样就起到了接地效果,因此卫生间局部等电位无需再与总等电位端子箱连接。

TOP

同意楼上的说法!!!!!!!

TOP

卫生间的局部等电位板与卫生间局部等电位到底要不要与总等电位端子箱连接

02D501-2标准图集P16中卫生间的局部等电位只和底板钢筋相连不妥,应该用(25x4)热镀锌扁铁与两根接地引上主筋焊接,焊缝长≥3a,双面焊接。测量
接地电阻<1 Ω就是合格。

TOP

应该与等电位端子箱连接!

TOP

卫生间与总等电位端子箱的距离有的很远
要连接起来不合理
只要与柱上的防雷引下筋连接就能起到相当的作用了!

TOP

我认为不用。和地板筋连接即可。

TOP

只和底板钢筋相连,接地电阻应<1 Ω。

TOP

我认为只要和柱立筋焊接,接通接地网即可。

TOP

卫生间内的等电位端子箱只要与接地主筋连接即可,该卫生间内的金属设备的接地线接入该等电位端子箱内即可,这样就起到了接地效果,因此卫生间局部等电位无需再与总等电位端子箱连接。

TOP

那卫生间内插座的PE线需要和卫生间局部等电位箱连接吗?图集说明上说是必须的,但我在施工中重未碰到过。