[求助] 卫生间的局部等电位板与卫生间局部等电位到底要不要与总等电位端子箱连接

设计图纸上一般都表明有,同意楼上的 :)

TOP

应该和邻近的柱连接,因为柱本身就是焊接连接,并与基础部分的钢筋连接为一体,接地电阻满足设计要求,同时是等电位连接的基础,所以应该与柱连接!

TOP

必须与等电位端子箱连接!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tom

TOP

不管你采用什么样连接方式,都应该和总的接地系统形成回路,并保证接地电阻值。

TOP

我也碰到过这个问题,我认为仅和底板筋联结不妥,在实际的施工中我都要求和临近的构造拄内对角筋焊接,并且这个构造拄和接地体焊接.总等电位也是从接地体焊接上来的

TOP

卫生间内的等电位端子箱只要与接地主筋连接即可,该卫生间内的金属设备的接地线接入该等电位端子箱内即可,这样就起到了接地效果,因此卫生间局部等电位无需再与总等电位端子箱连接。
另外,还要看设计是否是联合接地体,如果是就没有必要在与总等电位连接了啊。如果不是联合接地体最好还是与总等电位连接,那样可以降低接地电阻。
只有不断尝试,才能不断进步!

TOP

应通过25*4镀锌扁钢与基础内钢筋连接

TOP

同意楼上的说法!

TOP

支持2楼的说法,已经和主筋连接上了,在和总等电位连接就有些浪费了,完全没必要的

TOP

谢谢,继续努力支持到底

TOP

我认为扁钢与底板钢筋焊接后,地板的钢筋应该与就近的接地主筋在联结这样就可以了

TOP

与柱上的防雷引下筋连接就能起到相当的作用了!

TOP