关于等电位的问题,说起来还挺复杂的。等电位是一条强制性条文,建筑民用住宅中的卫生间必须设计局部等电位,否则在施工图审查的时候是过不了的。同时关于等电位的具体做法还没有规范的图集。现有的国家图集仅仅是一种示意图,所以各个设计单位的设计也不一样,各个设计人员根据自己的理解进行设计。其设计也较模糊,有时仅仅是一句话“参照某某图集”。等电位也就是近些年才有的说法,2000年以前的图纸和工程中基本没有此项内容,其具体作用也不明显,实际施工操作也较困难。施工时还是以设计要求为准,在图纸会审时仅量要求设计人员明确其做法,这可是关系到工程结算的。本人的观点是,按照图集的意图,应由 总等电位箱引接地干线和支线至各局部等电位,注意接地干线应由总等电位箱引出,虽然也可利用柱主筋作接地干线,但其引至总等电位箱也就根本没有意义了,因为柱主筋是于基础接地网相连的, 而总等电位箱也是需要连接至基础接地网的。所以应采用扁钢或其它接地干线引至各卫生间的局部等电位。这样才可体现各个回路的接地共同接至总等电位箱后再接至接地网。而局部等电位接至卫生间插座的PE线和接至卫生间的底板钢筋网属于由局部等电位引出的接地,这也是应该做的,这相当于在卫生间创造一个等电位场。现在本人所在地区质检站已经将检查局部等电位引至插座PE线作为必查项目。如果仅仅采用柱主筋引至接地网,那其它的如各种进户的金属管等也可直接接地接地网而无需接地总 等电位箱,总等电位箱岂不成了光杆司令了,也就失去了设立总等电位箱的意义。